Старый 25.11.2019, 12:13   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
На объект мне попасть не удалось, но зато мне домой два FMR-3022 привезли. Сегодня с ними поэкспериментировал. Сбои на системной шине проявляются при использовании DI в режиме AC. Тип питания самих модулей при этом не имеет значения.
питание АС, входы АС
питание DC, входы AC
AC, AC, Logix
Баг детектировал, будем исправлять, спасибо за уделенное время!


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 22:22   #32
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Баг детектировал, будем исправлять, спасибо за уделенное время!
Да не за что. Только не забудьте про ещё один момент, который я на 3022 повторить не могу:
Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
С AI второго модуля ещё интересней: время от времени сигналы появляются теперь там где их быть не должно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 11:15   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Характер сигналов?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 18:05   #34
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Характер сигналов?
Наблюдалось на модуле 1021, включенном каскадом. Питание модуля AC, питание входов DI также AC, AI включены в режим DI. При подаче на AI 24 вольт ведут себя так же как и DI на предыдущих видео. При замыкании на общий замкнутые входы работают нормально, а на незамкнутых время от времени появляется сигнал.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Trim5 в режиме slave-master-slave-master hayram Вопросы о Trim5 25 16.09.2019 13:34
Отключить прогрев в режиме лето president SMConstructor (вентиляция) 13 29.06.2017 16:43
Смена уставки РЗВ в режиме "Работа" Dmitry_S SMConstructor (вентиляция) 1 01.11.2016 16:45
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20
Ошибка в режиме отладки ViS SMLogix 21 13.10.2010 13:59