Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.02.2018, 09:02   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Пуск/Стоп по Modbus

В стандартном проекте есть переменные типа Coil: SCi_Пуск и SCi_Стоп. Их можно использовать для того, чтобы включить выключить установку по Modbus? Надо что-то еще, например выбрать "Дистанционное управление" в меню? Есть какие-то косяки связанные с этими переменными? На объекте не получается включать/выключать.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 09:59   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пуск/Стоп по Modbus

Надо дистанционное управление. Надо чтобы местно был пуск. Если флажок - чтобы всегда включен был. Тогда можно использовать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 11:26   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пуск/Стоп по Modbus

Уточню:
1. Выбрать дистанционное управление.
2. Местный переключатель Пуск (который к DI подключен) в положение ВКЛ.
3. Флажок ?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 11:30   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пуск/Стоп по Modbus

2 и 3 - это одно и то же. Просто этот переключатель называют "флажок пуск/стоп". Если он есть - должен быть вкл. Т.е. установка должна находиться в рабочем состоянии и в дистанционном управлении, тогда вы сможете запускать и останавливать её.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 12:57   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пуск/Стоп по Modbus

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Уточню:
1. Выбрать дистанционное управление.
2. Местный переключатель Пуск (который к DI подключен) в положение ВКЛ.
3. Флажок ?
Вариант 1, перевод запущенной ВУ на дистанционное управление:

1) Переводим ВУ в положение ПУСК, ВУ запускается

2) Переводим на дистанционное управление

ВУ продолжает работать и ожидает команды от диспетчеризации



Вариант 2, перевод остановленной ВУ на дистанционное управление:

1) Переводим на дистанционное управление, ВУ блокируется

2) Переводим ВУ в положение ПУСК, ВУ разблокируется

ВУ в дежурном режиме ожидает команды от диспетчеризации

-------------------

ВУ переводится в положение ПУСК одним из двух способов:

а) Кнопкой F2 на клавиатуре контроллера

б) Выключателем Пуск/Стоп на дверце щита.

Механический выключатель Пуск/Стоп бывает в том числе и флажкового типа, поэтому "Флажок" - этому термину более ста лет.

В оригинальной документации на крейсер Аврора упоминаются выключатели и переключатели типа "Флажок" и "Барашек" - это то, что я смог вспомнить по любознательности юношеских лет.
Изображения
Тип файла: png _mg_2840.png (115.7 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2018 в 13:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024