Старый 27.11.2013, 16:21   #1
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Програмирование 2010 через rs485

У меня походу ступор.

контроллер с2010-3311-01-5
адаптер ас4
нет связи!

пробовал драйвера и АС4 и ср2010 .. скорость 115200 бит 8 стоп 2 четность нет.. - глухо..
менял адаптер, менял контроллер.. гдето я торможу но вот где не знаю.. помогите
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 16:33   #2
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Програмирование 2010 через rs485

НАШЕЛ... ТЕМА ЗАКРЫТА..

у Овена А=data+
у Сегнетика A=data-
zev_ вне форума   Ответить с цитированием