|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.08.2021, 01:19 | #31 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
|
30.08.2021, 08:22 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
1. Как проводится опрос с разрывом соединения после каждого запроса или без разрыва соединения. 2. Таймаут установления соединения 3. Таймаут ответа 4. Период опроса или таймаут после ответа 5. Производится ли реконнект при неправильных ответах или истечении таймаута ответа. 6. Количество неуспешных попыток перед выдачей сигнала "пропала связь" Ответы типа у нас все стандартно, запущены тысячи, везде работает неконструктивные и не помогут в решении проблемы. Цифры с которыми у меня работает все имеющееся оборудование. 1. Опрос без разрыва соединения. Modbus TCP поддерживает стандартно до 32 клиентов, следовательно разрыв TCP соединения не требуется. 2. Таймаут установления соединения 10 сек. 3. Таймаут ответа 100 мс - 500 мс 4. Период опроса 100 мс - 1 сек 5. После любого неправильного ответа или таймаута реконнект 6. Количество неуспешных попыток 3. Количество ошибок с одним устройством примерно 0 - 6 шт в день. Ошибки неизбежны. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
30.08.2021, 11:46 | #33 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
У вас есть проблема. Первая рекомендация для решения проблемы - отформатировать оборудование из актуального софта. Вы бы попробовали сначала. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
30.08.2021, 13:13 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Если бы еще новый работал)
Вот не знаю к какой теме отнести.... Смотри картинки (Лоджик 3.32.0173) __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Arsie, 30.08.2021 в 17:12 Причина: Удалил ненужные картинки |
30.08.2021, 13:26 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Меня уже довели до взрывного состояния.. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
30.08.2021, 16:22 | #36 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
К теме старого софта - был баг, который исправили. Как можете увидеть на ваших скринах разница в последнем символе(0-Х).
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.08.2021, 16:52 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
И что с этим делать?
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
30.08.2021, 17:04 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Использовать свежий софт. Вопросы по старому софту не рассматриваются из-за полной бессмысленности этого действия.
Добавлено через 6 минут Кнопка форматирования доступна из другой вкладки. То бессмысленное действие, которое вы пытаетесь делать - бессмысленно. Нужно форматировать. Форматирование производится по USB кнопкой "Форматировать". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.08.2021, 17:23 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
и 3.32 уже старый софт? |
|
30.08.2021, 17:49 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
А свежий софт пишет, что превышено время ожидания... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
30.08.2021, 18:51 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
-- Можно ли отформатировать Matrix без USB только с доступом по SSH?
-- Нельзя. Но если очень-очень нужно и хочется, то можно. |
31.08.2021, 11:45 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
А если что-то пойдёт не так, то Гель за свой счёт приедет и поможет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.08.2021, 11:49 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
|
31.08.2021, 13:08 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
|
31.08.2021, 14:10 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Пока что малое количество "не так" вызывало реальный ступор, обусловленный объективными проблемами. Обычно проблема сосредоточена не в контроллере, а в контролёре)) Т.е. человеке, который не может просто по шагам выполнить всю операцию. Что угодно мешает: и яйца волшебные и умище светлый и даже всезнание объемлющее. Иногда неделями пробиваешься через эти все дебри, чтобы просто отформатировать контроллер и избавить клиента от проблем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.09.2021, 13:53 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Вопрос так и остался без ответа.
Может быть можно как-то организовать переподключение программным путем? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
01.09.2021, 14:21 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Было такое описание: ...При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать? Как проверить, что контролер работает нормально (на предмет связи)? Они мне мозг выносили с данными, но как выяснилось, long читали задом наперед, потом растяжка фуфло толкала. Вопрос со связью так и не решен... А как это лечилось, контроллер перезапускали? Я бы сделал мониторинг, что бы понять, на чьей стороне проблема. Например, можно организовать периодический тестовый опрос по MODBUS и просто пингование со стороны скады с протоколированием, что бы посмотреть подробнее на симптомы проблемы. По программной перезагрузке. На самом контроллере можно организовать мониторинг и сети, и службы контроллера, и в случае выявления проблем отправлять контроллер на перезагрузку. Некий вариант сторожевого таймера. |
|
01.09.2021, 14:54 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Действий Вами не предпринято. Контроллер не отформатирован в новой версии, программа не перекомпилирована и не залита в новой версии, параметры настройки сервера не выяснены, лог связи сниффером типа Wireshark не снят. Такое ощущение, что люди начали верить, что фильм про Гарри Поттера документальный. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
02.09.2021, 09:12 | #49 | ||
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Все шлюзы, маски и ДНСы известны, прописаны в статическом режиме. Логи снимались штатными средствами и были выложены. Все контролеры находятся за сотни километров. При попытке подключения лоджика для отладки выдается сообщение "проект отличается"!???? С какого перепуга, если ничего не делалось? Добавлено через 9 минут Цитата:
СКАДовцам не сильно доверяю, на то есть причины (отдельная тема). Сетевики тоже еще те кренделя то одно не пропишут, то другое) Мне остается еще и сетевое оборудование изучать) По программной перезагрузке если можно, то поподробней. Имею представление о контроле переферии контроллера (слейвов), но здесь получается, что мастер сам выступает в роли слейва. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
||
02.09.2021, 11:04 | #50 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
02.09.2021, 11:35 | #51 | |
Banned
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
|
|
02.09.2021, 12:08 | #52 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
У вас логи попросили, вы не выложили. Здесь питание уже пробовали сбрасывать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.09.2021, 13:00 | #53 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Триггерами могут быть: 1. отсутствие ping до заданного IP-адреса в течение N секунд; 2. отсутствие подключения TCP до заданного IP-адреса и порта в течение N секунд; 3. установленный флаг в FBD-программе; 4. зависание FBD-программы; 5. отсутствие запущенной службы SSH; ... Действиями могут быть: 1. перезапуск службы smlogix; 2. перезапуск контроллера средствами Linux (reboot); 3. перезапуск контроллера отправкой команды супервизору (echo -n -e "\x11" > /proc/svfw); |
|
02.09.2021, 13:13 | #54 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
И что? Зачем на работающем уже объекте повышать версию? Она тоже была актуальной на момент заливки. |
|
02.09.2021, 13:43 | #55 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Та тема раньше была. Я к тому, что информации там было недостаточно, как и здесь, на мой взгляд.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.09.2021, 15:24 | #56 | |||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
В описании скадовцы с 4 ой мастерскадой. Это 2 разные программы. Цитата:
Цитата:
Вопрос 1 как быстро восстанавливается обмен после выключения и включения питания. Если всегда быстро, значит нет большого таймаута на сброс соединений. Соединения должны сбрасываться контроллером в районе 2-3 мин. Проверить можно выключив запросы на скаде на 3-4 минуты. Эффект должен быть такой же как и при выключении питания. Способы выдернуть кабели не пройдут так как запросы на tcp соединения будут сохраняться. Еще можно проверить выдернув кабель из контроллера, 2-3 мин. Подключиться по месту. Запросить те же данные по modbus. Еще раз. соединение - ошибка - пауза малая - так 3 раза. Затем пауза большая 3 мин. Во время большой паузы запросы на соединение направлять ненужно. Связь контролировать либо ping, либо (если есть) по UDP Можно программно завести 2 регистра с функцией heartdbeat. В один писать текущее unix время со скады. Выход текущее unix время контроллера. Еще один момент: transaction ID. В 15 версии Labview он был всегда 0. В 19 уже начал использоваться. В 16 возможно еще не использовали. Отсюда бред из растяжки, когда на запрос приходит предыдущий ответ. Лог нужен со сниффера Wireshark, отфильтрованный по IP контроллера. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|||
03.09.2021, 10:54 | #57 | |
Banned
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
|
|
03.09.2021, 11:02 | #58 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Логи, хоть какие-нибудь, можно снять, они есть в контроллере.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |