|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.06.2018, 10:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Не могу сделать кабель на RJ12 к ПУ-2М (решено)
Всем привет. Ранее на форуме поднималась тема про панели ПУ-2М.
Смог подружить эту панельку с пикселем. Теперь решил попробовать подключить её к smh2010 и столкнулся с проблемой - нет связи между панелью и контроллером. У меня smh2010 1222, то есть с двумя портами. По первому порту гружу программу, по второму пытаюсь установить связь с панелью. Какие могут быть советы? PS Подключаю в соответствии с мануалом, прикрепил скрин оттуд |
20.06.2018, 13:30 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Никак не могу понять, в чем может быть проблема.
Ведь проект ничем не отличается от того, что был в пикселе. Единственное, пиксель может работать через один порт, когда как smh2010 нет. То есть отличие именно в этом, в порте. |
20.06.2018, 15:58 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
Как проверку, попробуйте загрузить проект через этот разъём. Предварительно загрузив проект без мастера, конечно же. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2018, 16:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
|
21.06.2018, 06:44 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Итак, попробую подключиться через com2. Запустил средство лоджика "поиск и диагностика". Уже просмотрело все адреса трех скоростей и пусто. Пусть ищет дальше конечно, просмотрим.
PS Нашел даже конвертер, специальный, с разъемом rj-11. это чтобы не разбираться со схемой подключения (прикрепил картинку) |
21.06.2018, 07:07 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
PS Пробовал другой контроллер smh2010, всё также. |
|
21.06.2018, 11:26 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
Этот rj не такой rj, как у нас. Наш гораздо ржистее и наверняка имеет иную цоколёвку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.06.2018, 11:31 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Кабель если не купили, то надо самому сделать определенным образом, фото во вложении для понимания
внимание штекер RJ должен быть 6 пиновый, а не 4 пиновый. (там может быть не все провода и контакты, но в пластмассе вырезы именно 6 штук!!!) и в разъем на контроллере загляните усики там на месте? Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.02.2020 в 00:46 |
21.06.2018, 11:40 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
|
|
21.06.2018, 12:10 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Собственно, связь с контроллером наладил. Теперь не видит панель
В режиме отладки на входа с панели приходят нули, поэтому делаю вывод: либо проблема с картой памяти, либо панель не понимает, чего я хочу от неё. Поэтому пара вопросов про панель: прошивка для панели такая же, которую я подключал к пикселю? Заметил небольшой момент, странный по моему мнению. Когда подключал панель к пикселю, в карте памяти панели был объект Slave(как раз для диагностики связи!). Стоит поменять котроллер на smh2010, этот объект пропадает(На скрине покажу) |
21.06.2018, 12:53 | #11 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы можете использовать Device(link). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
25.06.2018, 08:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не могу сделать кабель на RJ12 (решено)
За выходные добил этот вопрос. Получилось привязаться.
Оказалось, что на панели параметры связи были заданы не такие, как в мануале. (на форуме видел где-то такой же случай, видать это у них часто бывает) К тому же, в эти самые параметры панель заходит через раз. Последний раз редактировалось Arsie, 25.06.2018 в 11:28 |
25.12.2020, 19:10 | #13 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
Благодарность от: |
25.12.2020, 19:41 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719 на email отдела продаж напишите и укажите от какой компании приобретали я вышлю |
|