Здравствуйте! Контроллер не может завершить процесс обновления, весит уже больше часа. Сброс питания не помогает. Возможная причина - нехватка места в dev/root, т.к. установлено большое количество программ из линукса. Можно как то прервать процесс установки, или теперь usb шнурком к нему подключаться и заново ставить линукс ?
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 15:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание smh4 при установке обновлений.

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Контроллер не может завершить процесс обновления, весит уже больше часа. Сброс питания не помогает. Возможная причина - нехватка места в dev/root, т.к. установлено большое количество программ из линукса. Можно как то прервать процесс установки, или теперь usb шнурком к нему подключаться и заново ставить линукс ?
Только заново. Час - это слишком много в любом случае. Если у вас есть знание линукса, можете посмотреть в консоли, чем контроллер занимается в это время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 15:44   #3
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание smh4 при установке обновлений.

Посмотреть никак нельзя, smlogix не видит его, запросы ssh отклоняет.
Буду по шнурку обновлять.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 16:12   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание smh4 при установке обновлений.

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
Посмотреть никак нельзя, smlogix не видит его, запросы ssh отклоняет.
Буду по шнурку обновлять.
Если SSH отклоняет, значит проблема на этапе запуска сервисов, это что-то совсем жёсткое случилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 17:17   #5
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание smh4 при установке обновлений.

Включился при подачи питания от USB, почистил файловую систему, обновил.
Всё заработало)
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024