|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.12.2020, 22:48 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ресурс EEPROM
Как неоднократно упоминалось в других темах не следует слишком часто использовать блок EEPROM. Как с этим обстоят дела у Матрикса. Например, если производить запись в EEPROM раз в 4 секунды в режиме 24 на 7, сколько времени гарантировано отработает контроллер?
|
16.12.2020, 02:13 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ресурс EEPROM
15 000 000 циклов записи
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2020, 06:50 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ресурс EEPROM
в году 31,5млн секунд. примерно.
Добавлено через 2 минуты речь видимо идёт про одну ячейку/кластер? менеджер памяти еще несколько растянет это удовольствие, как я понимаю... |
16.12.2020, 10:36 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ресурс EEPROM
Если честно, в рамках платформы GT5 слишком много неизвестных для точного расчёта. Мы даём минимальную границу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |