Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.03.2020, 15:35   #1
sau
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию SM4 Мастер, при добавлении 2-го устройства пропадает связь с 1-м

SM4 Мастер MODBUS RTU COM1

Добавляю первое устройство устройство - обмен идет
Добавляю второе устройство - обмен с 1-м идут сплошные ошибки

По отдельности обмен идет
Вложения
Тип файла: psl MB_Test_Только первое устройство.psl (95.6 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: psl MB_Test_Добавил 2-е.psl (99.3 Кбайт, 7 просмотров)
sau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 16:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM4 Мастер, при добавлении 2-го устройства пропадает связь с 1-м

Цитата
Сообщение от sau Посмотреть сообщение
SM4 Мастер MODBUS RTU COM1

Добавляю первое устройство устройство - обмен идет
Добавляю второе устройство - обмен с 1-м идут сплошные ошибки

По отдельности обмен идет
Начните с замедления опроса обоих устройств. Криворукость программистов в виде разбора чужих пакетов - буквально рядовая ситуация. Пока железка разбирает чужой пакет, она буквально профукивает свой.

Если не поможет, физически меняйте устройства местами на кабеле. Если проблема переместится на второе устройство (которое встало на место первого), значит уже вы что-то не так сделали с проводкой сети. Терминацию, например, забыли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пропадает связь по RS485 с ОВЕН (решено) alex.vas Связь с внешним миром 12 04.07.2018 18:57
Отсутствует связь по RS-485 при управлении параметрами из FBD АндрейЛ Связь с внешним миром 16 15.05.2018 14:15
Пропадает связь со внешними устройствами Михаил Муромцев Вопросы о SMH-2G(i) 8 21.04.2015 17:48
Правильная разводка сетей RS-485 Arsie Библиотека 30 28.02.2014 13:52
Литиевые батарейки Arsie Библиотека 0 21.08.2013 14:24


Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023