![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#61 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Это самый простой вариант, отличается от правильного только отсутствием ротации. Но антизакисание есть, поэтому пофигу на ротацию, по большому счёту. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Не подскажете также при генерации проекта упустил датчики T обратки, и др. Можно макрос "Датчики" подменить только его? Или просто подцепить к макросу Датчики недостающие входы с типами? Генерить весь проект нет возможности, много всего понавесил. http://i7.5cm.ru/i/heuf.png |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() Со значащими (которые не просто показывают, а от которых что-то зависит) датчиками это не прокатит, т.к. конструктор собирает различные алгоритмы по различным сочетаниям. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#64 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Друзья подскажите.
Жму на уставке (25гр) над клапаном контура. Переходит в экран на котором написано нет входного датчика. На основании чего генерится это сообщение? Что то не привязано у меня из сигналов? (я без железок в режиме отладки) |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() подозреваю, что у вас СО и нет ни наружного датчика, ни датчика подачи ТС. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Я их добавил позже на Датчики ТС. Их можно сделать Enable не генеря заново проект? Входы Ena проставил. http://i7.5cm.ru/i/EH8x.png |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Я правильно понимаю, что пока нет такой аварии, что подпитка работает долго, но не справляется? (по окончании заданного времени насос должен быть выключен, клапан закрыт, сигнал аварии отображён). А ведь люди просили.
Хотя, надо ещё решить вопрос, в какой момент делать сброс аварии. Последний раз редактировалось AlexSku, 30.08.2019 в 17:02 |
![]() |
![]() |
![]() |
#69 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 487
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Не всё так просто.
1) по поводу задержки видел пример, но там Delay, а насколько я знаю, вы предлагаете timeToTick и счётчик (в библ., кстати, только 16-разраядный, но в одном из ваших примеров вы где-то брали 32-разр. для большого промежутка времени) 2) аварию надо направить на какой-то экран 3) сброс, насколько я знаю, по Esc (5 сек.). Но, предположим, именно аварию подпитки пока не надо сбрасывать (ещё не нашли протечку). Поэтому подумал, что можно привязать одну из функциональных клавиш для сброса аварий подпитки. Так что если бы это уже было реализовано в конструкторе, то людям было бы легче. |
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#72 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 643
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
52 раз(а) в 46 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
1) Температура передавалась 25,8, а отображалась 25. Просьба округлять к ближайшему, а не отбрасывать дробную часть.
2) Подпитка. В конструкторе можно выбрать реле (PS), но в программе слева сверху (DI) этого входа нет, а есть два входа "низкое" и "высокое" давление. |
![]() |
![]() |
![]() |
#76 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Пока было пробное подключение датчика. Сначала к МС (температура наружного воздуха).
Потом к модулю Овен (контур 2, темп. обратки). |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 497
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() Хотя для четверки что-то там с выводом было мудреное. Последний раз редактировалось ATS, 05.09.2019 в 19:47 |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
SMH4
(До этого задавал вопросы по графике, который делает конструктор именно для этого дисплея) |
![]() |
![]() |
![]() |
#80 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 28
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
А это правильно чтопрограмма собранная конструктором в параметрах имеет только два состояния для времени года?
Зима-лето. для конструктора вентиляции еще было авто. из -за этого достадного момента не меняется автоматически икона солнышко/снежок на главном экране. Верися 2.03 сборка 1 heating 10.10.2019 13-00 — копия.rar Последний раз редактировалось ReDVik, 10.10.2019 в 16:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
#81 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 487
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
196 раз(а) в 194 сообщениях
|
![]() Только делайте аккуратно, чтоб лето раньше времени не наступило. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 98
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
1.Добавьте возможность автоматического перехода зима/лето. Это актуально в коттеджах, где потребителю в общем и целом "фиолетово" как оно там работает. Главное лишний раз не подходить.
2.Добавьте тип контура "вентиляция" с красивой иконкой в общем стиле. В остальном функционал видится мне идентичным обычной СО. 3. Для типа контура "теплый пол" добавьте график отопления. Можно зафиксировать верхнюю срезку. В летний период в некоторых местах бывает актуально небольшое увеличение температуры пола, "зимней" уставки бывает многовато. Например, мы у себя в ванной снижаем температуру, но не отключаем полностью. 4. Сделайте выход "запрос тепла". Опять же актуально для коттеджей. Дать сигнал котлу на включение. На сегодняшний день банально собрал информацию с выходов включения насосов 5. Добавьте тип контура " ГВС, бойлер". Управление насосом "накачки теплом" и (опционально) насосом циркуляции Добавить возможность править названия контуров из конструктора Последний раз редактировалось Arsie, 16.03.2020 в 00:22 |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 168
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Хотелось бы чтобы конструктор для тепловых пунктов делал программу еще и на Матрикс, а не только на контроллеры семейства SMH.
Есть в планах такую хотелку дополнить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#84 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#85 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 168
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Матрикс спокойно тянет управление ИТП по входам/выходам и вычислительным мощностям, он гораздо гибче чем Пиксел, но на пиксел есть свой конструктор, а на матрикс почему-то нет и не хотят делать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 449
Благодарил(а): 30 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 643
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
52 раз(а) в 46 сообщениях
|
![]()
Вроде не сложно сформировать программу под SMH4 (например), а уже в лоджике поменять на матрикс.
Да, надо будет поморочиться пользовательским интерфейсом. Но если опыт будет распространяться на несколько объектов, то наверное затраченное время будет оправдано. Лично мне кажется, что матрикс мелковат для теплового пункта. Именно в части HMI - экранчик мелкий. Если только сам контроллер ставить внутрь шкафа, а HMI строить на панели типа Weintek. |
![]() |
![]() |
![]() |
#89 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 038
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
479 раз(а) в 437 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 2 497
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
110 раз(а) в 107 сообщениях
|
![]() Лишняя красота всегда привлекает шаловливые ручки. HMI это уже к системам диспетчеризации. А вот возможность парольного WeB доступа с мобильных устройств могла бы быть полезна. Без прямого контакта с крысами. ![]() Последний раз редактировалось ATS, 03.11.2020 в 13:17 |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 58 | 30.11.2020 17:52 |
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы) | ladmin | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 04.10.2019 16:08 |
Конструктор ИТП. V2-00s2 (нет проблемы) | Corpus | SMConstructor (теплопункты) | 5 | 29.10.2018 14:23 |
Конструктор ИТП, показания датчиков давления (решено) | salnik | SMConstructor (теплопункты) | 4 | 24.09.2015 16:55 |