Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.03.2008, 19:40   #121
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Не, Мастер Скада хороша (я так думаю (с) , но точек маловато, а вот KVisionOPC без ограничений точек, но:
а) весьма доступна для восприятия - мне было важно
б) не имеет исторических трендов (с накоплением) и архивов
в) не имеет внетренней обработки сигналов,
другими словами - ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ процесс.
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 01:11   #122
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Смутно помню, что в KVisionOPC была возможность использовать скрипты на паскале, вероятно с их помощью можно сделать дополнительную обработку переменных. Там есть еще неприятные ограничения - отсутствует звуковая сигнализация, протокол событий. Тоже присматриваюсь к KVisionOPC, но до практического применения дело пока не дошло.

Надо ли дискретные переменные упаковывать в "интеггеры" это еще вопрос, все зависит от того какие функции протокола используются для их передачи. Самому интересно стало, возможно завтра проверю.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 10:58   #123
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Если "тик в норме", то "пофиг"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 11:00   #124
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Если дискретные переменные размещаются в памяти последовательно, без пропусков адресов, то они передаются упакованными.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 11:01   #125
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Потеря до 20 мсек, это при максимальной загрузке непрерывными мелкими запросами. Автоскада нагружает контроллер на 5-7 мсек.

Т.е. тик увеличивается именно на эту величину.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 18:02   #126
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от AlexG
Смутно помню, что в KVisionOPC была возможность использовать скрипты на паскале, вероятно с их помощью можно сделать дополнительную обработку переменных. Там есть еще неприятные ограничения - отсутствует звуковая сигнализация, протокол событий. Тоже присматриваюсь к KVisionOPC, но до практического применения дело пока не дошло.

Надо ли дискретные переменные упаковывать в "интеггеры" это еще вопрос, все зависит от того какие функции протокола используются для их передачи. Самому интересно стало, возможно завтра проверю.
не знаю Паскаля, С++ и прочих, потому не пользую данную фитчу. Я ЧО программер ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 10:59   #127
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от vladun
Я ЧО программер ?
Откуда ж я знаю А как еще может называться тот кто возится со SCADA?
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 19:02   #128
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от AlexG
А как еще может называться тот кто возится со SCADA?
Э... СкадЁр? Скадист? Скадун?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 21:15   #129
Silver
Новичок
 
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC сервер

Цитата:
Сообщение от Arsie
Демо работает полчаса и это не секрет - это написано в документации на неё.

Долго - как минимум полтора года непрерывно. Есть такие объекты.
интересно сколько стоит лицензия на Lectus OPC ?
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 21:22   #130
Silver
Новичок
 
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ, РАЗРАБОТЧИКИ И ВООБЩЕ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ!

Можно ли привести пример подключения SMH к OPC-серверу? Интересует в частности действия в SmLogix.

И еще - у вас точно ModBus стандартный? В LabView есть OPC-сервер (NI OPC Servers) так вот там не совпадают адреса переменных которые в OPC и в карте памяти в SmLogix.... Как быть?

Последний раз редактировалось Silver, 27.03.2008 в 21:42
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 22:38   #131
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Может там они в десятичном формате ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 11:41   #132
Silver
Новичок
 
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

да нет не в формате дело - когда в NI OPC Servers ставишь адрес переменной из Сегнетика - он не принимается т.к. в NI OPC Servers в ModBus четко заданы диапазоны для целых, байтовых, строковых и реальных чисел....
Делаем наоборот - в Сегнетике ставим адрес из диапазона NI OPC Servers для данного типа переменной - Сегнетик меняет его на другой который в ОПЦ не принимается.

Может я чет не так делаю? Lectus у меня в демонстрационном режиме, толком с ним ниче не сделаешь, потому не могу разобраться как связывать.... Описание есть, но начинается со слов "Делаем карту памяти проекта" - а перед этим? нада ли создавать блоки в проекте для отправки и для чтения данных? не понятно вобщем....

Последний раз редактировалось Silver, 28.03.2008 в 11:44
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 11:58   #133
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Не совсем понимаю, что имеется под словами "сегнетик меняет его на другой"

Думаю, если в NI OPC есть отдельный диапазон для строковых данных, то этот сервер либо модбас вообще не знает, либо не совсем с ним совместим. Дело в том, что строковых данных в модбасе нет. Только биты и шеснадцатибитные регистры.

Всякие реальные и длинные числа кодируются серией последовательных регистров, но это уже кто как делает, т.к. модбас никак это не описывает.

В модбасе есть два типа адресации: правильная и через диапазоны.

Выделяются четыре диапазона: входные биты, выходные биты, входные регистры, выходные регистры.

В правильной адресации тип данных определяется функциями чтения/записи, адреса в диапазоне 0..65535 (0000h..FFFFh).

В диапазонной тип данных определяется первой цифрой "адреса", сам адрес в десятичном виде в диапазоне 1..9999 - т.е. смещён на единицу от нормальных адресов. Плюс к этому, адреса выше 9999 недоступны.

Итого получается "псевдоадрес" вида 1xxxx, 2xxxx, 3xxxx и 4xxxx.

Часть серверов и устройств позводяют задавать диапазон не 1..9999, а 1..65536 - это сделано для того, чтобы охватить _весь_ диапазон адресов.

У них получается "псевдоадрес" вида 1xxxxx, 2xxxxx, 3xxxxx и 4xxxxx.

Если NI OPC не умеет задавать весь диапазон или переключаться в правильную адресацию, то это повод сменить сервер, благо их куча как платных, так и бесплатных

PS. SMH2010 и Pixel работают в правильной (реальной) адресации. Адреса в карте памяти - в шеснадцатиричном виде.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 12:03   #134
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

А по поводу примера создания слейва - рекомендую обратиться к встроенной справке SMLogix (вызывается нажатием кнопки "F1").

Раздел "Коммуникации", "Создание проекта "слейва" сети Modbus".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 12:05   #135
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC сервер

Что-то типа 100 баксов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 13:41   #136
Silver
Новичок
 
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Мы очень плотно работаем с LabView и просто необходимо связать его с Сегнетиком, сейчас пытаемся через ихний ОПЦ но в принципе можно и любой другой, главное свыязать их....

Вот кстати выбор протоколов NI OPC по Modbus :


Сразу вопрос - RTU нет в списке - значит нет поддержки или он замаскирован другим названием?

Вот скрин хелпа по ModBus Serial:


Если выбираю адрес из диапазонав хелпе, и вставляю его в карту памяти в SmLogix то адрес меняется на другой, ближайший, но в NI OPC этот измененный адрес уже не проходит
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 15:40   #137
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

чето Вы "не догоняИте" или Я
Причем тут диапазон в ХЭЛПЕ ???
Вам адрес переменной даст карта памяти созданная в СМ-Лоджике. В ней есть адрес, его и пишите в Свой ОРС. Чего проще то ?
Вы просто, такими действиями, нарушаете сам приннцип МОДБАСа. Нужно чтобы Слейв (СЕгнетикс у Вас) сказал Мастеру (ОРС Ваш) адрес нужной Вам переменной, т.е. той, к которой Вы собираетесь обращаться. Это происходит при компиляции проекта и (как я понимаю) СМ_Лоджик сам распределяет пространство памяти между переменными, а Вас ОБ ЭТОМ ОН НЕ СПРАШИВАЕТ.

Последний раз редактировалось vladun, 28.03.2008 в 15:45
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 16:52   #138
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Арсений, а в чем я могу ошибиться, если в типовые проекты буду "заливать" программы со всеми возможными переменными и слейвами (щас к примеру есть общая прога, только в одном случае на ней "висит" 6 вентиляторов под ATV31, а в другом 8 вентиляторов под ATV21-м) Ну к примеру переменных будет 60 шт и два слейва на порту, а использовать реально стану (выберу в СКАДЕ) 30 переменных и один слейв- ATV31 ?
Очень жду ответа.
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 18:00   #139
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Все заданные в конфигурации мастера переменные учавствуют в запросах вне зависимости, есть они на поляне или нет.

С переменными слейва проще: в сеть выдаётся только то, что спрашивает мастер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 18:11   #140
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Как вы могли заметить, в цитируемом вами хелпе описан второй случай - адресация диапазонами, перекрывается всё адресное пространство.

По поводу названий протоколов: есть modbus-rtu, modbus-ascii, modbus-plus и modbus-tcp. Что там кто-то имеет ввиду под сочетанием "modbus serial" это нужно выяснять у автора этого названия. Они все, кроме modbus-tcp являются "serial".

По поводу адресации регистров:

1) создаёте проект слейва, генерируете карту памяти.
2) читаете описание модбаса, переводите все реальные адреса, которые выданы в карте памяти, в "диапазонную адресацию".
3) настраиваете сервер.

Главное, чтобы к вам пришло понимание того, что это СЕРВЕР нужно настраивать под контроллер, а не контроллер под сервер.

Может быть, вам поможет описание соответствий функций:

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/modbus_vars.htm


Также полезно посмотреть порядок настройки сервера Lectus:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2015 в 11:39
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 18:27   #141
Silver
Новичок
 
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Как вы могли заметить, в цитируемом вами хелпе описан второй случай - адресация диапазонами, перекрывается всё адресное пространство.

....

По поводу адресации регистров:

1) создаёте проект слейва, генерируете карту памяти.
2) читаете описание модбаса, переводите все реальные адреса, которые выданы в карте памяти, в "диапазонную адресацию".
А можно тут по-подробнее? например SmLogix дает адрес переменной A000h - как осуществляется перевод?

Цитата:
Сообщение от Arsie
3) настраиваете сервер.

Главное, чтобы к вам пришло понимание того, что это СЕРВЕР нужно настраивать под контроллер, а не контроллер под сервер.

....

Также полезно посмотреть порядок настройки сервера Lectus:

http://www.segnetics.com/technical/s...id=635#post635
Это все понятно - так и делал, просто столкнулся с этими диапазонами и начал проверять разные вариавнты....

Lectus с контроллером я увязал, проблем не было, нада теперь привязать LabView.
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 18:35   #142
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie
Все заданные в конфигурации мастера переменные учавствуют в запросах вне зависимости, есть они на поляне или нет.

С переменными слейва проще: в сеть выдаётся только то, что спрашивает мастер.
Частично ясно, но ...
1) У меня контроллер одновременно и мастером (для ЧП) по 2 порту и слейвом для Лектус-ОРС-Сервера. Понятно из Вашего пояснения, что "слейвовая" часть программы (та что контактирует с ОРС сервером) может иметь массу переменных, а опрашивать можно только некоторые и время на обработку остальных не расходуется.
2) А вот "мастерная" часть (та, что для работы с подчиненным рабом Альтиваром) будет обрабатываться в любом случае (да и пусть там не очень много переменных). Но к примеру (для унификации программы) я создаю базовую версию и в ней на СОМ2 "висит" не один слейв с адресом 1, а например два, хотя физически я подключаю только один из них. Что будет с запросами "мастерной" части программы, которые адрессуются несуществующему слейву. Если я прально понял, то по прошествии тайм-аута его адрес просто перестанет обрабатываться ? И прога будет работать словно без нее ? И что будет с блоками на поляне, которые относятся к отсутствующему девайсу ?

ЗЫ: эти "танцы" у меня получаются оттого, что программа еще не отлажена, а объект далеко и я не хочу плодить "клонов" (их семь - минимум) у которых потом "общепараллельно " придется устранять недоработки, т.е. "бока"

Последний раз редактировалось vladun, 28.03.2008 в 18:38
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 18:41   #143
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Lectus с контроллером я увязал, проблем не было, нада теперь привязать LabView
наверное Вы его увязали через конвертер карты памяти, если испытываете такие трудности, вот если бы "ручками" получилось, то и вопросов бы меньше было
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 05:44   #144
edskin
Новичок
 
Регистрация: Nov 2007
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Зд

Последний раз редактировалось edskin, 31.03.2008 в 05:56
edskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 05:59   #145
edskin
Новичок
 
Регистрация: Nov 2007
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Здравствуйте. Вчера "повеселился". При подключениии SMH к частотнику Delta на 15 кВт мастером, по ошибке указал ячейку памяти частотника, где хранится задание частоты, не 2001H а 8H (перепутал адрес в сети - 8 с ячейкой). Потом подошел к Delte и установил сетевой адрес и скорость (SMH уже работал). В эту секунду частотник перестал вообще подчинятся, и ругался на неправильный пароль, который я к слову не устанавливал вообще. Час пытался подобрать пароль и искал по интернет универсальное что нибудь. Оказалось ничего такого нет, забыл пароль-покупай новый частотник. Потом пошел перепроверять SMH карту памяти и обнаружил ошибку. Так, в Delta VFD-B(прошивка 4) пароль хранится в ячейке 8H. Может кому пригодится...
edskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:14   #146
Silver
Новичок
 
Регистрация: Oct 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от vladun
наверное Вы его увязали через конвертер карты памяти, если испытываете такие трудности, вот если бы "ручками" получилось, то и вопросов бы меньше было
Ручками увязал.... Конвертера нету Да и не нужен он по ходу пока, если знаешь адрес переменной
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:30   #147
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трудности с протоколом Modbus

В программе мастера, в подключенных слейвах, там где список переменных, есть и галочка "групповые запросы".

Насчёт одновременного использования функций 05h и 10h - или одиночные запросы, или групповые. Третьего не дано.

Но никто вам не мешает использовать два слейва, у которых совпадают адреса, но при этом разные карты памяти и разная настройка "групповые запросы"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:41   #148
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Silver
А можно тут по-подробнее? например SmLogix дает адрес переменной A000h - как осуществляется перевод?
Ммм... А000h + 1h = А001h

Поймите, я хочу вам помочь _разобраться_ в проблеме, но никак не заинтересован решать её вместо вас.

Если я вам сейчас чётко распишу, что и как нужно делать, то здесь и сейчас всё заработает. Но чуть что, вы точно также не будете знать, что делать. Думаю, вам и самому такой исход крайне неинтересен

Я вам дал конкретные наводки, расписал разницу адресаций. Не ленитесь, скачайте описание модбаса и прочитайте разницу между физической и логической адресациями.

Если что будет непонятно - обращайтесь с конкретными вопросами, а не с "что мне нажать, чтобы заработало?".

PS. Кстати, этот вопрос на форуме поднимался неоднократно, может быть решение уже давно расписано в каком-нибудь сообщении...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:46   #149
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от vladun
Частично ясно, но ...

1) У меня контроллер одновременно и мастером (для ЧП) по 2 порту и слейвом для Лектус-ОРС-Сервера. Понятно из Вашего пояснения, что "слейвовая" часть программы (та что контактирует с ОРС сервером) может иметь массу переменных, а опрашивать можно только некоторые и время на обработку остальных не расходуется.

2) А вот "мастерная" часть (та, что для работы с подчиненным рабом Альтиваром) будет обрабатываться в любом случае (да и пусть там не очень много переменных). Но к примеру (для унификации программы) я создаю базовую версию и в ней на СОМ2 "висит" не один слейв с адресом 1, а например два, хотя физически я подключаю только один из них. Что будет с запросами "мастерной" части программы, которые адрессуются несуществующему слейву. Если я прально понял, то по прошествии тайм-аута его адрес просто перестанет обрабатываться ? И прога будет работать словно без нее ? И что будет с блоками на поляне, которые относятся к отсутствующему девайсу ?
1) Да.

2) Все переменные будут обрабатываться согласно всем картам памяти по всему списку переменных.

Понятие тайм-аута подробно расписано во встроенной справке SMLogix, незачем ему приписывать несуществующие функции

Блоки на поляне будут выдавать начальные значения - т.е. нули.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 16:52   #150
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Да, немного я на него "перегрузил"
Спасибо, так это получится, что несуществующий слейв будет тормозить обмен на тайм-аут помноженный на кол-во переменных в его карте памяти ? (если 100 мс, то при 7 переменных, пройдет 700 мс прежде, чем контроллер перейдет к опросу следующего слейва ?)
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024