Здравствуйте, уважаемые разработчики ПО и ПЛК.
Имеется приточная установка на 170.000 кубометров с приводом Regada ST mini на воздушном клапане и на обратном трубопроводе.
Через конструктор не имел возможности, выбрать тип привода с возвратной пружиной (GQD 126.1A) или нет (GSD 161.1A) требуются концевые выключатели или нет.
Так же, поискав на форуме не нашел макроса для прямоточных калориферов. (там требуется отслеживание температуры входящего теплоносителя и возвращаемого)

Собрав на скорую руку за сегодня, проект. прошу посмотреть и дать комментарии.
Индикация - верная. На двери щита много лампочек и релейное поэлементное управление.


Добавлено через 4 минуты


Увы, нельзя загрузить проект 6.6 Мб. Ограничение на форуме до 1.46
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 19:13   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые разработчики ПО и ПЛК.
Имеется приточная установка на 170.000 кубометров с приводом Regada ST mini на воздушном клапане и на обратном трубопроводе.
Через конструктор не имел возможности, выбрать тип привода с возвратной пружиной (GQD 126.1A) или нет (GSD 161.1A) требуются концевые выключатели или нет.
Так же, поискав на форуме не нашел макроса для прямоточных калориферов. (там требуется отслеживание температуры входящего теплоносителя и возвращаемого)

Собрав на скорую руку за сегодня, проект. прошу посмотреть и дать комментарии.
Индикация - верная. На двери щита много лампочек и релейное поэлементное управление.


Добавлено через 4 минуты


Увы, нельзя загрузить проект 6.6 Мб. Ограничение на форуме до 1.46
За архивируйте


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 19:27   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
За архивируйте
чет мне кажется, что не поможет.
170000кубов это сечение 6х4 метра, в установку камаз целиком загнать можно.
там вент под 200кВт если не больше
вопрос - на чем пытаются сыканомить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 08:43   #4
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Мне некогда, я профессионал!

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
чет мне кажется, что не поможет.
170000кубов это сечение 6х4 метра, в установку камаз целиком загнать можно.
там вент под 200кВт если не больше
вопрос - на чем пытаются сыканомить?
Здраствуйте, там никто не экономил. Установка 3.5×3.5 и средне-напорный ВЦ на ременном приводе с ЭД 37 кВт.
Как я предполагаю. Собирали ребята с Украины, повсей видимости айтишники. Качество щитов, очень низкое и лишние компоненты, а нужных как всегда - нет. Два года назад они установили pco basic с tERA. Случился обвал интернета и установки начали дурью маяться. Когда, я прибыл на объект, не смог войти в меню настроек, потому что оно вынесено в tERA и контроллер по сути полупустой.
На данный, момент задача собрать полностью автономную систему с минимум диспетчеризация.


Добавлено через 33 секунды


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
За архивируйте
Спасибо. Сейчас попробую.
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 08:53   #5
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Получилось.
Вложения
Тип файла: rar single.rar (1.77 Мбайт, 8 просмотров)
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 12:24   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
Получилось.
А на проект и ваше ТЗ можно посмотреть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.04.2023, 14:33   #7
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А на проект и ваше ТЗ можно посмотреть?

Здравствуйте, Нет, ТЗ.


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А вообще, есть какие-нибудь эмпирические зависимости на эту тему? Какой-нибудь коэффициент, чтобы из стоимости проекта получать и стоимость работ по его воплощению. Понятно что рынок, но чтобы не продешевить, определить нижнюю планку.
ФЕРм/ФЕРп ? + высота

Последний раз редактировалось kamazist2, 10.04.2023 в 14:49
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 15:52   #8
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Был сегодня на объекте, при постоянной подаче на привод КЗР напряжения - от греется.

Просмотр "Жалюзи 2.07d" и "Status 1.01" приводит к выводу, что реализовываться надо по релейной схеме для отсекания напряжения при срабатывании концевиков.


Добавлено через 23 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А на проект и ваше ТЗ можно посмотреть?
К сожалению. Проект и ТЗ отсутствуют.

1. Установка действующая с 1980 года.
2. Прошла модернизацию в 2017 году с Минитерм 400 + овен на carel c.pco с tERA (с ломанной лицензией)
3. Когда встала в пятницу, я её быстренько запустил в не стабильном режиме. Останавливать установку - нельзя.
4. В субботу скачал, ПО сигнетика и за воскресенье в программе созданной конструктором более менее что-то изобразил для промышленных установок с прямыми теплообменниками.
5. С сигнетиком познакомился, только вчера.

Сейчас думаю, дерну скелет из "Привод 3х позиц 1.12" и пересоберу на жалюзи 3 позиц.
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 16:42   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
Был сегодня на объекте, при постоянной подаче на привод КЗР напряжения - от греется.
Вы систему не для бункера случаем делаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 16:47   #10
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы систему не для бункера случаем делаете?
нет. бункерами я занимался лет 10 назад.

к сожалению "процессор 1.98" не позволяет реализовать полную логику для управления жалюзи.

пойду смотреть дальше....
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 16:51   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
к сожалению "процессор 1.98" не позволяет реализовать полную логику для управления жалюзи.

пойду смотреть дальше....
Процессору вообще наплевать на полную логику жалюзи, если честно. Не его это дело. возвращайтесь к макросу заслонки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 16:58   #12
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Процессору вообще наплевать на полную логику жалюзи, если честно. Не его это дело. возвращайтесь к макросу заслонки.
убедитесь сами. "управление ЖП - открыть" справа самый верхний. и отсутствует "управление ЖП - закрыть".
настройка на самовозвратные привода и только.
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:08   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
убедитесь сами. "управление ЖП - открыть" справа самый верхний. и отсутствует "управление ЖП - закрыть".
настройка на самовозвратные привода и только.
Макрос Устр - Жалюзи "настроен" на "самовозвратный", как самый массовый в вентиляции. Его нужно переделать в "несамовозвратный".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:15   #14
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Макрос Устр - Жалюзи "настроен" на "самовозвратный", как самый массовый в вентиляции. Его нужно переделать в "несамовозвратный".
да, согласен. откуда взять команду на закрытие при остановке ? с "процессора", "меню настройки", "меню параметры" идет единственная команда "открыть"

несамовозврат, я могу настроить на промежуточном реле) и будут гореть сервопривода за 100 тыс.рублей

Подскажите пожалуйста - возможно ли, что ? в старых версиях программы реализованы КРЗ на жалюзи.

Последний раз редактировалось kamazist2, 10.04.2023 в 17:28
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:26   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
да, согласен. откуда взять команду на закрытие при остановке ? с процессора идет единственная команда "открыть"
Логично же, что пружина возвращает, когда команда "открывай" пропадает. Вот вы вместо пружины и должны сформировать это действие.



Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
несамовозврат, я могу настроить на промежуточном реле) и будут гореть сервопривода за 100 тыс.рублей
Как учит нас народная мудрость, имея пару чугунных шаров, вполне реально один сломать, а второй потерять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:30   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
Был сегодня на объекте, при постоянной подаче на привод КЗР напряжения - от греется.
Эт какой привод греется?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:34   #17
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Эт какой привод греется?
МТО (многооборотный привод). к примеру открытие/закрытие жалюзи, реализовано как на приводе типа "SM230-A-S" BELIMO (для начинающих).

эх, буду реализовывать релейную логику. наверное уже оплатили счёт в сигнетик. одну на пикселе, остальные на овен 133

Последний раз редактировалось kamazist2, 10.04.2023 в 17:54
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 18:09   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Судя по всему, с привода надо снять напряжение через время открытия/закрытия, вы не можете решить эту задачу, используя сигнал сигнал открытия жалюзей с конструктора? Как замена контроллера поможет решению вашей задачи?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 18:24   #19
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Судя по всему, с привода надо снять напряжение через время открытия/закрытия, вы не можете решить эту задачу, используя сигнал сигнал открытия жалюзей с конструктора? Как замена контроллера поможет решению вашей задачи?
К сожалению. Я не могу в целом решить эту задачу по причине однобокой сборки ядра управления контроллером нацеленного на массовые простые установки. на пример на овене вроде (нашел тему) имеется макрос для КЗР ТО/ПИ, КЗР ТО/ПИД, КЗР/Жалюзи.

когда-нибудь я переберу ядро сигнетика возможно в этом году, но сейчас нужно быстрое решение.

не просто снять, напряжение. задействовать 2 DO и 2 DI при управлении заслонкой.
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 18:50   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
реализовано как
А можно без "как"? Просто точный тип привода?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
но сейчас нужно быстрое решение.
Угу. Минут 15 с перекурами это точно неприемлемое время.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 18:59   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
когда-нибудь я переберу ядро сигнетика возможно в этом году, но сейчас нужно быстрое решение.
.
Если я правильно вас понял, то взгляните на прикрепленный скриншот, за основу взял вашу проект. Кстати, можете заглянуть сюда

Цитата:
Угу. Минут 15 с перекурами это точно неприемлемое время.
Да еще и с большими перекурами.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 10-04-2023 17_57_35.png (26.0 Кбайт, 75 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 19:46   #22
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
взгляните на прикрепленный скриншот.
Ну я бы на закрывание ещё и отсутствие аварии добавил. А то концевики могут оказаться такие концевики...


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 20:48   #23
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если я правильно вас понял, то взгляните на прикрепленный скриншот, за основу взял вашу проект. Кстати, можете заглянуть сюда



Да еще и с большими перекурами.
Спасибо, но эта сборка не работает. симуляцию проведите.

Давайте пофантазируем-с.
1. Мы имеем три сигнала, вместо четырех. один сигнал управления, вместо двух и два концевика. (причем только на всех макросах российских производителей почему-то три сигнала, посмотрел ОВЕН ПРы и Зентек. молчу по VTS/Carel наверное они не умеют собирать автоматику. Восточные друзья Midea/Daikin тоже используют два сигнала управления в ядре. Контроллеры все Carel на FBD)
2. Требуется снимать напряжение на МТО по окончанию цикла открытия/закрытия с обмоток двигателя.
Моё мнение.
При подаче сигнала управления "открытие ЖП" + срабатывание концевика "открыт" отключается вход DO1.
При пропадании сигнала управления "открытие ЖП" и присутствие сигнала концевика "открыт" включается КТ и подается напряжение на DO2.
При поступлении сигнала концевика "закрыт" снимается напряжение с выхода DO2.
вопрос ? куда завести задержку КТ и надо ли ?
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 21:47   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
когда-нибудь я переберу ядро сигнетика возможно в этом году
Ну ежели только по нужде и под себя...

Цитата:
не просто снять, напряжение. задействовать 2 DO и 2 DI при управлении заслонкой.
Задача для пионера на самом деле.

Тем более что Вы решили
Цитата:
эх, буду реализовывать релейную логику.
FBD для этого как раз прекрасно подходит.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 22:56   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
но эта сборка не работает
Что именно у вас не работает?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 22:59   #26
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну ежели только по нужде и под себя...

Задача для пионера на самом деле.

Тем более что Вы решили FBD для этого как раз прекрасно подходит.
Как я реализовал в проекте управление жалюзи. К сожалению, сегодняшним днем выяснилось - наступает перегрев электродвигателя при постоянной подаче напряжения и отсутствуют моментные выключатели.
Изображения
Тип файла: jpg как в проекте сейчас2.jpg (130.6 Кбайт, 25 просмотров)
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 23:05   #27
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Что именно у вас не работает?
не у меня) я тут совсем не причем.
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 23:18   #28
kamazist2
Member
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Как хотелось бы видеть проект.
К сожалению. С макроса "процессор" не идет управление на закрытие.
Изображения
Тип файла: jpg Реализация привода.jpg (206.2 Кбайт, 26 просмотров)
kamazist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 23:25   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
Как я реализовал в проекте управление жалюзи.
Клиника... Будет греться.
Я так полагаю что контакты К4 (закрыто) и К5 (открыто) нормально замкнутые и вполне силовые. С питанием цепей непонятка.
Лампочки-то сильно нужны?

Связи с проектом вообще не вижу.


Цитата:
Сообщение от kamazist2 Посмотреть сообщение
Как хотелось бы видеть проект.
К сожалению. С макроса "процессор" не идет управление на закрытие.
А с какого перепою он оттуда должен идти?

Илья выше именно это и нарисовал дополнительной обвязкой макроса


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 10.04.2023 в 23:42
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 00:30   #30
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А с какого перепою он оттуда должен идти?
А потому что гладиолус.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Илья выше именно это и нарисовал дополнительной обвязкой макроса
Не только нарисовал, но и скрин отладки выложил.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024