Старый 13.11.2019, 15:26   #181
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Привезли в ремонт системаировские установки
Villavent VX-400/700 E
Оказывается в них нет оперативного выключения пуск-стоп , т. е. установка работает всегда с возможность понижения скорости по опциональному таймеру.
Зачастую сдают в ремонт рабочую технику, просто не разобравшись в ее работе...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 19:07   #182
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Есть еще в ремонте приточка Системаир TA_450-1500_EL с контроллером Corrigo. Установку можно включить и выключить с пульта, но нужно заходить в меню, потом в в настройки и т.д. Оперативного выключателя нет. Вышеупомянутые установки Villavent VX-400 привезли позже. У них нет оперативного выключателя вообще.
Похоже , что в представлении шведских инженеров вентиляция должна работать всегда. Если представить механическую вентиляцию, как замену естественной, а естественная работает всегда, то в принципе можно так понять логику разработчиков.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 10:05   #183
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Оперативного выключателя нет.
Если остался свободный DI, то вешаешь на него клюв. Вход для него у Коряги можно сконфигурировать в двух вариантах - принудительное включение (то есть можно включить вне расписания) или принудительный стоп (можно остановить, если по расписанию сейчас работа).
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 12:10   #184
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

В установке VX-400 нет Корриго. Все собрано на одной плате.
TA_450-1500_EL можно выключить из меню. Я их ремонтирую, задачу переделки не ставили.
Но отсутствие выключателя у WX-400 сильно впечатлило.
Еще особенность - тэны включаются реле, которые предсказуемо выгорели.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0909.jpg (557.5 Кбайт, 87 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 14:43   #185
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Кто-нибудь скажет, чем Carol лучше Сегнетикса?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 14:54   #186
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Кто-нибудь скажет, чем Carol лучше Сегнетикса?
Хотя бы тем, что мы существуем, а Carol - нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 15:02   #187
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотя бы тем, что мы существуем, а Carol - нет
Арсений, это я к тому, что в последнее время сплошь и рядом попадаются именно Carol( Он и по прайсу ломовой и по ПО первыйтул не дешев, а реализация вообще не пи...ду ни в Красную Армию. Когда идет спарка Carol-Danfoss(ЧП), так это просто крутилка задорого, не говоря об отсутствии аналогового управления ЧП, концепции существования привода для ЧП...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:07   #188
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Арсений, это я к тому, что в последнее время сплошь и рядом попадаются именно Carol( Он и по прайсу ломовой и по ПО первыйтул не дешев, а реализация вообще не пи...ду ни в Красную Армию. Когда идет спарка Carol-Danfoss(ЧП), так это просто крутилка задорого, не говоря об отсутствии аналогового управления ЧП, концепции существования привода для ЧП...
Может объект такой попался, на котором "надо" реализовать это оборудование? Не сказал бы, что сплошь и рядом.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:14   #189
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Может объект такой попался, на котором "надо" реализовать это оборудование? Не сказал бы, что сплошь и рядом.
Мне попалось 3 разных объекта с большим количеством приточек и вытяжек, даже в проектах для чистых помещений та же хрень. А общение с поддержкой данфоса вообще песня)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:29   #190
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
А общение с поддержкой данфоса вообще песня)
Споёте?)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:48   #191
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Споёте?)
У меня голоса нет и слуха) Лучше в оригинале, позвони послушай) для начала тебя отправят к партнерам, те в свою очередь, спросят, где ты "девайс надыбал")))


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 23:29   #192
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Пришло время обновить парк оргтехники в своем арсенале, дошла очередь и до ноутбука. Ясень перец первым делом полез качать заново все проги по КИПу в том числе и Сегнтикса. Кроме прог соответственно и мануалы на контролеры и только сейчас обратил внимание что во всех толмутах в шапке на первой странице строчка:
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Сегнетикс"
__________________
"____"________2017

Там пусто! У Вас что нет генерального? Место вакантно? Резюме куда засылать?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 11:31   #193
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Пришло время обновить парк оргтехники в своем арсенале, дошла очередь и до ноутбука. Ясень перец первым делом полез качать заново все проги по КИПу в том числе и Сегнтикса. Кроме прог соответственно и мануалы на контролеры и только сейчас обратил внимание что во всех толмутах в шапке на первой странице строчка:
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Сегнетикс"
__________________
"____"________2017

Там пусто! У Вас что нет генерального? Место вакантно? Резюме куда засылать?
Там невидимые чернила)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 12:48   #194
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Там невидимые чернила)
зажигалкой надо моник в том месте погреть, тогда проявится
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 15:28   #195
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Коллеги, у кого есть опыт, какие портативные осциллографы подойдут для диагностики rs485 ? Кто чем пользуется ?
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 16:47   #196
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Коллеги, у кого есть опыт, какие портативные осциллографы подойдут для диагностики rs485 ? Кто чем пользуется ?
Для анализа данных в пакете использую LA104. А если надо электрические параметры у меня АКИП-4113\2
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.12.2019, 19:55   #197
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Арсений, это я к тому, что в последнее время сплошь и рядом попадаются именно Carol( Он и по прайсу ломовой и по ПО первыйтул не дешев, а реализация вообще не пи...ду ни в Красную Армию. Когда идет спарка Carol-Danfoss(ЧП), так это просто крутилка задорого, не говоря об отсутствии аналогового управления ЧП, концепции существования привода для ЧП...
Хоть бы написали правильно. Речь наверное о Carel? Что не так при спарке его с Данфоссом? У нас почему то всё работает, что мы делаем не так?
В вашем сообщении совершенно непонятно в чём проблема.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2020, 12:58   #198
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

С новым годом всех тех, кто зашёл к нам в этот праздничный день!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 26.03.2020, 11:21   #199
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Изображения
Тип файла: jpg священник.jpg (69.1 Кбайт, 542 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 23:39   #200
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Прикольно, что на главной странице сайта под плашкой "Снято с производства" явно изображен Pixel 25xx.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 00:45   #201
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
Talking Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Прикольно, что на главной странице сайта под плашкой "Снято с производства" явно изображен Pixel 25xx.
Да не 12хх... правда 50% памяти ушло на один экран


Я видел проект с трендами и на smh2010 https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...hars_pixel.htm



Последний раз редактировалось Ruslangsm, 31.12.2020 в 23:46
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 02:05   #202
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Да не 12хх... правда 50% памяти ушло на один экран
Не видел эту демку без смарта...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 11:42   #203
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Прикольно, что на главной странице сайта под плашкой "Снято с производства" явно изображен Pixel 25xx.
Не вижу явного)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 15:40   #204
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

а вы бочком нам его поверните
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:22   #205
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
а вы бочком нам его поверните
Там как на фото

kZ8COCnGcus.jpg


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 17:05   #206
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Ну это ваще палево и подложная фигня.
По дискретным выходам контроллера, что на "главной" явно видно, что он относится к хх14 или хх15 Пикселям (с транзисторным do2).
А вы тут его за 1211 выдаете.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.07.2020, 17:50   #207
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну это ваще палево и подложная фигня.
По дискретным выходам контроллера, что на "главной" явно видно, что он относится к хх14 или хх15 Пикселям (с транзисторным do2).
А вы тут его за 1211 выдаете.
Ладно, открою секрет, это PIXEL ORIGINAL, не 12 и не 25, работает от батарейки.

П.С. Кстати вид сбоку этой модели есть в картинках на той же странице. Надеюсь тематика ветки понятна и стоит отличать действительное от вымысла.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.02.2022 в 15:57
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 18:09   #208
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

естественно


Добавлено через 7 минут


Вебинар в ближайшее время не планируется?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 19:45   #209
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
естественно


Добавлено через 7 минут


Вебинар в ближайшее время не планируется?
Вроде как, уточню


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 12:05   #210
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Не видел эту демку без смарта...
Смарт до релиза работал и на Pixel-12, но его исключили из-за проблем с объёмом памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024