По умолчанию Релейный модуль c2014d (решено)

В наличии есть релейный модуль segnetics С2014d-248-01. Не могу найти документацию на него. Можете дать ссылку на мануал или объяснить как его подключать к smh 2010c.
Изображения
Тип файла: jpg 1560081525.jpg (11.4 Кбайт, 534 просмотров)

Последний раз редактировалось lampigas, 27.07.2015 в 08:48
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 09:57   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
В Не могу найти документацию
И где искали?
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/RPS-2014/


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 10:07   #3
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Спасибо большое
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:34   #4
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Еще хотелось уточнить работу с реле. (см картинку)
1) подать напряжение 220
2) от сюда запитать сам smh 2010
3) суда подсоединить дискретные выходы от smh 2010

К1-К8 на внешние устройства.

если есть ошибки объясните по-подробней.

Заранее спасибо
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:35   #5
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Схема
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (76.6 Кбайт, 259 просмотров)
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
Еще хотелось уточнить работу с реле. (см картинку)
1) подать напряжение 220
2) от сюда запитать сам smh 2010
3) суда подсоединить дискретные выходы от smh 2010

К1-К8 на внешние устройства.

если есть ошибки объясните по-подробней.

Заранее спасибо
В РЭ на SMH2010 есть схема подключения к этому модулю.

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/

Каким-то очень уж сложным и долгим путём вы идёте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:12   #7
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Эта схема? Ну тогда я правильно написал?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (29.5 Кбайт, 201 просмотров)
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:15   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
Эта схема? Ну тогда я правильно написал?
Да, эта схема.

Где написано "220в" - то место совать в розетку. Где написано Vcc/GND то совать в клеммы контроллера с теми же подписями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:18   #9
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Релейный модуль c2014d

Все, супер . Большое все спасибо за помощь
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024