Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.12.2020, 11:53   #1
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблемы с NA-018 (нет проблемы)

Добрый день,
SMLogix 3.32.0153, Matrix -1021-70 s/n 652089, NA-018 - s/n 661016
Отваливается LAN после перезагрузки контроллера, лоджикс не находит контроллер по обоим портам. Настройки LAN не сбрасываются. Восстановление LAN происходит только после сброса до заводских настроек и до первой перезагрузки. Контроллер не форматировался, т.к. куплен несколько дней назад.
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
Контроллер не форматировался, т.к. куплен несколько дней назад.
Если отформатировать, проблема сохраняется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 12:47   #3
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Форматирование не помогло. Также не загорается L1 при отладке.
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 13:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
Форматирование не помогло. Также не загорается L1 при отладке.
Можно подробнее, что за отладка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 13:46   #5
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Отладка проекта после загрузки проекта. Индикации сетевой карты L1 и L2 нет, кроме индикации передачи данных на порту
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 13:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
Отладка проекта после загрузки проекта. Индикации сетевой карты L1 и L2 нет, кроме индикации передачи данных на порту
В лоджике отладку по сети включили, IP настроили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 14:15   #7
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

На данный момент лоджикс находит контроллер, но проект не загружается, сразу вылетает ошибка. Я надеюсь вы поняли, что загрузку и отладку проекта я выполняю по TCP
Изображения
Тип файла: png 1.png (108.5 Кбайт, 37 просмотров)

Последний раз редактировалось regedite, 22.12.2020 в 14:38
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 15:46   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
На данный момент лоджикс находит контроллер, но проект не загружается, сразу вылетает ошибка. Я надеюсь вы поняли, что загрузку и отладку проекта я выполняю по TCP
В свойствах контроллера в сетевых интерфейсах случайно галочку "загружать с проектом не ставили"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 15:59   #9
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Ставил
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 13:52   #10
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В свойствах контроллера в сетевых интерфейсах случайно галочку "загружать с проектом не ставили"?
Действительно, если загружать проект с настройками портов, то начинается мракобеся.
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 20:57   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
Действительно, если загружать проект с настройками портов, то начинается мракобеся.
Если без -все нормально? Проблема решена?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 12:46   #12
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с NA-018

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если без -все нормально? Проблема решена?
Да, проблемы нет
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024