Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.04.2020, 00:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Самопроизвольное срабатывание входа
К дискретным входам моего контроллера в качестве сухого контакта подключены кнопки управления. Сами Кнопки ХА2 от Schneider Electric, одна из них с НЗ контактом которая функционально дает сигнал Стоп. Каждый дискретный вход обрабатывается фильтром ON-OFF на 30+30 мс.
Сам контроллер с данными кнопками эксплуатировался около месяца после чего начали появляться странности связаны с самопроизвольной остановкой машины. Диагностика выявила присутствие висящего сигнала на входе отвечающего за останов машины. В качестве временной меры сделал определенные манипуляции с обработкой этого сигнала. Собственно с чем это все связано? С плохим качеством контакта, с высоким входным сопротивлением входа или с недопустимостью применения НЗ контакта? |
06.04.2020, 12:24 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
И подскажите, годно ли так обрабатывать сигналы с кнопок(НО): |
06.04.2020, 12:55 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
__________________ RTFM |
06.04.2020, 12:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
Вы, видимо, поставили кнопки с "обычнми" контактами - у них покрытие пятаков сделано так, что окисел и нагар снимается за счет "дуги" при коммутации высокого напряжения или большого тока (а откуда искрению взяться на считанных миллиамперах низкого напряжения дискретных входов?). Надо было ставить контакты для контроллеров, они чуть дороже - зато с покрытием на основе золота, в силу чего не окисляются и не требуют самоочистки большим током. Можете поменять на НО, там хотя бы контакты можно "самоочистить", потыкав кнопку пальцем. Но лучше - поменять кнопки (сам блок контакта) на предназначенные для работы с контроллерами // правда, я не помню, есть "контроллерные" контакты в серии XA2 (у меня только XB5 используются)... |
Благодарность от: |
06.04.2020, 13:19 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
|
06.04.2020, 13:23 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
06.04.2020, 13:25 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы о контроллерах | huqq | Форум Segnetics | 312 | 28.12.2019 02:47 |
Разрешение аналогового входа FMR | mihanic | Вопросы о FMR и MRL | 7 | 25.07.2019 11:40 |
Анализатор входа | 4ertjaga_88 | SMLogix | 4 | 15.08.2017 01:23 |
2010 переделка типа входа на 4-20mA (решено) | avas | Вопросы о SMH2010 | 5 | 21.03.2017 19:18 |
Из анагологового входа сделать дискретный (решено) | timeonhome | Вопросы о Pixel | 1 | 01.11.2016 14:48 |