Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.12.2015, 15:24   #1
batfatcat
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Авария Конц/Пресс

Здравствуйте! Контроллер pixel 1211-02-0. Выдает аварию вентиляционной системы и аварию "конц/пресс". Что это значит? Перечитали инструкцию и не нашли ничего подобного...
batfatcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:39   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Цитата:
Здравствуйте! Контроллер pixel 1211-02-0...
Здравствуйте.
Какую из инструкций вы читали? В проектах, созданных конструктором такой аварии не бывает, а это значит, что у вас какой-то иной проект. посему:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:46   #3
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Можно интерпретировать, как "концевик/прессостат".
В программе "с завода" ( в 02-ой модификации контроллера) данной аварии нет и быть не может.
Все вопросы к тому, что программировал данный ПЛК или к службе эксплуатации объекта, у которой что-то можно сохранится из исполнительной документации.
А так: просто перепрограммируйте конструктором HVAC, если у Вас вентиляшка, и будет Вам щастье!
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024