|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2021, 18:20 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка Kernel (нет проблемы)
В процессе работы контроллер выдает ошибку "Ошибка Kernel"
Экран гаснет, потом появляется надпись Сегнетикс и продолжает некоторое время работать. Потом снова. |
10.03.2021, 18:28 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Контроллер форматировали? Проверяли в "офисных условиях", подавая только питание контроллера?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2021, 20:01 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Контроллер стоит на объекте. Сегодня залил новый проект и через 4 часа работы появилось. Месяц назад в контроллере обновлял ядро
|
11.03.2021, 10:20 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Цитата:
Для исключения влияния помех нужно попробовать "на столе". Как вариант, отформатировать и заново загрузить проект - если ошибка в софте контроллера, то перезагрузки уйдут. Если не уйдут - причина внешняя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2021, 12:07 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Перепрошил ядро, вроде пока норм все
|
23.03.2023, 06:10 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Цитата:
1. Нет связи с мк. Touch по i2c интерфейсу 2. Ошибка Kernel 3. Ошибка проекта, картинок нет Сразу говорю, что форум читал, и все мероприятия по заземлениям кабелей, запитке и др. выполнил. Форматировал, заливал по-новой, результат нулевой. Наверное мешает работе контроллера устройство плавного пуска. Потому, что где запуск двигателя "звезда-треугольник" проблем нет вообще. |
|
23.03.2023, 06:55 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Цитата:
я как-то поборол её изменив питание на 220В + развязал слейвы по воздуху. |
|
Благодарность от: |
23.03.2023, 09:01 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
Цитата:
Я бы попробовал что-то аналогичное этим Хакелям на питание Трима. Лет десять назад спасли от помех, правда на другом оборудовании. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
23.03.2023, 10:24 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel
УПП имеет сертификацию на ЭМС? Если да, то вы выполнили требования, указанные в требованиях по обеспечению выволнений этих требований?
Практика показывает, что минимальная комплектация подавляющего числа УПП не обеспечивает соответствие требованиям ЭМС. Нужны опциональные модули и мероприятия. Судя по набору аварий, там у вас совсем жесткач какой-то творится. Я ставлю на то, что всё это прилетает по воздуху. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
23.03.2023, 11:06 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Kernel (нет проблемы)
Спасибо всем за ответ! Проведу эксперимент. Отнесу в другой конец цеха, UTP-шным кабелем подключу RS-ку и запитаю с другого фидера. Если эксперимент удастся, то выкину нахрен УПП. О результатах отпишусь.
|