SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 69
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Привет всем. При создании проекта в SMLogix, дискретный выход dou2 на контроллере присутствует. При создании проекта через конструктор, выход пропадает. Это так задумано? Снимки экрана прилагаю. Версия 3.27.
Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2018 в 14:43 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Сконвертируйте проект в 2G а потом обратно в 2Gi. Предварительно сохраните копию, на всякий случай.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 69
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо. Выход появился.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
То же самое было вчера с Pixel256.
Setup_Logix_3.27.0480_Lite_Pack.exe В проекте сгенерированным конструктором, скопировал макрос датчика. Хочу поставить на поляну Ain - а их нет. Вообще. Пришлось конвертировать в другой контроллер, затем обратно. Однако, тенденция ![]() __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 497
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() Здесь нет ничего общего. dou2 в 2Gi завязан еще и на сброс модема в SMConfig. Конвертация в 2G просто убивает эту фичу... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 69
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH 2GI и Isagraf? | Lenprom | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 04.10.2017 21:12 |
Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i) | Unrealee | Вопросы о SMH-2G(i) | 24 | 11.01.2017 11:47 |
SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено) | armk22 | Вопросы о SMH-2G(i) | 11 | 23.12.2016 11:50 |
Продам SMH 2Gi 0020-01-2 и MC-0402-01-0 | Andrey42 | Барахолка | 0 | 21.06.2016 08:25 |