|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.06.2021, 08:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Аналоговые входы и выходы модуля FMR (нет проблемы)
Впервые подключаю модуль FMR-10-20 к контроллеру 2G. Дискретные входа и выхода модуля FMR контроллер 2G обрабатывает отлично. Значит связь с контроллером есть. Но вот аналоговые входа в режиме термосопротивления не работают.
В 2G залит проект из конструктора. Показывает обрыв датчика -60.0 градусов. Smlogix 3.33 Прошивку модуля тоже обновил до последней версии В чём проблема с аналоговыми входами? В конфигураторе датчик температуры выдаёт корректные показания Последний раз редактировалось Maxon, 10.06.2021 в 09:06 |
10.06.2021, 11:22 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR
Вы можете взять показания температуры в сыром виде(сопротивление, для этого нужно использовать переменную AIN RAW) или масштабированном(температура, просто AIN, как у вас в проекте).
Вы почему-то взяли температуру в масштабированном виде, преобразовали значение в INT и подключили к макросу, который настроен на получение кода АЦП(а не сопротивление). Что можно сделать: - использовать переменную AIN RAW - выбрать и настроить правильный макрос, который подходит для преобразования сопротивления в температуру https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 - убедиться в правильности результата __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.06.2021, 08:51 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
Модуль FMR работает только с матриксом. С контроллером 2G как не работал модуль, так и не работает.
Последний раз редактировалось Arsie, 15.06.2021 в 09:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
15.06.2021, 09:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
Цитата:
0) 1а) по совету Ильи взять подходящий макрос по ссылке и заменить им те, что создал Конструктор 1б) либо из проекта Матрикса взять макросы датчиков и установить их в проект 2G 2) убедиться в правильности результата PS. Проекты для 2G и Матрикса создаются разные, нельзя их сравнивать в части AIN. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.06.2021, 10:29 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
А зачем нужно было изначально давать совет использовать переменную AIN RAW для проекта, созданного конструктором для 2G, если вы знали что она там работать не будет, конструктор оказывается проекты разные создаёт? Это мне повезло, что у меня матрикс под рукой оказался.
Сделал по пункту 1б - из проекта Матрикса взял макрос датчика и установил их в проект 2G. Вход заработал. На аналоговом выходе вместо ожидаемых 10 вольт всего 1 вольт. Заменил выходной макрос вентилятора с частотником в проекте 2G на макрос Матрикса. Ура, выход заработал. Отсюда у меня вопрос - какие ещё секретные макросы нужно будет менять в проекте, созданном конструктором ИТП для контроллера 2G? (связку 2G и Матрикс я планирую использовать в проекте ИТП, а тренировался я на конструкторе HVAC, так как он мне более привычен и в проекте созданном конструктором итп FMR у меня так же не заработал) |
15.06.2021, 10:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
|
15.06.2021, 11:01 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
Цитата:
Ясен красен, что настройки и форматы от одного модуля могут не подойти к настройкам и форматам другого. Вы меняете макросы с одним типом настройки на макросы с другим типом настройки и как удивительно, что всё внезапно начинает работать __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.06.2021, 11:23 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
Проект ИТП можно сделать только на 2G или SMH4. Я бы с удовольствием использовал Матрикс с модулями MRL в проекте ИТП, но вы не даёте такой возможности. Мне необходимо десять аналоговых входов. Где мне их взять, если MC даёт всего восемь? Взял бы модуль MR с аналоговыми входами, но нет такого в природе. Вот и взял модуль FMR 1020. Создаю проект для 2G в конструкторе ИТП и оказывается я что то не то делаю. Тыкните меня носом в каком руководстве написано что нужно поменять макросы при подключении модуля FMR к контроллеру 2G.
|
15.06.2021, 11:28 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
Цитата:
Создайте проект для матрикса, например, в конструкторе вентиляции, неужели там будут проблемы? Конструктор отрабатывает правильно. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.06.2021, 11:40 | #10 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Итого у вас есть размерности одного модуля и размерности другого. Руководство для того, чтобы взять одно число, умножить его на другое, чтобы получить из них нужное вам третье число содержится в учебнике математики начальной школы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||