28.10.2020, 14:15 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Документацию поправьте
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:03 |
28.10.2020, 14:44 | #2 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
Дополню еще, в документации нигде не сказано, ток коммутируемой нагрузки приводиться для общей шины или каждого устройства? если последнее то правильно понимаю, что можно подключить две нагрузки по 5А для релейного выхода 1 и 2(например) и на общей шине 10А допустимо?
|
28.10.2020, 15:11 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
Цитата:
Общие токи, если это понятие применимо, всегда указываются отдельно. Как, например, в РЭ на SMH2010. Если не указано, значит особых условий нет. Иначе можно погрязнуть в бессмысленной воде из ряда "Осторожно, ваш кофе может быть горячим". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2020, 16:50 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
А документацию поправим
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.12.2021, 08:52 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
Здравствуйте. Только начал использовать FMR (FMR1010-10) и при конфигурировании аналоговых входом обнаружил не соответствие клемм в документации и конфигураторе начиная с AI7 и далее. Фото во вложении. Прошу помощи в поиске истины. Блоков пока нет в наличии. Заказаны. Готовиться схема для монтажа.
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:04 |
20.12.2021, 11:39 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.12.2021, 12:35 | #7 |
Member
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
Так верить чему? Конфигуратору? Мне сейчас схемы надо составлять и ссылка на клеммы обязательна.
|
20.12.2021, 13:10 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Документацию поправьте
Верить изображению из РЭ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |