Работа АВР насосной группы
Контур отопления с АВР насосной группы .
Наблюдал сегодня экспресс-ситуацию с переключениями насосов по датчику протока и возникло впечатление что контур не управляется пока аварию насоса не сбросить - параметры воды завышены градусов на 10 , а управления на привод клапана не поступает . Время реакции насоса в экранном меню стоит 10 сек. Прошу помочь понять , однократное срабатывание датчика протока , приведёт к отказу контура ? |
08.02.2017, 11:18 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.02.2017, 07:17 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Вопрос касается схемы подключения ГВС (или отопления/ ХВС под давлением сети):
как поведет себя контур ГВС( или отопление)при переводе 2 выключателей насосов с АВР в ручное положение (стоп) или остановку по сухому ходу, регулирование контура остановится? В пожеланиях продолжить регулировку контура по переключателю пуск/стоп контура, невзирая на переключатели насосов и их возможные аварии. п/п инструкции 1.4.1. Запуск контура Чтобы контур был запущен, необходимо выполнение следующих условий:... • Хотя бы один флажковый переключатель на- сосной группы контура (если они есть) находит- ся в положении «Авто» Последний раз редактировалось artur, 25.02.2017 в 07:46 |
26.02.2017, 23:36 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Последний раз редактировалось ATS, 26.02.2017 в 23:59 |
27.02.2017, 00:26 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
|
27.02.2017, 09:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
|
27.02.2017, 11:47 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Это хорошо, если у вас вода везде, а бывает так, что греющий контур - пар. В таком случае, при отключении/аварии насосов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно перекрывать клапан, иначе теплообменник закипит, а это грозит неприятностями.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2017, 12:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Но вот при ручном отключении клапаны не закрываются, только по авариям. |
28.02.2017, 05:49 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Запускаются автоматически))) без участия человека ( слова эксплуатации и возразить собственно нечего) Термобалон располагается в трубопроводе на выходе из теплобменника, там же где и датчик температуры ГВС контроллера.Прогрелся трубопровод (теплообменник) свыше 55-60 гр. клапан закрылся. Как обычно аварии с насосами и отключение ХВС происходят в ночь с субботы на воскресенье в праздничные дни)))))) Потом в рабочий день придет сантехник и ручками сбросит аварию насоса-ов или повернет в положение выкл неисправные насосы, дом будет без ГВС? проект я конечно допилю)))) но- Может целесообразно сделать два режима работы: 1) для теплообменников(независимой схемы)- обычный 2) для ГВС (зависимой схемы)- аварии насосов и переключатели авто, стоп не влияют на запуск регулирования контура, регулирование по температуре продолжится пока не выкл. контур по выключателю или программно.? |
28.02.2017, 13:21 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Общую аварию насосов блокируем так. Лезем в макрос Обработка аварий -> Обработка аварий 3.00. На входе d13 макроса Отключение устройств нужного контура ставим 0 вместо 1001001000 (584). На насосную группу ставим такой байпасик При этом предупреждения выводятся, а работа регуляторов продолжается. |
28.02.2017, 15:47 | #11 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
|
05.07.2017, 09:26 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Пожелание к работе АВР.
Может имеет смыл дополнить штатную программу таймером перезапуска насосов АВР по выдаче сигнала реле перепада давления - сухой ход. с шагом минут по 15-30, часиков до 4-6. При 0 таймер деактивируется. да и на подпитку то же желательно- проработала минут 5-30. давление не поднялось- выдача сигнала диспетчеру прорыв( ну или затопление))))) и закрывание ( или не закрывание?))) подпитки. |
05.07.2017, 10:45 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.07.2017, 12:13 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Естественно с выводом устанавливаемого шага таймера в меню настроек. Т.е. в меню настроек появится 3 доп пункта. 1) Время перезапуска насосов.(при выдаче сигнала "сухого" хода) 2) Время работы подпитки. 3) Клапан подпитки откр/закр 3 пункт можно сразу в исходниках забивать, без вывода в меню. Но это только хотелки))))) Можно? нет так нет. з.ы. Да и перезапуск насосов пригодится при использование реле давления ( не перепада)сухого хода без завода его на пуск/стоп контура Последний раз редактировалось artur, 05.07.2017 в 12:24 |
05.07.2017, 12:17 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Работа АВР насосной группы
Ну и на следующее заполнение уже никто и не вспомнит, что таймер деактивировать можно и будет ругаться на "фиговую" автоматику, как это обычно бывает в службах эксплуатации __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Алгоритм работы группы насосов | Dmitri | Вопросы о программировании | 49 | 10.06.2021 16:42 |
Logix: Работа на порту невозможна | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 09.06.2018 11:51 |
Управление насосной станцией и передача а его состоянии на диспетчерский пункт. | sanchoo | Связь с внешним миром | 13 | 28.10.2011 13:06 |