|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.03.2019, 12:34 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR конфигурация AIN в режим DIN
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне настроить AIN в режим дискретного входа (DIN). Сделав все по мануалу, получаю всё время значение"0"
ПО:FMR Configurator 1.5.0.232 FMR-1020-10-0 v1.1.0062 //Помимо этого: при включении 5 дискретного выхода, загорается два индикатора: индикатор do5 и AI8. |
14.03.2019, 13:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2019, 13:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Да, последняя версия.
|
14.03.2019, 13:43 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.
Прошивку прошивали rev0 или rev1? rev0 для бесплатных "подарочных" модулей, это инженерные образцы. Индикаторы так гореть не должны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2019, 13:54 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Цитата:
|
|
14.03.2019, 15:07 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Цитата:
Думаю, скоро выйдет исправленная прошивка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2019, 17:55 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
я тоже хочу глючный подарочный модуль, куда зайти?
|
14.03.2019, 18:02 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Поезд давно уже ушёл))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2019, 18:44 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
|
20.04.2019, 16:26 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Время идёт...Выходят новые прошивки... Но всё еще при включении do5 горит индикатор do5 и AI8
|
22.04.2019, 10:52 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Цитата:
Светодиоды управляются программно. AIN вообще не должен загораться на этой модели. Одно только замечание, у меня модуль пилотной серии, она хоть немного, но отличается. Проверю позже на товарном. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.04.2019, 16:24 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Могу снять видео, если в этом есть необходимость
|
24.04.2019, 16:44 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Не надо. У меня баг повторился, но в другом виде)
Я загрузил ваш конфиг. У меня реле вообще перестали включаться. Потом нажал Reset и всё заработало. Попробовал выставить ваш конфиг руками - тоже работает нормально. Может, что-то вредное от старого конфигуратора осталось? Дал программерам на исследование. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.10.2019, 11:05 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Добрый день. Вопрос по частоте опроса. Каков минимальный период опроса модуля? На входы (AIN в режиме DIN) подключены кнопки. На быстрое нажатие контроллер реагирует не всегда и приходится держать нажатой кнопку около секунды. Период опроса уже сократил до 50.
|
03.10.2019, 11:14 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
А что меньше поставить вам запрещают? Попробуйте
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.10.2019, 11:25 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Кнопки на модули вещать изначально не самая хорошая затея. Поставьте период опроса 1, он будет выполняться с максимально возможной скоростью.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.10.2019, 11:56 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
|
03.10.2019, 12:04 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Ну это вообще на любых контроллерах так, не только у нас)
Кнопки можно вешать на модули с интегрированной шиной гарантированной доставки, типа как у нас модули MR - там опрос заведомо быстрый. MRL будут такими же. FMR в каскадном включении тоже. А у вас ещё всё отягощено тем, что это всё же AIN прежде всего, т.е. фильтрация усиленная и подобные штуки, нетипичные для DIN. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2019, 12:00 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Спасибо. Буду иметь ввиду.
|