Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2020, 13:22   #1
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Температурный датчик (нет проблемы)

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подключил термодатчик как по инструкции от segnetics на первый канал, настроил его на RTD, Двухпроводное, PT1000 + по инструкции от производителя датчика (клеммы Т1 и Т2). Все просто, но значение выдает ~1098. Нужно вводить какие-то коэффициенты для пересчета? Или в чем может быть проблема?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (87.7 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (5.6 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (22.6 Кбайт, 9 просмотров)
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:30   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подключил термодатчик как по инструкции от segnetics на первый канал, настроил его на RTD, Двухпроводное, PT1000 + по инструкции от производителя датчика (клеммы Т1 и Т2). Все просто, но значение выдает ~1098. Нужно вводить какие-то коэффициенты для пересчета? Или в чем может быть проблема?
Это смотря что хотите получить. Показывает сопротивление для температуры ~2.4-2.5 градуса.

Хотите видеть градусы - переключите режим опроса AIN с Исходного на Масштаб
Untitled.png

Последний раз редактировалось ATS, 21.12.2020 в 13:43
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:30   #3
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Диапазон измерения пассивного выхода для этого датчика -50 +150 °C.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это смотря что хотите получить. Показывает сопротивление для температуры ~2.4-2.5 градуса.
Маловато, тк в офисе где-то 20 градусов.
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Двухпроводное, PT1000 + по инструкции от производителя датчика (клеммы Т1 и Т2). Все просто, но значение выдает ~1098. Нужно вводить какие-то коэффициенты для пересчета?


Маловато, тк в офисе где-то 20 градусов.

25 градусов для Pt1000 - это 1097.4 Ома


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:41   #5
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
25 градусов для Pt1000 - это 1097.4 Ома
Тэкс) понятно)
Я уже тоже нашел калькулятор)
http://dvteplo.ru/222-raschety-dlya-...tivleniya.html

А вы не пользуетесь макросами для автопересчета?
Ну вбиваем диапазоны, и он сам пересчитывает...

ПС. просмотрел всю тему с макросами, не обнаружил там таких.
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Тэкс) понятно)
Я уже тоже нашел калькулятор)
http://dvteplo.ru/222-raschety-dlya-...tivleniya.html

А вы не пользуетесь макросами для автопересчета?
Ну вбиваем диапазоны, и он сам пересчитывает...

ПС. просмотрел всю тему с макросами, не обнаружил там таких.
1) https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

2) https://forum.segnetics.com/showpost...85&postcount=2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:48   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температурный датчик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
25 градусов для Pt1000 - это 1097.4 Ома
Упс! Это как это я 0,25 на сто умножил.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024