|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.07.2015, 14:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Датчики температуры для Pixel (решено)
Добрый день!
На Pixel 2514 требуется собрать управление вентиляцией (ПВУ). Предполагаются 4 термодатчика: -уличного воздуха - диапазон от -40С до +40С -приточного воздуха - диапазон условно тот же, реальный от +10 до +30С -комнатного (вытяжного) воздуха - диапазон от +10 до +30С -датчик обратной воды теплоносителя - от 0 до +120С В описании к ПЛК сказано использовать Pt1000/Ni1000 Какие именно лучше для вышеописанных требований? И по производителю? Некоторые производители вели себя не очень корректно, может быть у вас есть список каких-то рекомендованных проверенных моделей датчиков? Спасибо. |
02.07.2015, 14:41 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры для Pixel
|
02.07.2015, 14:43 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры для Pixel
Цитата:
У техподдержки такого списка нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.07.2015, 14:55 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры для Pixel
|
02.07.2015, 21:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчики температуры для Pixel
Поддержу PT1000 разных производителей проблем не было.
__________________ Саня |