Привет, пишу здесь, чтоб не плодить темы.
контроллер Pixel 25 (слейв) подключен к панели trim5 (мастер), пиксель сконфигурирован в конструкторе с режимом расписание. Когда задаешь режим работа по расписанию в пикселе, то с трим5 уже нельзя поменять уставку температуры, т.к. в расписании уже задается температура. Как сделать чтобы контроллер работал по расписанию но можно было менять уставку температуры с панели?
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 10:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена уставки при работе по расписанию

Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
Привет, пишу здесь, чтоб не плодить темы.
А зря.


Цитата:
Сообщение от Batur Посмотреть сообщение
контроллер Pixel 25 (слейв) подключен к панели trim5 (мастер), пиксель сконфигурирован в конструкторе с режимом расписание. Когда задаешь режим работа по расписанию в пикселе, то с трим5 уже нельзя поменять уставку температуры, т.к. в расписании уже задается температура. Как сделать чтобы контроллер работал по расписанию но можно было менять уставку температуры с панели?
В макросе системы меню есть макрос-переключатель меню/расписание. Нужно на оба его входа подать менюшную уставку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024