|
Вопросы о 3G Modem ICM Здесь всё, что касается работы контроллера модема 3G Modem ICM |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.06.2022, 09:29 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
SMH4 + модем ICM (вопросы)
Сим карта корпоративная баланс показывает общий,подключен пакет интерната и СМС.
1 Как узнать остатки пакета? 2.Статичный IP, где посмотреть?(оператор-смотрите при установившемся соединении) 3. При каждом соединение с сетью делает дозвон администратору (СМ конфиг) 4. Через моем ICM со статичным IP возможно сделать подключение VNC к SMH-4 ? |
10.06.2022, 11:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
1) В личном кабинете 2) В системном меню контроллера. Проверить мне сейчас не на чем, но 2Gi точно показывал в разделе модема 3) Контроллер не умеет совершать voice call 4) Да __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2022, 12:13 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Через моем ICM со статичным IP сделать подключение VNC к SMH-4
Арсений есть пример - как настроить? |
10.06.2022, 12:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Поясните, пожалуйста. Настроить что именно?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2022, 12:44 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Сейчас при прямом подключении через кабель изернет ПК-ПЛК по IP ПЛК
VNC viev подключается, работает. Нужен путь через модем. пример как настроить. |
10.06.2022, 12:53 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
2) Заходите по IP модема __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2022, 13:56 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
IP самого SMH4 не трогаем (если они разные с модемом) ?
|
10.06.2022, 14:09 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
На самом деле нет никаких "IP контроллера" и "IP модема". Это всё IP контроллера на разных интерфейсах.
Не трогаем. Они не "если", они должны быть разными. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2022, 14:20 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Спасибо за объяснение.
Теперь в бой за выяснением IP модема. На вкладке модем, нет сведений об IP. В самом СМН есть сведения об IP , при установившемся соединении? |
10.06.2022, 14:34 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
В FBD такой информации нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2022, 19:02 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
ну да, нету, только днсы... |
|
11.06.2022, 02:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Если он выделенный то Вы его должны знать.
Или смотреть ifconfig, ip a или проще hostname -I С серым динамическим достучаться до контроллера не получится. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.06.2022, 15:39 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Осталось направить человека в офис компании для запроса IP.
личный кабинет не доступен. Оператор по телефону не озвучивает . Была надежда в папке на СМН посмотреть и настраивать дальше. А так данные по IP дают при обращении уполномоченного лица в компанию оператора напрямую или через отправку на почту. Пока жду. |
14.06.2022, 15:53 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
Варианты посмотреть приводил выше. Если есть доступ по SSH. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
14.06.2022, 21:13 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
В офисе компании специально обученный человек:
-возьмет вашу симку -вставит в тестовый телефон -задаст в телефоне точку доступа под вашу услугу (в описании на услугу она указана на сайте оператора) - и зайдет с тестового телефона на https://2ip.ru/ указываете в проекте для контроллера: - нужную точку доступа в настройках smconfig раздел операторы - постоянный канал доступа в интернет модем Загружаете проект Ждете пару минут, чтобы контроллер через модем вышел в интернет Ethernet или usb не отключаете при этом, чтобы соединение было и можно по внутреннему ip зайти в браузере Открываете в браузере по ip контроллер и там будет указан ваш выделенный ip |
14.06.2022, 21:49 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
На самом деле информация по IP и APN обязательно есть в договоре.
А проверить в телефоне однозначно самый простой вариант. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.06.2022, 22:42 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
А пруф есть?
Я за 17 лет в РФ такого ни разу не видел(у интернет провайдера и у сотового) - типовой договор со ссылкой на сайт там читайте про услугу - услугу отключил подключил, а ip уже другой ... не экономно как то по бумаге. Добавлено через 7 минут А если подключил не фикс ip, а real ip(у мтс было для физиков, сейчас не знаю) То вообще все грустно )))) каждый выход он новый.... |
15.06.2022, 09:34 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
IP есть.(выдали при обращении в офис)
в настройках модема "точка доступа" ставим internet (прислали в СМС настройках) получаем плавающий IP. в настройках модема "точка доступа" ставим FixedIP.nw (пришлось поискать) получаем статичный IP. Вопрос по дозвону нашел ответ. При недостаточном балансе ,модем при соединении с сетью, делает звонок администратору длительностью 1 сек. в течении 1 часа раз 6 звонил. Выглядит это так: включился (зеленый индикатор светится постоянно, синий светится кратковременно тухнет) ,позвонил , через 1-2 мин выключается (все индикаторы не горят) , через некоторое время включается звонит и так по кругу. На сим карте отключены звонки, Арсений говорит модем не может звонить. Но если кончились деньги на симке -то держись администратор, заманает названивать с номера сим карты. |
15.06.2022, 10:16 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Вопрос по СМС оповещению
В программе сигнал bool присвоен переменой Mem https://cloud.mail.ru/public/KaH6/xP75RSWGw В SMConfig добавлено смс по условию Мем переменная>0 оправить СМС администратору с заданным текстом https://cloud.mail.ru/public/uHQm/g3hZ3GBX2 в адресной книге задан телефон администратора в формате https://cloud.mail.ru/public/kVbZ/U5qcCtcGg В итоге СМС при срабатывании не приходит (пин код задан 0000) В какую сторону смотреть? |
15.06.2022, 10:57 | #20 | |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
Вот такие моменты хотелось бы видеть в справке. |
|
15.06.2022, 11:12 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
а мне бы хотелось чтобы какие-то состояния того же эзернета можно было получить из фбд-блока. ту же инфу - есть инет, нет инета, ip по разным каналам - эзернет, модем, усб и т.д. и т.п.
|
15.06.2022, 11:24 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
У меня был такой договор, где был указан выделенный IP, но ты прав, один раз услугу подключил-отключил, что-то на стороне провайдера поменялось и ip несколько раз менялся.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.06.2022, 11:31 | #23 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
Что-то мне кажется, это связано с каким-то сервисом типа "попроси друга пополнить баланс". Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
15.06.2022, 11:33 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Приложите этот проект, укажите текущие версии ПО вашего контроллера и SMlogix.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.06.2022, 11:56 | #25 | |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
лоджик 138. проект https://cloud.mail.ru/public/Y4Kp/q6jmjC3D1 |
|
15.06.2022, 13:36 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Это не модем звонит. У мегафона эта кака как фича уже года два.
Некоторые сообщения опсоса вместо смс выполняются виртуальным голосовым звонком с номера карты. Причем даже если голосовые вызовы вообще на карте отключены. Это уже обсуждали. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
15.06.2022, 14:00 | #27 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
|
15.06.2022, 14:14 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Нюансы чего? Нюансы работы вашего мобильного оператора?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2022, 14:31 | #29 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
|
15.06.2022, 14:57 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + модем ICM (вопросы)
Цитата:
По переменным - строго говоря, всё также выбирается переменная из списка. Просто в 3.34 из списка ушло всё, кроме mem. По VNC я вам ещё раз повторяю: у модема нет и не может быть адреса. Модем - это транспорт. IP всегда у контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|