Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.04.2020, 19:35   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию SlaveX

Ох*й модуль! в смысле хороший и удобный! спасибо разработчикам и авторам идеи!
Я не особый знаток, но по слухам никто обычно так не замудряется, а тут на ровном месте, на лету, можно получить возможность получить на простом обычном модбасе почти 12500 слейвов! При условии, что с опросом нет никакой спешки и раз в пять-шесть часов приемлемая частота.

Теперь о грустном.
В очередной раз уперся в некий слейв, для которого вроде есть карта регистров и все разрисовано, но - тут играем, тут - рыбу заворачиваем.
Вобщем хотелка - нечто аналогичное SlaveX, но только не для порта, а для регистра.

Входа:
адрес
тип
функция
и т.д.

ну или какой-то макрос который можно пристроить к историческому блоку и через полгода получить отчет какие регистры отвечают, а какие нет.
если честно - уже наболело.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием