Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.12.2019, 12:32   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию SELPRO

сама таблица каких-то регистров есть, нет внятного описание самих регистров


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 17:55   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

RGM 3.хх интересует?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 19:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
RGM 3.хх интересует?
да, он самый, забыл указать..
Вложения
Тип файла: pdf MODBUS (RTU) Description & Connections.pdf (699.7 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: pdf fanspeedcontroller rgm 300.pdf (2.74 Мбайт, 60 просмотров)
Тип файла: pdf thermokey-manual-speed-control-RGF300.pdf (2.34 Мбайт, 46 просмотров)
Тип файла: pdf RGM 300 user manual ING REV. 8.1 15.09.2011.pdf (4.40 Мбайт, 77 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 20:14   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Вот такое есть
Вложения
Тип файла: pdf MAN_PROT_MODBUS_R_EN_1_00.pdf (188.6 Кбайт, 59 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.12.2019, 13:51   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вот такое есть
Спасибо! Это то что надо!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 14:19   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Ну и хорошо.
Там засада с отрицательными значениями. Используется uint, но 15 бит - знак.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 15:22   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну и хорошо.
Там засада с отрицательными значениями. Используется uint, но 15 бит - знак.
Это можно обойти reg16>bits - bool>int.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:08   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это можно обойти reg16>bits - bool>int.
только не в инт, а в лонг надо конвертить. а так да, мне это тоже не нравится. хочется большее число типов переменных, хотябы для отображения, там где dec/hex/bin ещё бы добавить /udec...
ну и допилить вывод чтобы тоже понимал как выводить со знаком или без


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:32   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
только не в инт, а в лонг надо конвертить.
Почему? Но я там ранее напутал, просто 15-м битом управлять умножением на "-1".

Я же правильно сейчас понимаю, что там не доп. код, а тупо знак битом передан?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:39   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему? Но я там ранее напутал, просто 15-м битом управлять умножением на "-1".

Я же правильно сейчас понимаю, что там не доп. код, а тупо знак битом передан?
Именно так.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:48   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 19:38   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

вот оно чо...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 14:57   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

вопрос к бывалым - в сельпро есть регистры
Цитата 209 P. PID proportional work band
210 I. PID Integral component weight
211 d. PID Derivative component weight
212 ti. PID Sample integration time
213 td. PID Sample derivation time
и
Цитата 214 S1 Set-point value
215 Pb Proportional band
вопрос, чем отличаются 210й и 212й?
а 211й и 213й?
209й и 215й?

ниче понять не могу. ткните носом плз где про это написано...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:05   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопрос, чем отличаются 210й и 212й?
Походу фильтры перед расчётами стоят. Либо дискретность переменная. Т.е. можно настроить, чтобы Ти считался раз в секунду, а Тд раз в 10 секунд.

Для Тд это, возможно, палочка-выручалочка в крайне нестабильных системах.


PS Но 209/215 вообще бредом сумасшедшего выглядит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:55   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Походу фильтры перед расчётами стоят. Либо дискретность переменная. Т.е. можно настроить, чтобы Ти считался раз в секунду, а Тд раз в 10 секунд.

Для Тд это, возможно, палочка-выручалочка в крайне нестабильных системах.


PS Но 209/215 вообще бредом сумасшедшего выглядит.
может быть это множители перед слагаемыми?

209- обычный 1/Кр перед слагаемым с ошибкой,
210,211 - множители перед интегралом и произвдной
212 и 213 - соответственно сами временные постоянные
215 - 1/Кр множитель перед всей суммой


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 17:20   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
может быть это множители перед слагаемыми?
Не, там про время написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 21:35   #17
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Здравствуйте!

Поделитесь пожалуйста софтом SELPRO с поддержкой RGM300. Название софта предположительно SELPRO Clima Sinergy.
На просторах интернета нашёл только версию 5.3.7, но в ней нет котроллеров серии RGM300. Возможно, это вообще не тот софт.
Заранее спасибо!

P.S. Ссылка на контроллер: http://www.selpro.it/eng/scheda/RGM300.html
P.P.S. Софт выглядит предположительно так:
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_2023-04-10_204827866.jpg
Просмотров: 47
Размер:  164.6 Кбайт

Последний раз редактировалось plmaster, 10.04.2023 в 21:56 Причина: Добавление важной информации
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023