По умолчанию SMH-4 перестал работать тачпад

Уважаемые форумчане, на шести контроллерах SMH4, из множества установленных на объекте, перестали работать тачскрины. Программы везде примерно одинаковые (вентустановки). На выходные взял домой один из этих шести, перезалил ядро, поставил тестовую программу - не помогло - тачскрин не работает. В системное меню контроллер входит, программы грузит. Серийник моего экземпляра 614170.
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 00:12   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

самое тупое - без тача нет никакой возможности ни навигации по системному меню и их настройкам, ни изменения уставок
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 10:19   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

как временное решение можно залить проект для 2010, например, или для пикселя 12го
или накатить vnc если есть езернет и рулить с мобилки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 16:53   #4
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Для данного объекта этот фокус не пройдет, т.к. универсальная программа содержит большое количество блоков, не совместимых с контроллерами серии 2512 или SMH2010. Но все равно спасибо за совет, на других объектах, возможно, пригодится.
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 21:27   #5
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

В связи с этим вопрос: как можно определить ip-адрес контроллера SMH4, у которого не работает тачпад? Пробовал использовать Advanced IP Scanner и MyLanViewer - на известных мне сетках ничего не найдено. Уже думал, что-то не так делаю, но нет! Мой "домашний" SMH4 вполне определился этими сканерами!
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 21:41   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Если вам надо по месту подключиться к контроллеру для перепрограммирования, то можно использовать USB кабель. Там ничего искать не придется. Главное - чтоб подключилось.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 23:55   #7
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Если вам надо по месту подключиться к контроллеру для перепрограммирования, то можно использовать USB кабель. Там ничего искать не придется. Главное - чтоб подключилось.
Я же написал сверху: "Перезалил ядро" . Как по вашему я, не зная ip контроллера, смог бы это сделать без USB-шнурка?!


Добавлено через 5 минут


Короче говоря, нашелся ip средствами командной строки. ip-сканер - так себе программка оказалась.. Теперь можно произвольно менять ip контроллера без тачпада средствами Лоджика. Остается вопрос: Тачпады на 6-и контроллерах просто умерли или это "наука о контактах"? Стоит ли лезть в корпус контроллера? Они, вроде на гарантии (завтра это уточню у заказчика).
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 11:03   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
Остается вопрос: Тачпады на 6-и контроллерах просто умерли или это "наука о контактах"? Стоит ли лезть в корпус контроллера? Они, вроде на гарантии (завтра это уточню у заказчика).
Хотелось бы получить серийники всех шести контроллеров. По ним сделаем выводы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 11:10   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
Остается вопрос: Тачпады на 6-и контроллерах просто умерли или это "наука о контактах"? Стоит ли лезть в корпус контроллера? Они, вроде на гарантии (завтра это уточню у заказчика).
Что общего у этих шести контроллеров? Серийники похожи, поставка шкафов одна, еще что нибудь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 23:56   #10
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Доберусь до объекта, напишу серийники контроллеров с неисправными тачпадами. Вопрос про контакты был задан неспроста. Пролистав тему тачпадов на этом форуме, обнаружил ветку(кажется, за 2018 год), где подобная неисправность рассматривалась. Там, как раз, была плохая сборка.
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 10:45   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
Доберусь до объекта, напишу серийники контроллеров с неисправными тачпадами. Вопрос про контакты был задан неспроста. Пролистав тему тачпадов на этом форуме, обнаружил ветку(кажется, за 2018 год), где подобная неисправность рассматривалась. Там, как раз, была плохая сборка.
Поэтому нам интересны серийные номера, ожидаем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 19:20   #12
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Контроллеры были гарантийные. Их уже заменили без меня. Сегодня заказчик вызвал меня заливать старые программы в новые контроллеры. Единственный серийный номер, кому интересно - в первом сообщении ветки. Продавец признал дефект контроллеров. Всем спасибо, тема закрыта.
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 19:37   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
Контроллеры были гарантийные. Их уже заменили без меня. Сегодня заказчик вызвал меня заливать старые программы в новые контроллеры. Единственный серийный номер, кому интересно - в первом сообщении ветки. Продавец признал дефект контроллеров. Всем спасибо, тема закрыта.
и все-таки, узнать серийники было бы интересно не только саппорту сегнетика. мало ли какой стороной, и когда, к нам жизнь повернётся.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 19:51   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Цитата:
Сообщение от Mormyshka Посмотреть сообщение
Контроллеры были гарантийные. Их уже заменили без меня. Сегодня заказчик вызвал меня заливать старые программы в новые контроллеры. Единственный серийный номер, кому интересно - в первом сообщении ветки. Продавец признал дефект контроллеров. Всем спасибо, тема закрыта.
Если сможете уточнить номера, было бы хорошо.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 03:42   #15
Mormyshka
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Не могу сообщить номера. Главный энергетик объекта меня забыл спросить, когда сдал эти контроллеры продавцу. Серийник того, которого мне подкинули для анализа, обозначен в первом сообщении. Объект очень крупный - онкоцентр -больница №63 на ул. Дурова в Москве. Все 6 контроллеров с битыми тачпадами - из одной партии. Более ничего сообщить не могу, извините. Тема закрыта.
Mormyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:47   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад

Хорошо, спасибо и на этом.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024