|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.05.2021, 10:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Коллеги!
А как сейчас подключить USB-флешку в Matrix? USB-разъема Type A нет, модулей с USB в продаже нет... |
28.05.2021, 10:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix
Цитата:
С обычных SD ещё есть решения, с микроSD только самоделки видел. MicroSD-to-USB-adapter.jpg __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.05.2021, 10:21 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
А является ли секретной информация по распиновке модулей NA?
Вообще, конечная цель -- вывести USB на корпус ящика устройства, поэтому вариант "подпаяться/подключиться куда надо" тоже бы устроил. |
28.05.2021, 10:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Цитата:
Распиновка разъёма NA вам не поможет, там нет линий USB. А что есть - захвачено нашим софтом и недоступно на запись для остальных. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.05.2021, 10:31 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Про "microcs в usb" не понял, что имеется в виду.
Если линий USB в NA-разъеме нет, то как тогда предполагалось делать модули NA с USB? |
28.05.2021, 10:34 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
microsd, конечно же. Обратите внимание на картинку Матрикса на нашем сайте. Где крышка отсека открыта.
Немного магии и всё готово __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2021, 10:42 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
|
28.05.2021, 11:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
|
28.05.2021, 12:01 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
небольшое расследование и коллеги не оставили в беде - https://www.alibaba.com/product-deta...567451427.html
https://www.alibaba.com/product-deta...557367348.html дальше - сами |
28.05.2021, 12:07 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.05.2021, 12:19 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
одна голова - хорошо, а стотыщпицот - лучше!
правда я не знаю как у него всего с работоспособностью в данной ситуации... |
28.05.2021, 12:42 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
А чего шикарного? USB-флешку все равно не подключить этим.
Но мне все-таки интересно, как планировалось сделать это? Добавлено через 4 минуты Цитата:
https://www.chipdip.ru/product/max3421eehj-t-maxim |
|
28.05.2021, 12:56 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
И в чем его польза? SD к USB подключить? Где-то в столе такое в виде флешки валяется.
Цитата:
|
|
28.05.2021, 12:59 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Пользу см. в первом сообщении темы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2021, 13:17 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
|
28.05.2021, 13:23 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2021, 14:18 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)
Я смотрю документацию, не сделали этого?
Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2021 в 15:08 Причина: Не захламляйте форум |
28.05.2021, 14:59 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Да кардридер это с удлинителем...
Ну USB у 3354 может быть один или два. А вот почему второй упразднили в Матриксе сложно сказать. Последний раз редактировалось ATS, 28.05.2021 в 15:25 |
28.05.2021, 15:07 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
https://www.alibaba.com/product-deta...557367348.html - тут вроде USB-A виден.
Добавлено через 5 минут Всю нужную вам информацию я уже сказал: на разъёме NA USB отсутствует. Обсуждение приведённых вами картинок это в буквальном виде порожняк. Сделали, не сделали - для вас это не меняет ровным счётом ничего. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2021, 15:19 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Цитата:
Это никакого отношения к SD не имеет. Просто в одном корпусе находится. Добавлено через 2 минуты Это вопрос уже был не про NA, а про штатный Micro USB. Теоретически, он мог бы работать и как Host, если вы цепи и обвязку развели. |
|
28.05.2021, 15:28 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Цитата:
Это девайс. Как и написано в нашей документации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.05.2021, 15:31 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
|
28.05.2021, 15:32 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
|
29.05.2021, 07:36 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Кстати, портов может быть не два, а больше. Ставится USB-хаб типа TUSB2046x и вместо одного порта имеем на выходе 4.
Например, на демо-плате MSP430F5529 USB LaunchPad так сделано. Снаружи там один порт, а внутри подключен по USB микроконтроллер и USB-программатор. |
29.05.2021, 07:54 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)
https://habr.com/ru/post/206448/
https://www.svcommunity.org/forum/ha...-a-tarjeta-sd/ что-то еще нашлося а вообще, глядя на всякое, подумалось, что тут конструкторы матрикса слегка лоханулись, надо было заместо microSD делать SD. мне тут ссылок накидали - так оказывается, что в SD формате существуют даже вай-фай карточки |
29.05.2021, 09:13 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)
Цитата:
Эмулятор SD-карты подключенной флешки никому не нужен. Если колхозить, так проще подключить какой-нибудь TP Link MR3020 по Ethernet, перепрошить и настроить доступ к флешке. |
|
29.05.2021, 20:09 | #27 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Цитата:
Почему похерили второй USB вопрос к разработчикам. Трим и четверка этим не страдают. Лев, SD c CF часом не попутал? Эта шняга была неплохой идеей, но похоже умерла 10 лет назад. Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 29.05.2021 в 20:28 |
||
29.05.2021, 20:41 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)
Хотя хабру иногда верю
|
30.05.2021, 02:06 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)
Да его не похерили, к нему модем подключен.
Только, по моему, нужно было поставить USB-хаб на второй порт и модем подключать к хабу, а не напрямую к процессору. Тогда бы от хаба можно было бы вывести еще USB-порты (на NA-модули, например). Посмотрел подробнее, первый порт сконфигурирован, как OTG, но, очевидно, нет аппаратной поддержки этого дела. Попробовал насильно переключить порт в host-режим (командой "devmem2 0x474010e8 w 0x80"), подключить USB-устройство с внешним питанием, но фокус не удался. |
30.05.2021, 07:13 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)
Цитата:
https://market.yandex.ru/product--wi...-fi-sd/8443833 |
|