По умолчанию Укрощение сигнала

Всем привет! Прошу помощи. Задача наверное простая, но что то решить не получается. Короче нужно от булевого входа подать сигнал на булевый выход. Но нужно управление этим сигналом: надо что бы он прошел сразу насквозь от входа до выхода и начался отсчет времени (назовем это время открытый клапан), а затем клапан закрывается и идет отсчет времени закрытого клапана. Причем время открытого и закрытого клапана управляются от других алгоритмов в секундах (int).
Подопните, пожалуйста, в нужную сторону. Спасибо.
elektroraduga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 14:07   #2
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

используйте rs триггер и счётчик. после счётчика сравнение и его само сброс. счётчик стригерите генератором импульсов собранном на ещё одном счётчике и блоке time to tick. хотя можно и на доном счётчике всё собрать. давно в этой дикой и корявой божественной среде не программировал


__________________
Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 15:46   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от elektroraduga Посмотреть сообщение
Всем привет! Прошу помощи. Задача наверное простая, но что то решить не получается. Короче нужно от булевого входа подать сигнал на булевый выход. Но нужно управление этим сигналом: надо что бы он прошел сразу насквозь от входа до выхода и начался отсчет времени (назовем это время открытый клапан), а затем клапан закрывается и идет отсчет времени закрытого клапана. Причем время открытого и закрытого клапана управляются от других алгоритмов в секундах (int).
Подопните, пожалуйста, в нужную сторону. Спасибо.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315 + картинка

Но если вы так замысловато описали ШИМ, то он делается немного иначе.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (6.0 Кбайт, 87 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.03.2022, 15:48   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
используйте rs триггер и счётчик. после счётчика сравнение и его само сброс. счётчик стригерите генератором импульсов собранном на ещё одном счётчике и блоке time to tick. хотя можно и на доном счётчике всё собрать. давно в этой дикой и корявой божественной среде не программировал
Никакая среда не заменит умение строить алгоритмы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 20:42   #5
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
давно в этой дикой и корявой божественной среде не программировал
Не пора этого любителя *овна забанить навеки?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 23:34   #6
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Не пора этого любителя *овна забанить навеки?
конечно, лучше забанить, чем сделать удобоваримую среду разработки. в которой не надо все лепить самому и через боль. чего только стоит, что в rw сначала идёт запись а потом чт4ние., или что кнопка с фиксацией в смарте всегда ретейн? ну или что я должен думать все время как поставить долбаные блоки, чтобы они как надо работали, а не так, чтобы было удобно их воспринимать. ну или наконец сделать нормальные переменные, чтобы не мудозаться с именованными связями или линиями. сегнетикс прикрывается передовыми разработками, а сами топчаться в среде 15ти летней давности для обеспечения поддержки их самого успешного проекта - конструктора вентиляции.

считаете Овен говном -считайте,но им остался один шаг до сегнетикса в плане экрана, и они уже давно обогнали сегнетикс в удобстве и понятности среды разработки. про работу с экранами я написал -да говно,но это дело времени.
можете банить, от этого лучше сегнетикс не станет.
даже взять форум. на форуме Овен помогают новичкам, а тут Арсений просто всех смешивает с грязью и тыкает в некомпетентность.

да и Овен принимает критику а тут каждое, не славящее контрору сообщение жостко моделируется.


__________________
Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 23:41   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Не пора этого любителя *овна забанить навеки?
А вы сперва его подпись читайте, и только потом сообщение.
Так намного интереснее
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 23:43   #8
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
А вы сперва его подпись читайте, и только потом сообщение.
Так намного интереснее
во, тяжёлая артиллерия подошла. точно забанят.


__________________
Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 23:47   #9
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
на форуме Овен помогают новичкам, а тут Арсений просто всех смешивает с грязью и тыкает в некомпетентность.
.
Опять Пурга))
пруфф: https://forum.segnetics.com/showpost...82&postcount=3
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2022, 23:51   #10
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Не пора этого любителя *овна забанить навеки?
и вообще, я не любитель Овна. я люблю оборудование, которое можно быстро освоить и начать интегрировать, а не сидеть и ждать 2,5 года стабильного релиза вникая в нюансы среды и вылавливая ее приколы. и перевария огромный рост цены.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Опять Пурга))
пруфф: https://forum.segnetics.com/showpost...82&postcount=3
одно сообщение за год? бывает. а когда я хотел на сегеетик переехать хотел, меня с дерьмос смешали а вопросы по делу или игнорировали или говорили что я идиот.
но этот идиот вместо вашего оборудования за 2 года применил более сотни по и разработал на нём же проект для серийного применения в щитах, а так же создал несколько сложных проектов движения на дельте. конечно для вас 50 контроллеров в год это мусор и тлен.

и по моему , конечно ущербному, мнению, вы просто конструктор вентиляшки. про вас больше ни в одной сфере не знают и массово не применяют.
и ваши контроллеры я вижу. олько в проектах вентиляшки и более нигде.
у вас кроме отдела продаж никогда телефона другого не было. поддержка по телефону... смешно.


__________________
Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу.

Последний раз редактировалось Bayk, 27.03.2022 в 00:03
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 00:01   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
конечно, лучше забанить, чем сделать удобоваримую среду разработки. в которой не надо все лепить самому и через боль.
Ну тут уж точно пурга.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 00:05   #12
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну тут уж точно пурга.
вы просто давно сидите на сегнетиксе и простознаете все их костыли и имеете собственную базу решений для них. среда реально слабая по сравнению с другими.

п.с. сотрудники сегнетикс. можете банить. ведь другого мнения кроме вылизывания вашей.... вы не приемлете.


__________________
Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 00:23   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
вы просто давно сидите на сегнетиксе и простознаете все их костыли и имеете собственную базу решений для них. среда реально слабая по сравнению с другими.
Вообще не сижу. Насчет слабая - не думаю. Смарт пока в HMI не превратился, бедноват. Но имеет право на жизнь.

Русский язык о китайского сильно отличается. Но мне нравится.
Китайский вот странный какой-то. А они пользуются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 13:48   #14
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
конечно, лучше забанить, чем сделать удобоваримую среду разработки. в которой не надо все лепить самому и через боль. чего только стоит, что в rw сначала идёт запись а потом чт4ние., или что кнопка с фиксацией в смарте всегда ретейн? ну или что я должен думать все время как поставить долбаные блоки, чтобы они как надо работали, а не так, чтобы было удобно их воспринимать. ну или наконец сделать нормальные переменные, чтобы не мудозаться с именованными связями или линиями. сегнетикс прикрывается передовыми разработками, а сами топчаться в среде 15ти летней давности для обеспечения поддержки их самого успешного проекта - конструктора вентиляции.

считаете Овен говном -считайте,но им остался один шаг до сегнетикса в плане экрана, и они уже давно обогнали сегнетикс в удобстве и понятности среды разработки. про работу с экранами я написал -да говно,но это дело времени.
можете банить, от этого лучше сегнетикс не станет.
даже взять форум. на форуме Овен помогают новичкам, а тут Арсений просто всех смешивает с грязью и тыкает в некомпетентность.

да и Овен принимает критику а тут каждое, не славящее контрору сообщение жостко моделируется.
Вы как обычно на эмоциях...

За последние 2-4 года Сегнетикс объективно двигается вперед очень бодро и в части оборудования и в части ПО. Выплывающие косяки (они очень сильно раздражают) это неизбежная проблема роста и скорее всего не хватки ресурсов на тестирование. Также наблюдается проблема прозрачности при исправлении ошибок и появление уже исправленных ошибок в последующих релизах.

Что касается Овна. Большого опыта работы с ним нет, но ошибки есть и там. Кроме того, есть проблемы и с качеством оборудования. Хотя по моему мнению - ресурсов у них гораздо больше, чем у Сегнетикса. Огромное количество приборов с Советских времен не менялись. Как давно у них появилась новая серия контроллеров? Также среда разработки у них разве собственная? Вроде буржуйская (могу ошибаться - пусть поправят меня более сведущие).

P.S. Вы тут обмолвились, что сделали более ста проектов за два года, т.е. более 50 в год, т.е. примерно 1 проект в неделю включая праздники и выходные дни. Либо вы просто гениальный трудоголик, либо в вашей подписи большая доля правды.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 17:56   #15
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

я сказал, что я применил около 100 приборов. это не значит, что я нарисовал 100 проектов. я же написал, что на базе пр200 было разработано ПО для серийного изготовления. и щиты для этой серийки мы собираем для производителя станков.
а качество в разрезе Овен пр200 с 2016 года я их плотно применяю. я думаю более 200 применённых единиц -ни одна не вышла из строя.
у сегнетикса бесит их снобизм.


__________________
Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 15:46   #16
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315 + картинка

Но если вы так замысловато описали ШИМ, то он делается немного иначе.
Ну да это получается ШИМ сигнал, только я не до конца задачу описал, нужно что бы, пока подается сигнал на вход, включение и выключение происходило циклически. Т.е пока сигнал на входе клапан открывается на заданное время и закрывается на заданное время и так по кругу пока сигнал на входе не пропадет. А так ваша схема срабатывает один раз и клапан остается на постоянку открытым.

Кто поможет макрос слепить??? Готов оплатить работу !!!
Дано: три входа in (bool) время работы Rab (int) время паузы Pausa(int) и один выход out(bool) Задача: пока сигнал на in присутствует, выход out включается одновременно с входом in и работает продолжительностью Rab, а затем выключается на время Pausa, затем снова включается на Rab и т.д. пока сигнал с in не пропадет. Выход out нормально закрыт т.е. в нуле.
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 16:11   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
Ну да это получается ШИМ сигнал, только я не до конца задачу описал, нужно что бы, пока подается сигнал на вход, включение и выключение происходило циклически. Т.е пока сигнал на входе клапан открывается на заданное время и закрывается на заданное время и так по кругу пока сигнал на входе не пропадет. А так ваша схема срабатывает один раз и клапан остается на постоянку открытым.
С плохим ТЗ и результат ХЗ

Только в моей схеме клапан таки закрыт остаётся



Цитата:
Сообщение от Inventor Посмотреть сообщение
Кто поможет макрос слепить??? Готов оплатить работу !!!
Дано: три входа in (bool) время работы Rab (int) время паузы Pausa(int) и один выход out(bool) Задача: пока сигнал на in присутствует, выход out включается одновременно с входом in и работает продолжительностью Rab, а затем выключается на время Pausa, затем снова включается на Rab и т.д. пока сигнал с in не пропадет. Выход out нормально закрыт т.е. в нуле.
Мою схему нужно зациклить на саму себя через AND и Fall. И будет щасье


PS. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3300


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 16:39   #18
Inventor
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот то что нужно !!!! Спасибо.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.03.2022 в 17:12
Inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 17:24   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Укрощение сигнала

ТС однако прямо двуликий Янус.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024