|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.09.2012, 14:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дилетанту:
Имеем в шкафу SMH 2G + модуль МС. Есть ли возможность отправлять смс-ки на сотовый телефон диспетчеру при какой-нибудь аварии? Ну, допустим, размыкание DO? И, если можно, что для этого нужно заложить дополнительно? USB там модем, или какие-то модули? может, нужно будет покупать какой-то софт. как это вообще всё происходит? В поиске находил тему "Отправка смс", но там всё на сложном для меня языке :-)) мне бы так, попроще, на пальцах понять... Заранее спасибо |
03.09.2012, 15:11 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Цитата:
С модемами могут работать только SMH2010 и SMH2Gi __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.09.2012, 15:31 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Цитата:
|
|
03.09.2012, 15:40 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.09.2012, 08:44 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Цитата:
то есть никаких сложностей там с штуками типа SMConnect нет? |
|
04.09.2012, 11:53 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.08.2014, 22:11 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
А что мешает добавить функцию отправки SMS (т.е. де-факто - блок работы с GSM-модемом) в SMH 2G?
или это чисто политическое решение из серии "покупайте 2Gi, он дороже!"? |
10.08.2014, 12:38 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Не хватает памяти. Да и процессора тоже.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2014, 17:53 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Мда... неожиданно...
Был уверен, что если ограничить функционал только отправкой одиночного СМС - это займет совсем немного ресурсов AVR... Теперь придется "корячить" к девайсу смс-сигнализацию (и думать, как в неё давать несколько вариантов СМС)... |
11.08.2014, 18:10 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Цитата:
Это примерно как пройти 3 метра или 5 метров. При наличии ног данная разница является несущественной. А вот если ноги оторваны, то говорить "был уверен, что ограничившись 3 метрами, ноги совсем не нужны" немного не то. Поставьте модемный SMH2010, в бескорпусном варианте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2014, 11:57 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
|
12.08.2014, 11:59 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
В макросе это не сделать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2014, 19:51 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Да, уже понял.
Жаль, что у томичей преобразователь "Modbus/SMS-по-GSM" не пошел... |
26.08.2014, 14:13 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
SMH 2G и смс-ки диспетчеру - есть решение!!!
А решение-таки нашлось!!!
Простые СМС-уведомления диспетчеру таки вполне можно отправлять! (простые - это текст, включающий несколько переменных). Для этого нужен GSM/GPRS модем TC65i-485GI-DVK: http://www.dvk-electro.ru/12scada/dvk%20modem.htm Если я правильно понял, это обычный модем TC65i-485GI с поддержкой Java-приложений (ценой менее 100 евро) + их фирменный конфигуратор, загружающий в модем java-программу отсылки СМС. (но, признаюсь честно - не проверял за неимением такого железа) Единственные минусы - порт RS-485 и работа только в режиме Master, т.е. для сопряжения с smh2G понадобится конвертор RS485/RS232 (чтобы оставить RS-485 для оборудования автоматизируемого объекта). Однако, если я не ошибся с "железом", можно попробовать использовать TC65i-Lite, имеющий RS-232 при схожей конфигурации аппаратной части (за не знаю только, как к отсутствию дискретных входов/выходов отнесется "DVK-конфигуратор": хочется верить, что проигнорирует, если их не задействовать)... Хелпа у конфигуратора от "DVK-электро" - нет, но входящий в дистрибутив конфигуратора пробный проект вполне позволяет разобраться в методике настройки, чтобы по событиям на входах или изменению modbus-переменных происходила отправка нужных СМС... Последний раз редактировалось ailcat, 26.08.2014 в 14:29 |
27.08.2014, 17:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Так, сегодня переговорил с фирмой-продавцом модема.
Увы, я ошибался - суффикс "-DVK" как раз и говорит, что в модеме установлена их программа вычитки Modbus и формирования СМС-сообщений (ну, еще организацию "прозрачного" канала передачи данных, но это в рассматриваемой в теме задаче не требуется). Конфигуратор же только сохраняет настройки текстов СМС (огранчиения: число Modbus-тегов и промежуточных переменных - не более 2000; количество шаблонов СМС ограниченно только свободной памятью модема). В результате переговоров с тех.специалистами компании было получено обещание проверить, можно ли организовать подобный функционал на модеме TC65i-Lite, имеющем интерфейс RS-232 (и ничего кроме него). При большом желании (т.е. если будут еще звонки с просьбой ввести этот тип данных) возможно введение в шаблоны СМС типа данных Enum (т.е. когда вместо значения считанного Modbus-регистра в сообщение будет подставляться соответствующий ему текст. Кто не понял, о чем речь - смотрим "журнал" SM-Art)... Ожидаемая цена девайса не названа, но врядли превысит 8-10 тыс.руб (т.е. всё равно не дороже бескорпусного smh2010 + "обычный" GSM-модем) |
27.08.2014, 20:31 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
возможно поможет:
кто то давно писал про модем ancom и pixel точно не помню возможно эта модель http://www.digitalangel.ru/index/157350/ |
28.08.2014, 02:35 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
Если бы... Эти модемы просто организуют "прозрачный" канал связи через GPRS/3G. То есть, если тупо - с одной "стороны" управляющий компьютер (контроллер?) с модемом, с другой куча датчиков на шине RS-485, подключенной к упомянутому вами модему. И этот управляющий контроллер видит датчики, как будто они к нему подключены не через GSM, а прочто через конвертер USB/RS-485.
Эта фигня требует "верхний уровень" в виде SCADA-системы на ПК или чего-то подобного - который и будет формировать и рассылать СМС каким-то способом (через второй GSM-модем или через веб-шлюз оператора сотовой связи - уж как этот "верхний уровень" умеет). Тот модем, что предложил я - имеет встроенную программу, которая сама опрашивает Modbus-Slave устройство, и, при изменении данных какого-либо из опрошенных регистров слейва - формирует по заранее настроенному шаблону SMS-собщение и отправляет его адресату (можно группе адресатов, если услугу групповой рассылки поддерживает оператор сотовой связи). Наличие "верхнего уровня" этому модему совершенно не требуется - он сам выполняет необходимые для создания и оправки СМС действия! Что, собственно, и было нужно автору темы и что нужно мне... |
09.09.2014, 20:55 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру
"Возвращаясь к напечатенному"
Фирма DVK-electro готова разместить свою программу на модеме TC65i-Lite (такой модем подключается по RS-232 к 2G как мастер, и при изменении "контрольных" modbus-переменных 2G-слейва может формировать SMS-сообщение). Более того, ребята готовы организовать поддержку переменной ENUM - это когда в модбас-переменной идут значения 0...255, а вместо них в СМСке будет соответствующий текст до 20 символов (ограничение тупо взято из блока Screen сегнетикса - железо модема позволяет и более длинный текст). Ограничения: не более 2000 переменных (включая считанные из карты модбас, рассчитанные по формулам в модеме, и собственно значения переменной ENUM). Для алармов АВОК/ИТП - это более чем достаточно, да и для общепромышленного применения - скорее всего, тоже. Естественно, в модеме сохранена возможность "прозрачного" подключения ко всей карте слейва (в роли слейва, напомню, выступает контроллер 2G) из АСУТП верхнего уровня (через OPC-сервер ил хз как ещё). Запросили за этот труд ребята весьма скромно - всего 9 тыр за экземпляр "модифицированного" модема TC65i-Lite-DVК, что приятно радует Так что кому надо отправлять СМС из 2G и прочих сегнетиксов, не имеющих поддержки GSM-модема - рекомендую стучаться в эту питерскую контору... |
26.03.2018, 23:40 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
Обновлю тему, т.к. рассмотренные выше модемы сняты с производства.
Речь идет о возможности отправки СМС при возникновении какого-либо события в Pixel или SMH2G (не поддерживающих модем) Сейчас ДВК-Электро продают более современные модели - SN1-DVK (только СМС) и TU41-DVK (СМС + имеет свои цифровые входы). Оба модема работают только "мастерами" - но могут подключаться и на редко используемый RS232 (не занимая дефицитный RS485) Принцип работы: В контроллерах SMH2G или Pixel настраивается карта слейва (сегнетикс - слейв!), в которую выводятся отслеживаемые переменные. Модем (умеет быть только мастером) в программе конфигурации настраивается на периодический опрос отслеживаемых переменных, и при их изменении или выходе за пороговые значения - формирует СМС по шаблону (в том числе используя математику и другие переменные). Rem: Принимать СМС модем не умеет. |
27.03.2018, 08:04 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
капец у них цена,
дешевле трим5 с модемом поставить |
27.03.2018, 22:12 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
При наличии свободных входов и выходов на контроллере (din и dou) можно приладить вот такую штуку. GSM-сигнализация на базе CCU6225, я себе делал еще в 2014 г. до сих пор работает.
Сейчас не выпускается, в замен GSM контроллер CCU825 цена от 7300 до 8300 р. в зависимости от модификации. Также можно более простую GSM контроллер CCU422-LT цена от 5500 до 6200 р. в зависимости от модификации. это дешевле и проще. Там можно запрограммировать по мимо смс (на несколько номеров) также и звонок с заранее записанным сообщением. Даже при желании можно управлять (вкл/выкл, сброс и т.д.). Один недостаток питание 12В. __________________ Саня |
28.03.2018, 01:33 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
У них цена по запросу, прайс не публикуют.
Вы поди у "интеграторов" подсмотрели, которые неплохой магарыч под себя закладывают? Да еще и под более дорогой изначально (с интегрированным вводом-выводом) модем? P.S. Если ориентироваться на старый модем (без их прошивки) - то новый даже чуток дешевле (правда, бакс/еврик за это время подорожали). Ну и - не везде есть место для трима/2010 (и тем паче уместность их установки в "пиксельном" щите). |
28.03.2018, 01:51 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
Цитата:
А вот значимый - невозможность передать в СМС критичный параметр - вы как-то пропустили. Просто пример (про газовые котельные примерно одинаковой мощности. До каждой от "базы" минут 40 езды, но они почти идеально в разные стороны): 1. Пример из жизни: "Авария. Останов горелок. Теплоноситель 85С" от первой и "Авария. Останов горелок. Теплоноситель 60С" от второй практически одновременно. За бортом -27. Выехали, естественно, на вторую - оказалось, газ перемерз, на снизившемся давлении горелки не смогли "вытянуть" температуру теплоносителя и здание начало остывать. Проблему оперативно решили, и к приезду на первое здание (сбой по питанию) - оно не успело остыть. 21. Ваш вариант: "Авария. Останов горелок" от 2 котельных. Те же условия. Аварийная бригада по-прежнему одна. Куда ехать первым делом? |
|
28.03.2018, 21:16 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
Цитата:
http://www.radsel.ru/files/CCU6225/C...e_HA.05.06.pdf __________________ Саня |
|
29.03.2018, 03:05 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено)
Цитата:
надо смс на smh2g все смонтировано купили сом модем че делать...сроки жмут я ему это отправил про модемы после сообщил что за пару часов все настроил CCU422 коньяк принес потом) сказал все просто было, и по цене хорошо вышло |
|