Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.11.2016, 08:47   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

никаких.

ребут с путти и сброс питания не помогает.

ПО контроллера обновил до свежего через инет.
Цитата:
SV status: Connected
Vendor: Segnetics
Device: SMH 2Gi
Model: 0020-31-2
SV soft version: 1.20
SN: 00353578

kernel 2.6.29.696
libs 0.1.622
logix 0.266.3
menu 1.0.742
modem 0.1.657
qtlibs 0.1.596
skipper 0.1.840
software 265.598
sql 0.0.606
templatelite 1.1.588
= не помогло

что делать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 10:26   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

А что вообще случилось с контроллером? Он до этого работал? С объекта снят?

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598 - этот алгоритм пробовали?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 13:03   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А что вообще случилось с контроллером? Он до этого работал? С объекта снят?

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598 - этот алгоритм пробовали?
все работало еще вчера, сегодня перестала работать клавиатура. все остальное работает. дисплей, проект, связь, смконнект/смконфиг и т.д.

не работает только клава


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 13:13   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

и тем не менее, пробовали восстановить заводское состояние?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 13:36   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
все работало еще вчера, сегодня перестала работать клавиатура. все остальное работает.
Однако похоже на проблему такого типа клавиатур - замыкание одной из кнопок.
Попробуй последовательно понажимать все кнопки (по всей плошади пятака - не ногтем!) держа контроллер кнопками вниз.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однако похоже на проблему такого типа клавиатур - замыкание одной из кнопок.
Попробуй последовательно понажимать все кнопки (по всей плошади пятака - не ногтем!) держа контроллер кнопками вниз.
думаешь одна из них "завалилась"?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:43   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
думаешь одна из них "завалилась"?
Я не видел сломанных куполов на наших клавиатурах, но в китайских клавах используются купольные пружины из <плохого> металла. Они ломаются довольно быстро. По нажатию отпределить легко - они не щелкают под пальцем. Такие кнопки либо не срабатывают, либо вечно замкнуты обломками пружины. Тогда метод по совету ATS покажет это.

Но, повторюсь, сломанных куполов на наших клавиатурах за более 10 лет я не видел.

На наших клавах изредка можно увидеть другое - передавленные кнопки. Это если в кнопку ткнуть чем-то крепким, типа ножниц, и сильно нажать. Пружина выдерживает, но передавливает проводящие слои под собой. Не с первого раза, конечно, но передавливает. В этом случае и сама пружина хлопает не так звонко, т.к. деформирована.

Пальцем такое сделать не получится, нужно именно точечное сильное воздействие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 17:21   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не видел сломанных куполов на наших клавиатурах, но в китайских клавах используются купольные пружины из <плохого> металла. Они ломаются довольно быстро. По нажатию отпределить легко - они не щелкают под пальцем. Такие кнопки либо не срабатывают, либо вечно замкнуты обломками пружины. Тогда метод по совету ATS покажет это.

Но, повторюсь, сломанных куполов на наших клавиатурах за более 10 лет я не видел.

На наших клавах изредка можно увидеть другое - передавленные кнопки. Это если в кнопку ткнуть чем-то крепким, типа ножниц, и сильно нажать. Пружина выдерживает, но передавливает проводящие слои под собой. Не с первого раза, конечно, но передавливает. В этом случае и сама пружина хлопает не так звонко, т.к. деформирована.

Пальцем такое сделать не получится, нужно именно точечное сильное воздействие.
не будем гадать завтра поеду погляжу...
заодно модули мс попинаю. еще один виснет периодически


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024