Спасибо! Не мог понять что рабочая станция это и есть комп.
Но проблема осталась. Когда OpenVPN GUI пытается соединиться идёт следующий текст.
Sat Dec 09 00:16:06 2017 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011
Sat Dec 09 00:16:06 2017 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sat Dec 09 00:16:06 2017 LZO compression initialized
Sat Dec 09 00:16:06 2017 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Sat Dec 09 00:16:06 2017 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Sat Dec 09 00:16:06 2017 RESOLVE: Cannot resolve host address: https://89.223.48.234/index.php: [NO_DATA] The requested name is valid but does not have an IP address.
Sat Dec 09 00:16:06 2017 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Sat Dec 09 00:16:06 2017 Local Options hash (VER=V4): 'b498be7c'
Sat Dec 09 00:16:06 2017 Expected Remote Options hash (VER=V4): '26e19fc0'
Sat Dec 09 00:16:06 2017 RESOLVE: Cannot resolve host address: https://89.223.48.234/index.php: [NO_DATA] The requested name is valid but does not have an IP address.
Sat Dec 09 00:16:11 2017 RESOLVE: Cannot resolve host address: https://89.223.48.234/index.php: [NO_DATA] The requested name is valid but does not have an IP address.
Sat Dec 09 00:16:16 2017 NOTE: --mute triggered...

Что не так?
k-drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 10:41   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

нужные порты изнутри наружу открыты?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 19:20   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от k-drive Посмотреть сообщение
Когда OpenVPN GUI пытается соединиться идёт следующий текст.
Откуда там вообще взялось этоhttps://89.223.48.234/index.php:? Должен быть просто IP.

А это нужно просто перевести.

Cannot resolve host address. The requested name is valid but does not have an IP address.
Не удается определить адрес хоста. Запрашиваемое имя действительно, но не имеет IP-адреса

P.S. на серваке кто-то поменял в настройках и естественно это попадает в конфиг клиента. Вроде исправил.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 23:55   #34
k-drive
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Спасибо. Всё получилось.
k-drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 11:00   #35
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

а тестовый сервер в работе?


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 11:19   #36
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
а тестовый сервер в работе?
иногда.

можем доступ на пару дней
По вопросам использования сервера ~пишите на sales@segnetics.com
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024