|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.06.2014, 20:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Использование в летнее время режима проветривания
Очень актуальный вопрос по использованию в вечернее (ночное) время (либо весенне-осенние периоды) приточно-вытяжной вентиляции для проветривания помещений более охлаждённым воздухом. При этом я использовал дельту температуры. На производствах и складских помещениях установка кондиционеров не всегда эффективно. Для решения проблемы в летнее время использовал 2ТРМ1 ОВЕН. Как решить эту проблему на типовом приточно-вытяжном агрегате (теплоноситель- горячая вода). Т.е. Зимой работа в стандартном режиме, летом (добавить в меню -"Проветривание") использовать эту функцию.
У меня контроллер (на стенде) SMH 2G, конструктор установлен, программист подсказывает. |
24.06.2014, 12:15 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование в летнее время режима проветривания
Что именно вам подсказывает программист?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2014, 15:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование в летнее время режима проветривания
Хотелось бы поддержки разработчиков. эта функция полезна будет для приточек, кондиционеров разных модификаций.
Есть ли готовые макросы по типу minmax(a-b)(long).msl. Исходные для регулирования Т1- улица, Т2 -помещение. Т2-Т1= Т3(дельта). Устанавливаем на Т2 блокировку (15-20 гр),Т3 при превышении подаёт сигнал на включение.(на практике установка -5гр + гистерезис 2-3 гр.). В меня помимо опций Зима-Лето, дополнительно ещё открыть "Лето-проветривание". Если есть интерес, моя почта dir@energo-vent.ru |
24.06.2014, 16:00 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование в летнее время режима проветривания
Цитата:
Вычисление разницы Т2-Т1 - это не макрос, это обычное вычитание. Не вижу связи между включением по температуре в помещении и сменой режима работы вентустановки (я про "лето-проветривание"), можете объяснить подробнее этот момент? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.06.2014, 16:58 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование в летнее время режима проветривания
С этого места подробнее..
Проектирую и делаю монтаж вентиляции и автоматики. Рассмотрим приточно-вытяжную систему вентиляции (калорифер водяной). Зима - поддержание температуры 18-20 гр. контроллер отрабатывает, всё отлично. Лето - при температуре выше установочной 18-20 гр. подавать горячий воздух в помещение не целесообразно. Выход? Т1 - датчик температуры улица, Pt 1000, Т2-Т1 - условие для работы приточного вентилятора , Дополнительный режим -"лето-проветривание" можно не выделять. В чём фишка данной функции. Метод такого регулирования установлен в складских помещениях (продукты, напитки), торговые супермаркеты. По разработкам макросов учимся.. |
24.06.2014, 17:02 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование в летнее время режима проветривания
Цитата:
Точное значение границы зима/лето и её гистерезис вычисляется по теплоизбыткам в помещении. Калориферу задаёте режим работы "только зимой". По большому счёту, нагретый воздух не будет подаваться и без лишних телодвижений, т.к. в летнем режиме допустимая температура обратной воды снижается до 2С, что приведёт к полному закрыванию смесительного узла при высоких наружных температурах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|