Добрый день.
Появился контроллер Signetics smh2g с MC. Создал проект один контур отопления, 3 температуры подача, обратка, наружка, два циркуляционных насоса, приводной кран. Не могу понять по инструкции как мне выбрать и задать график обратной воды, в инструкции пишется что есть уставка График обратки ТС, в менюшке нигде найти не могу. Выбрано в меню Тип контура К1 отоп ограничитель 1 ст. Разр. изм. граф. да Где я не туда тыкаю? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
480 раз(а) в 438 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Это то да.
Только у меня в меню нет параграфа Вода, возвращаемая в теплосеть |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
480 раз(а) в 438 сообщениях
|
![]() Первый ноль войдёт в экран теплосети, второй ноль войдёт в график обратки. Первая 1 войдёт в экран первого контура, вторая 1 войдёт в отопительный график этого контура. Первая 2 войдёт в экран второго контура, вторая 2 войдёт в отопительный график этого контура. Первая 3 войдёт в экран третьего контура, вторая 3 войдёт в отопительный график этого контура. Улавливаете некоторую взаимосвязь? __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снова о видимости SMlogix & SMH2010 (нет проблемы) | smail | Вопросы о SMH2010 | 2 | 16.10.2019 09:18 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
Убрать датчик обратной воды, если антифриз (решено) | Sergei | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 14.10.2015 10:52 |
настройка Pid регулятора обратной воды | president | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 18.12.2012 11:51 |
Как переключить водяной калорифер в режим поддержания обратной воды | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 11 | 15.06.2011 11:20 |