Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги и техподдержка прошу поделиться опытом и конкретикой в плане настройки маршрутизаторов (проброс портов, правила для firewall) для корректной работы SMConnect.
Имею следующую ситуацию (оба контроллера 2Gi модификации 0020-31-2).
Контроллер-сервер подключен к локальной сети предприятия, имеющей внешний статический IP и выход в Интернет. В маршрутизаторе был проброшен порт 1194 и создано правило для сетевого экрана. Данный порт был выбран исходя из этого сообщения и раздела справки по SMConnect.
К контроллеру-клиенту подключен модем iRZ ES90iPU с сим-картой МТС (также имеется статический IP).
Все необходимые настройки производятся согласно справке. Результат - клиент не запрашивает конфигурацию и не подключается при добавлении его вручную.
Меняю местами роли контроллеров (с соответствующей перенастройкой SMConnect), не трогая внешние подключения (т.е. сервер теперь имеет доступ к Интернету через модем со статикой) - клиент (который теперь подключен к локалке) цепляется на раз.
Перекидываю внешние подключения с сохранением ролей и перенастраиваю SMConnect (т.е. на данный момент контроллеры полностью поменялись местами). Результат аналогичный первому случаю - клиент не подключается к серверу.
Из этого можно сделать вывод, что дело именно в настройках маршрутизатора. В связи с этим вопрос - кто как настраивает в таких случаях (какие порты, протоколы, какие правила для сетевого экрана)?
DrBrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 16:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от DrBrain Посмотреть сообщение
Меняю местами роли контроллеров (с соответствующей перенастройкой SMConnect), не трогая внешние подключения (т.е. сервер теперь имеет доступ к Интернету через модем со статикой) - клиент (который теперь подключен к локалке) цепляется на раз.
Маршрутизаторы "бытового" уровня по умолчанию выпускают всех наружу, а вот снаружи никого не пускают.

Что касается портов:

Цитата:
Нужно прокинуть с 20-го по 23-й - ftp, ssh, telnet
12345 - UDP поиск контроллера
502 - ModBus TCP

и, да, ICMP д.б. разрешен на маршрутизаторе, иначе пинг не пройдет

В новой версии лоджика и ядра для загрузки проекта необходимо будет в роутере пробросить порт 22. Для отладки также пробросить порт 502. Если нужен SMconfig, то для его работы нужны порты 80 и 1111. И не забываем менять пароль на контроллерах, которые видны в Интернете


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 19:55   #3
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Приветствую!
Имею похожую проблему. И "клиент" и "сервер" находятся за роутерами. Судя по этой ссылке http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMCo...?smc_setup.htm необходимо пробросить порт 1149 и всё должно быть ОК. В реальности контроллер "клиент" не подключается к "серверу" проблемы с маршрутизацией исключил, запустив и успешно подключившись "клиентом" - компьютером из той же локалки, в которой находится и "клиент" - контроллер. В одной локалке контроллеры работают как надо.
Пакеты на интерфейс "сервера" от контроллера "клиента" приходят и ... ничего. Коллеги, посоветуйте что нибудь !
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 09:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
Приветствую!
Имею похожую проблему. И "клиент" и "сервер" находятся за роутерами. Судя по этой ссылке http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMCo...?smc_setup.htm необходимо пробросить порт 1149 и всё должно быть ОК. В реальности контроллер "клиент" не подключается к "серверу" проблемы с маршрутизацией исключил, запустив и успешно подключившись "клиентом" - компьютером из той же локалки, в которой находится и "клиент" - контроллер. В одной локалке контроллеры работают как надо.
Пакеты на интерфейс "сервера" от контроллера "клиента" приходят и ... ничего. Коллеги, посоветуйте что нибудь !
Удалите контроллер из списка, пусть он подключится как новый клиент. Что получается?

Если нужен SMconfig, то для его работы нужны порты 80 и 1111. - парой сообщений ранее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.09.2015 в 10:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 12:13   #5
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Добрый день! С клиентского компьютера есть доступ и к SMConfig и SMConnect по адресу 10.10.0.1. Контроллер как не обнаруживался, так и не обнаруживается. Может быть имеет значение разница версий сервера (1.20) и клиента (1.00) ? Какие данные могут помочь в поиске причины неработоспособности ?
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 12:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
Добрый день! С клиентского компьютера есть доступ и к SMConfig и SMConnect по адресу 10.10.0.1. Контроллер как не обнаруживался, так и не обнаруживается. Может быть имеет значение разница версий сервера (1.20) и клиента (1.00) ?
Клиентский компьютер получает сертификат из ваших рук. Контроллер - самостоятельно от сервера.

Обновите клиента "через интернет", это несложно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 13:13   #7
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

ПО в клиенте и сервере совпадают по всем пунктам(обновлено до последних версий). В предыдущем посте указал на аппаратную версию контроллера.
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 15:09   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
ПО в клиенте и сервере совпадают по всем пунктам(обновлено до последних версий). В предыдущем посте указал на аппаратную версию контроллера.
От аппаратной версии ничего не зависит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 15:57   #9
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

В этом я уже убедился, использовав другой контроллер. Через открытые и проброшенные порты (1111, 502 и тп) не идёт ни единого пакета данных, на порт 1194 ежесекундно от контроллера клиента идут на контроллер сервер пакеты, но ничего так и не происходит. Работа системы, когда и клиент и сервер находятся за роутерами и есть только один белый IP на сервере, вообще возможна?
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 16:12   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
В этом я уже убедился, использовав другой контроллер. Через открытые и проброшенные порты (1111, 502 и тп) не идёт ни единого пакета данных, на порт 1194 ежесекундно от контроллера клиента идут на контроллер сервер пакеты, но ничего так и не происходит. Работа системы, когда и клиент и сервер находятся за роутерами и есть только один белый IP на сервере, вообще возможна?
"Удалите контроллер из списка, пусть он подключится как новый клиент. Что получается?" (c)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 16:41   #11
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

А ничего не получается. Помогло следующее - подключаем контроллеры в одну локалку. Указываем в SMConfig локальный адрес, ждём запроса конфигурации и установки соединения. Затем, отключаем клиента, переводим его в другую сеть, в SMConfig указываем адрес интернета, ждём соединения. ModBUS TCP пока не заработал ...
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 16:45   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
А ничего не получается. Помогло следующее - подключаем контроллеры в одну локалку. Указываем в SMConfig локальный адрес, ждём запроса конфигурации и установки соединения. Затем, отключаем клиента, переводим его в другую сеть, в SMConfig указываем адрес интернета, ждём соединения. ModBUS TCP пока не заработал ...
У вас клиент к серверу не подключается или модбас не работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 16:56   #13
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Первое. Про ModBus это лирическое отступление ибо без того, что бы можно было передавать значения переменных через SMConnect, проект диспетчеризации лишен смысла
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 17:02   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
Первое. Про ModBus это лирическое отступление ибо без того, что бы можно было передавать значения переменных через SMConnect, проект диспетчеризации лишен смысла
Лирические отступления замедляют решение вопроса. Ваш выбор.

Проблему вижу в том, что контроллер не может получить сертификат от сервера, значит не все нужные порты открыты и/или переадресованы на контроллер-сервер. То ли у провайдера, то ли у вашего роутера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 17:14   #15
tominoker
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Krasnogorsk
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Ваш тестовый сервер работает за NAT? По каким портам и протоколам происходит передача сертификатов клиентам?
tominoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 14:28   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от tominoker Посмотреть сообщение
Ваш тестовый сервер работает за NAT? По каким портам и протоколам происходит передача сертификатов клиентам?
Да, конечно.

Пробросьте следующие порты:


с 20-го по 23-й - ftp, ssh, telnet
12345 - UDP поиск контроллера
502 - ModBus TCP
ICMP д.б. разрешен на маршрутизаторе, иначе пинг не пройдет

Если нужен SMconfig, то для его работы нужны порты 80 и 1111

443 – для доступа к панели управления SMConnect
1194 - для работы клиентов с сервером


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 18:56   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
20-го по 23-й - ftp, ssh, telnet
12345 - UDP поиск контроллера
А 54321 куда?
Код:
fwrite($f, "cli=`ip route | grep \"eth0  src\"`
\ncli_net=`echo \$cli | cut -d ' ' -f1`\nsn=`grep SN:
 < /proc/sv | cut -d ':' -f2`\n/bin/busybox nc $srv_ip 54321
 -e echo '\$sn \$cli_net'\ncli_ip=`echo \$cli | cut -d ' ' -f5`\n")
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 20:13   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А 54321 куда?
Код:
fwrite($f, "cli=`ip route | grep \"eth0  src\"`
\ncli_net=`echo \$cli | cut -d ' ' -f1`\nsn=`grep SN:
 < /proc/sv | cut -d ':' -f2`\n/bin/busybox nc $srv_ip 54321
 -e echo '\$sn \$cli_net'\ncli_ip=`echo \$cli | cut -d ' ' -f5`\n")
Вот этого я не знаю. Судя по порядку цифр, что-то отладочное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 21:02   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Да если бы отладочное.
Это из файлика getcrt.php smconnect, который собственно и формирует файлик clientconfig_xxxx.zip с сертификатами и настройками клиента.
А получает он вроде как серийник клиента (2Gi)
и обновляет в базе
Код:
fwrite($f, "while :; do\n/bin/busybox nc -l -p 54321 | (tbl_name=clients_lans;
 read sn mask; echo \"delete from \$tbl_name 
where serial=\$sn; insert into \$tbl_name values 
(\$sn, '\$mask');\" | /usr/local/bin/sqlite3 
/projects/sys/smconnect/smconnect.sqlite)\ndone\n");
Думаю этот порт тоже надо прокидывать.

P.S. Ну не линуксоид я... Но явно потоки через NetCat перенаправляются.

Последний раз редактировалось ATS, 23.09.2015 в 21:14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 01:08   #20
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Дык чё, заработала связь в итоге? Контроллеры могут обмениваться данными ?

Ещё интересует вопрос, чтобы один контроллер передавал данные на другой, используя SMConnect, какие входящие порты должны быть открыты на стороне сервера? 1194 и 502 или только 1194?

Последний раз редактировалось djaval, 12.11.2015 в 01:18
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 09:00   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Дык чё, заработала связь в итоге? Контроллеры могут обмениваться данными ?

Ещё интересует вопрос, чтобы один контроллер передавал данные на другой, используя SMConnect, какие входящие порты должны быть открыты на стороне сервера? 1194 и 502 или только 1194?
502 - это порт modbus-tcp. На данные внутри VPN не влияет.

Вообще, ваш вопрос несколько узок, т.к. работа СМКоннекта - это нечто более сложное, чем просто работа по каналу VPN.

Для работы уже настроившегося СМКоннект достаточно только порта 1194. Но для его настройки одного этого порта мало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:11   #22
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
502 - это порт modbus-tcp. На данные внутри VPN не влияет.

Вообще, ваш вопрос несколько узок, т.к. работа СМКоннекта - это нечто более сложное, чем просто работа по каналу VPN.

Для работы уже настроившегося СМКоннект достаточно только порта 1194. Но для его настройки одного этого порта мало.
Как это так? А одним 1194 не обойтись? А возможно всё настроить пока шкафы будут в офисе, чтобы на объекте работало через 1 порт?
Для сельской местности это важно, нужно написать заказчику чётко, какой порт должен быть открыт на стороне сервера..
Можно поподробнее.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:24   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Как это так? А одним 1194 не обойтись? А возможно всё настроить пока шкафы будут в офисе, чтобы на объекте работало через 1 порт?
Да.


Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Можно поподробнее.
В этой теме уже есть все подробности.

443 – для доступа к панели управления SMConnect
1194 - для работы клиентов с сервером


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:44   #24
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да.
То есть на объекте достаточно будет установить айпишники, и связь заработает, по 1194?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
443 – для доступа к панели управления SMConnect
К панели управления можно обратится и по месту, так ведь? Не обязательно же через инет?..

Клещами из вас приходиться вытягивать информацию Ну не работал я этой с фичей, поэтому и спрашиваю! Просто хочу понять, получится ли обеспечить то, что обещано заказчику..
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 12:05   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к контроллеру-серверу расположенному за сетевым экраном (firewall)

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
То есть на объекте достаточно будет установить айпишники, и связь заработает, по 1194?
Да.



Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
К панели управления можно обратится и по месту, так ведь? Не обязательно же через инет?..
Да.



Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Клещами из вас приходиться вытягивать информацию
Я пишу о том, что нужно. О том, что НЕ нужно - я не пишу.

Не пишете же вы в документации на шкаф: "Питание 220В, т.е. от 380В питаться не может. От 6300В тоже не может питаться. К 440В не подключать!" и так далее по сетке стандартных напряжений.

Настроенные каналы VPN во всём мире работают совершенно идентично.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024