Доброго времени суток!

Каким образом сейчас должна осуществляться установка и настройка сервера SNConnect?
При попытке установки (контроллер trim и matrix, установка через logix 3.32.0140 - форматирование, затем установка DEB последняя версия с сайта, USB) начинается установка Update installing, затем на экране возникает перевернутое изображение TRIM Segnetics c графой загрузки, затем SMLoix core stopoped и сообщение Ошибка установки обновлений.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 16:52   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Принято, поправим


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:14   #3
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Не хочется быть назойливым, но в какое время ожидать исправления? Или подскажите путь решения проблемы без ожидания.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:19   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.32/

Проверьте на версии 3.32.116, чтобы не ждать исправления


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:32   #5
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Без изменений
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:41   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
Без изменений
Проблемка-то в контроллере.
Форматировали под версию Лоджика?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:56   #7
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

форматировали для каждого нового установленного лоджика (и старого тоже). Проблема на трим и матрикс.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 19:01   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
форматировали для каждого нового установленного лоджика (и старого тоже). Проблема на трим и матрикс.
Пробовали только по USB?
В соседней теме по Ethernet deb-ка вполне установилась из 140-й
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 19:06   #9
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

VNC через usb вполне успешно установилось. Через ethernet пробовал вчера - такой же результат, правда на другом ноутбуке.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 19:26   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
VNC через usb вполне успешно установилось. Через ethernet пробовал вчера - такой же результат, правда на другом ноутбуке.
deb-файлик точно не битый? Попробуйте февральский smconnect.deb
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 19:41   #11
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

С этим файлом все удачно. Тех.поддержке поправить бы файл на файл-сервере в таком случае.


Добавлено через 2 минуты


ATS, спасибо за помощь!
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 20:01   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
С этим файлом все удачно. Тех.поддержке поправить бы файл на файл-сервере в таком случае.
Попробуйте все-же с сервера еще раз скачать. Архив там живой.
И в старом языковой поддержки вроде нет. Но работать должен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 20:14   #13
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Еще раз попробовал с файлом из файлового архива трима - результат тот же.
маленькое уточнение - на лоджике 140м с новым SMConfig на старом SMConnect строка SMConnect в выпадающем меню есть, но она пустая.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 20:56   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
Еще раз попробовал с файлом из файлового архива трима - результат тот же.
маленькое уточнение - на лоджике 140м с новым SMConfig на старом SMConnect строка SMConnect в выпадающем меню есть, но она пустая.
Сам-то сервер дышит? Вкладка SMConnect?
Попробуйте этот smconnect_201014_armhf.deb
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 10:42   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
С этим файлом все удачно. Тех.поддержке поправить бы файл на файл-сервере в таком случае.
Уже зафиксировали, поправим


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 15:38   #16
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сам-то сервер дышит? Вкладка SMConnect?
Попробуйте этот Вложение 8500
не работает этот deb
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 16:31   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
не работает этот deb
А конкретнее.
Не грузится или не работает сервер после загрузки?

А с этим сервер работал?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 18:06   #18
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

C февральским вариантом все ОК (на старом smconfig - на новом отсутствует вариант настройки сервера), с новым вариантом все происходит как описывал - начало установки, перезагрузка trim, перевернутая надпись на экране - ядро остановлено.
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 18:23   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
C февральским вариантом все ОК (на старом smconfig - на новом отсутствует вариант настройки сервера)
Ну если не лень экпериментировать еще один из репозитория. smconnect_201012_armhf.deb
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 15:41   #20
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

А можно поинтересоваться? smConnectServer надо каждый раз после форматирования переустанавливать?
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 21:35   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
А можно поинтересоваться? smConnectServer надо каждый раз после форматирования переустанавливать?
Ну так уж повелось с его появления на 2Gi. Да и логично - он не всегда нужен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 18:17   #22
AlexSE
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну если не лень экспериментировать еще один из репозитория. Вложение 8513
Добрый вечер! Я протестировал, установился все ок, в меню web-интерфейса появился пункт Сервер SMConnect, но при заходе-чистый лист, как я понимаю эта проблема описана выше!
Пишет что есть обновления, но не может установить их, не через контроллер, не через браузер и не через консоль - ошибка

С горем пополам обновил все до последнего, но не советую))))), Сервер SMConnect вроде как заработал, но ошибок на веб интерфейсе куча

Вопрос: как успехи с решением данного момента?
AlexSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 12:43   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от AlexSE Посмотреть сообщение
Вопрос: как успехи с решением данного момента?
Все скромно молчат. Но файлы все уже поменялись.

Добавление SMConnect и VNC на уровне пользовательских страниц в SMConfig несколько удивило.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 14:58   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от AlexSE Посмотреть сообщение
Вопрос: как успехи с решением данного момента?
Проверьте работу в 145 версии лоджика, контроллер нужно отформатировать.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Добавление SMConnect и VNC на уровне пользовательских страниц в SMConfig несколько удивило.
Поясните?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 13:04   #25
AlexSE
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверьте работу в 145 версии лоджика, контроллер нужно отформатировать.
Добрый день! Отформатировал, все установилось, все ок, но что за ошибки?
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (192.3 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: png Снимок1.PNG (42.7 Кбайт, 42 просмотров)
AlexSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 14:10   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Поясните?
Зачем было врезать все это в окно конфига через iframe ?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 14:12   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от AlexSE Посмотреть сообщение
Добрый день! Отформатировал, все установилось, все ок, но что за ошибки?
Нажмите F12, чтобы они вас не отвлекали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 19:26   #28
AlexSE
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нажмите F12, чтобы они вас не отвлекали.
Гениальное решение закрыть на это глаза, а можно просто пояснить, например, на работу это никак не повлияет
AlexSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 01:16   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сервер SMConnect

Цитата:
Сообщение от AlexSE Посмотреть сообщение
Гениальное решение закрыть на это глаза, а можно просто пояснить, например, на работу это никак не повлияет
В работе SMConnect наблюдаются проблемы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024