|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.02.2020, 14:09 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
Разъем у контроллера, это что, единственная точка отказа? |
18.02.2020, 14:24 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
Отказ внутри датацентра проходит для контроллера достаточно незаметно, чтобы не рассматривать его всерьёз. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.02.2020, 14:31 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
https://yadi.sk/i/eyMGG9ViRwaWNw |
18.02.2020, 14:37 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
С точки зрения оверлейной сети, ей все равно, кто и как обеспечивает доступ в интернет. |
18.02.2020, 14:38 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
|
18.02.2020, 14:43 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
При этом для работы достаточно серых адресов, ничего на белых адресах разворачивать не надо. Единственное, на что нужно обратить внимание: 1. зависимость от инфраструктуры Hamachi; 2. качество шлюзовых серверов Hamachi на случай, если не получается установить прямое соединение. Без учета пунктов 1 и 2 сложно придумать что-то проще и лучше. |
18.02.2020, 15:10 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
|
17.03.2020, 11:14 | #38 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
просто хочу использовать матрикс для автоматизации удаленных объектов матрикс-90й с 3g модемом. установить в него сим карту с белым IP (или для см-конект это не обязательно?) потом на удаленном компе через vpn подключиться орс сервером по модбас tcp и вывести на скаду разве для это нужен трим или смч4? |
17.03.2020, 14:13 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2020, 14:27 | #40 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.03.2020, 03:31 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
можно конечно этот сервер-контроллер разместить где-то на объекте заказчика, но в этом случае вам для каждого нового контроллера нужен будет, либо новый сервер с новой впн-сеткой, либо его нужно будет подключать в имеющуюся. все ничего, если контроллеры одного клиента, но если нет, то в случае лишения доступа к серверу вы теряете доступ ко всем контроллерам этой впн-сетки. это вопрос контроля и доступа. если сервер всегда ваш, то нет разницы где он расположен, лишь бы был всегда доступен. для связи комп-контроллер есть и другие способы |
25.03.2020, 00:37 | #42 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
т.к все объекты удаленные и возможны отключения питания, и вся сеть будет недоступной а если сделать каждый контроллер впн-сервером и на рабочей станции подключить несколько впн-клиентов?)) не хочется еще один контроллер покупать просто чтобы он на столе лежал а так да..можно на любом роутере впн-сервер настроить и подключаться к контроллерам. вопрос только в безопасности самого контроллера. |
25.03.2020, 11:13 | #43 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.03.2020, 13:10 | #44 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
Добрый день! Немного запутался..
У меня есть матрикс с модемом, который находится на удаленном объекте. И SMH4 (с модемом), которому надо получать от матрикса значения пары параметров. Чтоб мне их связать, нужно настраивать SMConnect? |
28.03.2020, 14:43 | #45 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
к контроллеру-серверу я добавляю в смконнект рабочую станцию со скадой, генирирую ключи сертификации и настраиваю впн-клиент, выставляю адрес контроллера-сервера в орс-сервере на рабочей станции и опрашиваю модбас переменные контроллера-сервера. и так для каждого контроллера, создавая отдельного впн-клиента. так не будет работать? хотя я так конечно делать не собираюсь, просто не до конца понятны принципы работы смконекта. |
28.03.2020, 15:10 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
впринципе будет работать и один пк с некоторым кол-вом серверов. вот только зачем это делать если в конечном итоге нужен только один сервер и один белый ip для него. |
30.03.2020, 12:16 | #47 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
Если белых ip нет, то нужен хотя бы один белый ip и smconnect __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.03.2020, 16:06 | #48 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
можно ведь просканировать его порты, найти например открытый порт 502 из этого сделать вывод что это какое то модбас устройство и например изменить значение какого нибудь регистра |
30.03.2020, 17:01 | #49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Заливка программы на Matrix через 3g модем
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заливка программы в SMH4 через Ethernet | CruZaEd | Вопросы о SMH4 | 11 | 28.03.2023 11:33 |
Заливка проекта в TRIM5 через USB флешку | axdses | Вопросы о Trim5 | 1 | 16.01.2020 11:06 |
SMH4 и модем huawei e3131 | Welldi | Связь с внешним миром | 11 | 26.02.2018 17:20 |
Загрузка программ через RS-485. Почему может быть неустойчивой или невозможной | Arsie | Библиотека | 1 | 10.07.2013 09:57 |