Старый 02.06.2021, 08:46   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Matrix И знак "Земля"

Поясните, может я чего не понимаю...
Почему в Матриксах и модулях FMR применяется маркировка общей клеммы знаком заземления? Это может вызвать лишние ошибки при сборке и при проектировании.
У меня еще год назад сожгли модуль FMR из-за такой вот ошибки (подключили минус питания на общий провод дискретных входов и минус питания висел на аналогвой земле. При включении питания блок питания ушел в защиту и не подавал напряжение. Однако когда я начал проверять (не спорю, тут моя ошибка - надо было проверить схемы подключения а потом провода дергать) я выдернул клеммы из модулей FMR и блок питания завелся. Потом я воткнул клеммы что вызвало искру и FMR умер.
Так вот использование таких значков а также схемы подключения когда общий провод DI - плюс питания а на аналоговую землю нужно кидать минус питания чтобы работали привода... правильно ли это?
И при сборке тоже сборщик может не так понять. Увидит в схеме значе клеммы "земля" и зацепит не на ту "землю" подумав что они должны быть между собой соединены. Цифр на клеммах тоже нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 09:21   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

поддержу.
нужна нумерация и корректная маркировка, для тупиц.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 10:48   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И при сборке тоже сборщик может не так понять. Увидит в схеме значе клеммы "земля" и зацепит не на ту "землю" подумав что они должны быть между собой соединены. Цифр на клеммах тоже нет.
Защитная земля, которая на шкафу и на шинах заземления - это значок в кружочке.

У нас сигнальные земли. Их обозначают значком без кружочка.

Формально, мы могли использовать знак "общий провод", но он малозаметен. К тому же у нас есть положительный опыт Пикселя, у него используются аналогичные значки.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так вот использование таких значков а также схемы подключения когда общий провод DI - плюс питания а на аналоговую землю нужно кидать минус питания чтобы работали привода... правильно ли это?
Перефразирую ваш вопрос и разверну его к вам: правильно ли делать такие схемы, когда у вас недостаточно грамотные монтажники?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
поддержу.
нужна нумерация и корректная маркировка, для тупиц.
Был выбор либо значки, либо нумерация. Значки однозначно нагляднее, но согласен, тупых обезьян без образования в сборочном цеху они запутают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 11:24   #4
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Защитная земля, которая на шкафу и на шинах заземления - это значок в кружочке.

У нас сигнальные земли. Их обозначают значком без кружочка.
Каждый год сдаю на 4 группу по электробезопасности в Ростехнадзоре. Не ожидал увидеть что то новое по этой теме.
Ссылку на пункт ГОСТ по УГО или на пункт ПУЭ не дадите?


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 11:36   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Каждый год сдаю на 4 группу по электробезопасности в Ростехнадзоре. Не ожидал увидеть что то новое по этой теме.
Ссылку на пункт ГОСТ по УГО или на пункт ПУЭ не дадите?
Если я ошибаюсь, то возразите мне аргументированно, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 12:16   #6
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если я ошибаюсь, то возразите мне аргументированно, пожалуйста.
Ваше утверждение не соответствует действующим нормативным документам. Так как отсутствует указание о соответствии и ссылка на нормативные документы.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 13:48   #7
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если я ошибаюсь, то возразите мне аргументированно, пожалуйста.
Согласно ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические зажимы заземляющие и знаки заземления только один знак заземления в круге.
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. п 4.7. Обозначения проводов специального вида. Защитный провод с заземлением... по ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения общего применения.
Таблица 6б
Заземление общее обозначение без круга.
Защитное заземление в круге.
Под электрическое соединение с корпусом символ в виде перевернутой буквы Т.
Соответственно раньше под заземление приборов делался отдельный контур. Последнее время все на один соединяют.
Но это обращаю внимание на электрических схемах а не на изделиях.
В ПУЭ на картинках заземление согласно ГОСТ без круга (общее обозначение)
Таким образом что в круге, что без круга - заземление.
Монтажники соответственно делают все правильно.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 13:57   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические зажимы заземляющие и знаки заземления только один знак заземления в круге.
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. п 4.7. Обозначения проводов специального вида. Защитный провод с заземлением... по ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения общего применения.
Таблица 6б
Заземление общее обозначение без круга.
Защитное заземление в круге.
Под электрическое соединение с корпусом символ в виде перевернутой буквы Т.
Соответственно раньше под заземление приборов делался отдельный контур. Последнее время все на один соединяют.
Но это обращаю внимание на электрических схемах а не на изделиях.
В ПУЭ на картинках заземление согласно ГОСТ без круга (общее обозначение)
Таким образом что в круге, что без круга - заземление.
Монтажники соответственно делают все правильно.
проблема монтажников в том что они считают себя шипко умными и в схемы не смотрят


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 14:14   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если я ошибаюсь, то возразите мне аргументированно, пожалуйста.
У реаллаб расписано подробно. Но ссылок на нормативные документы мало.
https://www.bookasutp.ru/chapter3_5.aspx
Возможно уже и на Вашем форуме было.
Картинка из ПУЭ. В ней отдельный контур для вычислительной техники отсутствует.
Изображения
Тип файла: jpg заземление.jpg (127.3 Кбайт, 37 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 14:22   #10
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проблема монтажников в том что они считают себя шипко умными и в схемы не смотрят
Опять монтажники виноваты. А как их послушаешь проектировщики понарисовали всякую ...
У меня случай был на объекте. Подключали датчики по двухпроводной схеме. Но кабеля не было двухпроводного привезли трехпроводный.
Со стороны шкафа было соединено белый синий, со стороны датчиков синий красный. Монтажник который соединял со стороны шкафа утверждал, что ошибся монтажник, который соединял датчики. Другой монтажник утверждал что все совсем наоборот, он соединил правильно ошибся тот который соединял в шкафу.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 14:36   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Со стороны шкафа было соединено белый синий, со стороны датчиков синий красный. Монтажник который соединял со стороны шкафа утверждал, что ошибся монтажник, который соединял датчики. Другой монтажник утверждал что все совсем наоборот, он соединил правильно ошибся тот который соединял в шкафу.
Как тяжело быть тупым (с) ...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 14:55   #12
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Со стороны шкафа было соединено белый синий, со стороны датчиков синий красный. Монтажник который соединял со стороны шкафа утверждал, что ошибся монтажник, который соединял датчики. Другой монтажник утверждал что все совсем наоборот, он соединил правильно ошибся тот который соединял в шкафу.
И вселенная схлопнулась..
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 15:14   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
У реаллаб расписано подробно.

Картинка из ПУЭ. В ней отдельный контур для вычислительной техники отсутствует.
FG вижу, PE вижу. Где тут SG? Сигнальная земля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:20   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перефразирую ваш вопрос и разверну его к вам: правильно ли делать такие схемы, когда у вас недостаточно грамотные монтажники?
Как раз у меня грамотные сборщики. Тот, кто допустил ошибку у меня, сам вовсю проектирует щиты, и производит пуско-наладочные работы. FMR он тогда увидел впервые. А я понадеявшись на его опыт не стал досконально проверять подключение.
Вот тогда подскажите, как грамотно на одном листе начертить схему чтобы монтажник не ошибся? Я для себя переделал с тех пор схемы и черчу их так, чтобы ошибок было меньше. Но согласитесь - клемма на которую надо подключать "минус" источника питания на контроллере обозначена таким же значком, как и та на которую надо подключать "плюс" (аналоговая земля и общий провод дискретных входов). Может общий провод дискретных входов вообще каким то другим знаком обозначить? К примеру "+", или V+. Или еще каким-нибудь.
Кроме того, не забывайте. Ваши контроллеры часто используют непрофессионалы. Удобство программирования при помощи конструктора приводит к тому, что работать с ними может человек, не умеющий программировать и знающий лишь азы. И вот он может допустить ошибку из-за нехватки опыта и сжечь контроллер.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:31   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Как раз у меня грамотные сборщики. Тот, кто допустил ошибку у меня, сам вовсю проектирует щиты, и производит пуско-наладочные работы. FMR он тогда увидел впервые.
Почему на Pixel'ях не было проблем? Значки те же, цвет корпуса только отличается.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Кроме того, не забывайте. Ваши контроллеры часто используют непрофессионалы. Удобство программирования при помощи конструктора приводит к тому, что работать с ними может человек, не умеющий программировать и знающий лишь азы. И вот он может допустить ошибку из-за нехватки опыта и сжечь контроллер.
Именно поэтому сжечь входы/выходы стало трудно уже на МС, а на новом семействе это практически невозможно без помощи высоких напряжений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:43   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему на Pixel'ях не было проблем? Значки те же, цвет корпуса только отличается.
Как это? Там общий провод DIN обозначен "Int". И нет клемм со значком земля на которую надо подключать + питания


Добавлено через 34 секунды


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Именно поэтому сжечь входы/выходы стало трудно уже на МС, а на новом семействе это практически невозможно без помощи высоких напряжений.
Ну вот я сжег целиком FMR при помощи 24 вольт.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:49   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Как это? Там общий провод DIN обозначен "Int". И нет клемм со значком земля на которую надо подключать + питания
Разводите всегда минус. Это заодно устранит спецэффекты и при перемыканиях на линии. Изначально и планировалось на эти клеммы подавать только минус, но я отстоял для вас двухполярность.

"Удобно", думал я, "они оценят"



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот я сжег целиком FMR при помощи 24 вольт.
Делитесь опытом. С какой на какую клемму конкретно и какой мощности был БП.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:55   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разводите всегда минус. Это заодно устранит спецэффекты и при перемыканиях на линии. Изначально и планировалось на эти клеммы подавать только минус, но я отстоял для вас двухполярность.

"Удобно", думал я, "они оценят"
Перед тем, как сегодня тут писать - посмотрел мануал по Matrix. Там в схемах подключения на общий провод дискретных входов подключают + питания (или переменку но от той клеммы которая к L). Внешний источник питания DI также на схемах + к общему проводу дискретных входов. Другой схемы с подключенным минусом я там не видел.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение


Делитесь опытом. С какой на какую клемму конкретно и какой мощности был БП.
Блок питания Meanwell DR-4524 (если не ошибся с марикровкой) - 24 вольта DC, 45 Ватт. Минус питания подключался к клемме N модуля FMR и к общему проводу дискретных входов. С другой стороны на DI также приходил минус питания. Также минус питания подключался к аналоговой земле блока AOUT. Кстати этот FMR до сих пор у меня лежит - не доходят руки отправить его вам в ремонт. Примечательно что при включении питания изначально БП ушел в защиту и даже не пытался подвать напряжение питания. Моя ошибка была в том, что я выдернул клеммы из модуля и блок питания "завелся". А потом я воткнул клемы обратно - произошла искра и блок питания опять ушел в защиту но FMR больше не включился.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 17:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Перед тем, как сегодня тут писать - посмотрел мануал по Matrix. Там в схемах подключения на общий провод дискретных входов подключают + питания (или переменку но от той клеммы которая к L). Внешний источник питания DI также на схемах + к общему проводу дискретных входов. Другой схемы с подключенным минусом я там не видел.
Там плюс показан для датчиков в ОК, если мне память не изменяет. Там иначе и никак.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Блок питания Meanwell DR-4524 (если не ошибся с марикровкой) - 24 вольта DC, 45 Ватт. Минус питания подключался к клемме N модуля FMR и к общему проводу дискретных входов. С другой стороны на DI также приходил минус питания. Также минус питания подключался к аналоговой земле блока AOUT. Кстати этот FMR до сих пор у меня лежит - не доходят руки отправить его вам в ремонт. Примечательно что при включении питания изначально БП ушел в защиту и даже не пытался подвать напряжение питания. Моя ошибка была в том, что я выдернул клеммы из модуля и блок питания "завелся". А потом я воткнул клемы обратно - произошла искра и блок питания опять ушел в защиту но FMR больше не включился.
DI у нас развязаны группами, данный конфиг не должен был хлопнуть. По факту да, конденсаторы куда-то прекрасно разрядились.

Давайте конкретнее, какой именно модели FMR и куда именно и что подключалось. Если плюс и минус воткнули в рамках одной группы, то да, это единственный шанс что-то спалить при наличии мощного БП.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 17:42   #20
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разводите всегда минус. Это заодно устранит спецэффекты и при перемыканиях на линии. Изначально и планировалось на эти клеммы подавать только минус, но я отстоял для вас двухполярность.

"Удобно", думал я, "они оценят"
Решение о двухполярности под сомнение не ставится. Вопрос только в правильности применения конкретного знака заземления.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 17:54   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там плюс показан для датчиков в ОК, если мне память не изменяет. Там иначе и никак.
см. приложенный файл.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (135.4 Кбайт, 50 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 17:56   #22
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Давайте конкретнее, какой именно модели FMR и куда именно и что подключалось. Если плюс и минус воткнули в рамках одной группы, то да, это единственный шанс что-то спалить при наличии мощного БП.
Куда еще конкретнее. FMR1021. НА общий провод DI подлкючили минус питания. С другой стороны подключили на DI Тоже минус. И на аналоговую землю блока AOUT Тоже подключили минус питания.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 17:56   #23
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
FG вижу, PE вижу. Где тут SG? Сигнальная земля.
Так и нет ее.
На одном объекте одна уважаемая организация посадила минусы блоков питания 24 В на землю. ПУЭ не противоречит. В работе оказалось тоже все нормально. Помехи как обычно. Их практика на десятках объектов также показывает что все нормально.
Потом я для эксперимента заземлял на другом объекте минусы, плюсы (не вместе конечно). Отличий никаких кроме потенциала относительно заземления.
Опять же если не заземлен ни + ни - какая то из шин становится ближе к земле за счет неодинакового сопротивления.
И блоки питания разные пробовал заземлять. Вплоть до =50 В 5000А. В техзадании на блок даже прописывали возможность заземления или + или -. При этом вся аппаратура рядом ничего работает нормально.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:41   #24
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
см. приложенный файл.
хотя есть вот такая приписка:
Цитата:
Дискретные датчики с сухими контактами могут рабо-
тать с любой полярностью питания, или от источника
питания переменного тока.
Однако, я всегда пользуюсь рекомендованными схемами от производителя. Далее написано следующее:
Цитата:
Если нет специальных требований по электрической изоля-
ции датчиков от других цепей, то наиболее удобно органи-
зовать подключение их питания к отрицательному выходу
«N» источника питания, а к общей клемме дискретных вхо-
дов подвести положительный провод от клеммы «L».
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:43   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Куда еще конкретнее. FMR1021. НА общий провод DI подлкючили минус питания. С другой стороны подключили на DI Тоже минус. И на аналоговую землю блока AOUT Тоже подключили минус питания.
Чую подвох - в этом случае ничего сжечь невозможно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:47   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чую подвох - в этом случае ничего сжечь невозможно)
Фактически в сборке была только одна ошибка - подключенный минус питания к общему проводу DI. Модуль я все-же вам вышлю в ремонт через пару недель, однако руки доберутся до него.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 18:55   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Фактически в сборке была только одна ошибка - подключенный минус питания к общему проводу DI. Модуль я все-же вам вышлю в ремонт через пару недель, однако руки доберутся до него.
Походу там всё же плюс на аналоговую был. К DI что не подключи - пофигу, они изолированы. Можно только внутри одной половинки к земле плюс с минусом и тогда бахнет.

Разберите, отфоткайте. Один фиг негарантия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 19:20   #28
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Походу там всё же плюс на аналоговую был. К DI что не подключи - пофигу, они изолированы. Можно только внутри одной половинки к земле плюс с минусом и тогда бахнет.

Разберите, отфоткайте. Один фиг негарантия.
F6, VD20, F7 - тут что-то было? (других странностей "на глаз" не видно, но я в этом не специалист)
Изображения
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-06-02_20-16-26.jpg (220.7 Кбайт, 63 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 20:47   #29
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Походу там всё же плюс на аналоговую был. К DI что не подключи - пофигу, они изолированы. Можно только внутри одной половинки к земле плюс с минусом и тогда бахнет.
Аналоговые "земли" соединены с клеммой N внутрисхемно, верно? Поэтому если на эту землю подать плюс с клеммы L то произойдет замыкание.
Изображения
Тип файла: png 1.png (85.2 Кбайт, 43 просмотров)
Тип файла: png 2.png (80.7 Кбайт, 36 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 06:16   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix И знак "Земля"

Цитата:
Был выбор либо значки, либо нумерация. Значки однозначно нагляднее, но согласен, тупых обезьян без образования в сборочном цеху они запутают.
м.б. заместо землянных значков разместить DIC DOC AIC AOC,
хотя бы поперек


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024