|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.11.2014, 19:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Пластинчатый рекуператор
В Конструкторе есть возможность создавать программу с пластинчатым рекуператором. Столкнулся с одной проблемкой, для нормального решения которого я "сходу" способа не придумал. Проблема такая:
Для ограничения температуры вытяжного воздуха с целью предотвращения обмерзания рекуператора используется байпасная заслонка. И все вроде как хорошо, да вот заказчик упорно на таких системах ставит клапан с "трехпозиционным" управленим (сигналами "открыть", "закрыть"). А в конструкторе нет возможности использовать такой электропривод в данном случае. Я конечно пока выркутился из ситуации - обычно у меня байпас закрыт а в случае срабатывания защиты от обмерзания он открывается. Но хотелось бы сделать регулирование.... "мутить" макрос переделеывания из аналогово сигнала дискретные не очень как то хочется... что можно придумать? |
28.11.2014, 00:15 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Ну, может заменить в макросе рекуператора макрос ПИД-а на этот - http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217 ?
|
28.11.2014, 11:51 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
|
|
28.11.2014, 12:36 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Не получится легко что-то сделать. Разве что создать проект с двумя водяными калориферами и попытаться рекуператором управлять как калорифером с ограничением температуры вытяжки как обратной воды.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.11.2014, 12:45 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
И еще, как я понимаю мой способ открыть при заморозке и закрыть если все норм. череват тем, что рекуператор будет резко вводится в работу и возможны обмерзания? Честно говоря, уже 8 лет занимаюсь вентиляцией и пластичнчатые рекуператоры зимой сам не запускал ниразу... почему-то не пришлось... поэтому опыта по его эксплуатации и запуску нет.... вот и сомневаюсь. |
|
28.11.2014, 14:09 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
Сделать пока затруднительно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2016, 09:27 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
как попроще организовать преднагрев для рекуператора средствами конструктора?
или быть может в конструктор такую фичу включите? |
20.06.2016, 11:18 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Преднагрев вытяжкой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.06.2016, 11:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
нет, преднагрев электрокалорифером приточного воздуха перед рекуператором, для борьбы с обмерзанием на влажном вытяжном воздухе
|
20.06.2016, 12:00 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
Только нужно ли? КПД ниже будет. Хотя, если греть воздух перед рекуператором до 0..+2°С, то обмерзания точно не будет. Но и КДП никакущий станет. В общем, тут надо считать. Без калорифера - рабочие циклы с оттайкой (сколько тепла съэкономится). С калорифером - работа на грани замерзания (в программе отлавливать замерзание и прибавлять уставку температуры перед рекуператором, либо смотреть по температуре после рекуператора, и держать дельту между этой температурой, и температурой замерзания (а лучше оба способа сразу, ведь влажность вытяжного тоже гуляет)). Как такие мысли? __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
20.06.2016, 12:15 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
Далее проще всего взять макрос электрокалорифера, подать на него ту же "Команду", что и на рекуператор - это обеспечит одновременность их работы. На вход "U" макроса электрокалорифера подать значение с байпаса (0..1000). Таким образом, чем больше программа будет хотеть открыть байпас, тем сильнее будет греть электрокалорифер. Далее варианты, есть ли штатный электрокалорифер или нет его. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2016, 13:34 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
создал проект с ВоКал, Экал и Рекуператором. в кодах цпу отключил работу экал. так корректно будет работать? Последний раз редактировалось LordN, 20.06.2016 в 13:48 |
|
20.06.2016, 13:38 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
так что.. |
|
20.06.2016, 13:51 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
Помните, что коэффициентами электрокалорифера теперь являются коэффициенты ограничителя рекуператора? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2016, 14:04 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пластинчатый рекуператор
Цитата:
в Экал сделать Р=1000 И=0? *вопрос снят. Последний раз редактировалось LordN, 20.06.2016 в 14:17 |
|