VPN и удаленная перезаливка
Есть контроллер в Киеве подключенный к интернету через хаб
хаб имеет статический айпи Задача подключится для снятия данных с возможностью перезаливки если подключатся удаленно к контроллеру нужно настроить хаб на проброс порта Какие порты надо открывать ? скорее всего контроллеров будет много поэтому рассмартивается установка vpn 1 Вопрос какие порты нужно пробрасывать (кроме 502 на сбор данных)? 2 если мы ставим серврер VPN то сможем ли мы заливать контроллеры удаленно? 3 если мы ставим серврер VPN то как нужно настраивать контроллер и хаб? 4 если мы ставим серврер VPN что и как нужно настраивать для скады |
27.03.2019, 16:47 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
28.03.2019, 15:24 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
поставил контроллер
обновил ядро даб файлом smconnect зашел по ftp а там нет вкладки smconnect чо делать? пытался перезагрузить контроллер пишет Ядро аварийно остановлено |
28.03.2019, 15:33 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Подключаться к контроллеру-серверу 192.168.0.22. У клиентов этой вкладки нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.03.2019, 15:39 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
я может чегото не понял
я думал что этот контроллер и будет сервером может его купить надо? |
28.03.2019, 15:39 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 176
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
т..е на тримах и смш4 все не так как на 2жи?
|
28.03.2019, 15:43 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
у меня новый контроллер smh4 с адресом...213 который я хотел использовать как сервер
адрес ...22 это комп с которого я конекчусь может нужна еще на компе отдельная программа сервер тогда я не понял что такое см коннект я руководствовался развертыванием сервера http://segnetics.com/smconnect |
28.03.2019, 15:56 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Цитата:
Вот скрин с обычного подключения: Обратите внимание на "Канал связи" у меня и у себя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2019, 16:06 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
это я случайно влючил в настройках кнопочку
счас ее выключил но см конект вкладка не появилась еще смущает надпись на контроллере ядро аварийно остановлено |
28.03.2019, 19:47 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
это я случайно влючил в настройках кнопочку
счас ее выключил перезалил контроллер заработал еще смущает надпись на контроллере ядро аварийно остановлено но есть нюанс у меня стоит смконект внутри местной сети проброс порта 1194 не дал возможности подключится внешнему контроллеру какие еще порты надо открыть а то вроде написано токо этот и по каким протоколам? сейчас работает потому что открыты вообще все порты а это не дело |
28.03.2019, 21:47 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Недавно проверил VPN-сеть с SMH4 и LTE-роутером. Все успешно обновляется и мониторится (под наши требования).
Для обновления из SMLogix сейчас достаточно обеспечить связь по порту 22 (SSH). Вот такая схема проверена: |
29.03.2019, 06:50 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 176
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Цитата:
443 502 |
|
29.03.2019, 17:46 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
ставлю впн клиента
в разделе помощи Подключение рабочей станции к SMConnect написано Нажмите кнопку 2 в панели управления, введите пароль, если требуется и скачайте архив, содержащий конфигурационные файлы... а где скачайте откуда ? |
29.03.2019, 18:04 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
В браузере на страничке увидите кнопки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2019, 18:14 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
там 3 кнопки сохранить изменить и заблокировать
кнопка сохранить не нажимается а еще версия 2.4 впн а подойдет или лучше все таки 2.2? |
29.03.2019, 18:57 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Когда добавите компьютер в сеть, тогда увидите. Нет компьютера - нечего скачивать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2019, 19:27 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
получилось но не зеленеет
см картинку может потому что я внутри подсети в настройка ничего менять не надо? |
29.03.2019, 19:32 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 176
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
ищи и смотри тему где объясняют как впн через службу запускать
|
29.03.2019, 22:13 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Цитата:
Запуск службы не поможет. |
|
01.04.2019, 10:43 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Сменил внешний ип на внутренний в конфиге впн клиента
подключился вроде работает |
05.04.2019, 15:51 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
Есть пожелание ну совсем космическое
Дописать клиента так чтобы можно было через 4 ж конектится и заливать к 485 интерфейсу на котором висят обычные контроллеры |
05.04.2019, 15:59 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: VPN и удаленная перезаливка
У меня точно такое же пожелание было ещё с момента выхода SMH-2Gi
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |