Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.05.2023, 21:07   #1
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка открытия клапана (решено)

Здравствуйте! Появилась такая проблема. Контролер SMH-2G перестал давать команду на открытие трехходового клапана. Закрытие делает нормально. В чем может быть причина?
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 09:39   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Появилась такая проблема. Контролер SMH-2G перестал давать команду на открытие трехходового клапана. Закрытие делает нормально. В чем может быть причина?
Экстрасенсов здесь нет, чтоб вам помогли нужно больше информации.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 11:27   #3
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Контроллер перестал открывать привод клапана ГВС . График строится по наружней температуре.
-40 60
-20 60
+8 60
Принудительно открываем клапан, температура поднимаетя до 65 градусов. Клапан начинает закрываться и температура падает до температуры ХВС, контроллер даже не делает попытки открыть клапан. При нормальной работе контроллера на экране высвечивается стрелочки верх(открытие) или вниз(закрытие). А сейчас высвечивается только вниз. Началось это примерно месяц назад. Пробовали ставить режим лето, зима, это не помогло.
Какую еще информацию предоставить?
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 11:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Принудительно открываем клапан, температура поднимаетя до 65 градусов.

Какую еще информацию предоставить?
Текущая расчётная уставка какая? Точно ГВС? А то вы работу СО описываете.


PS. Ну вот теперь хотя бы знаем, что это ИТП


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 12:07   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Контроллер перестал открывать привод клапана ГВС . График строится по наружней температуре.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 13:34   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Контроллер перестал открывать привод клапана ГВС . График строится по наружней температуре.
-40 60
-20 60
+8 60
Принудительно открываем клапан, температура поднимаетя до 65 градусов. Клапан начинает закрываться и температура падает до температуры ХВС, контроллер даже не делает попытки открыть клапан. При нормальной работе контроллера на экране высвечивается стрелочки верх(открытие) или вниз(закрытие). А сейчас высвечивается только вниз. Началось это примерно месяц назад. Пробовали ставить режим лето, зима, это не помогло.
Какую еще информацию предоставить?
Хотя бы фото экранов контроллера, для начала.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 20:02   #7
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Текущая расчётная уставка какая? Точно ГВС? А то вы работу СО описываете.


PS. Ну вот теперь хотя бы знаем, что это ИТП
Уставка 60 градусов.
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 20:38   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Уставка 60 градусов.
Ну обычно она такая и есть и никак не зависит от наружной и времени года.
Реальная температура на экране какая?
Что есть в записях журнала?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 02:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Уставка 60 градусов.
График ограничения обратной воды у вас есть? Если да, то какой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 15:56   #10
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
График ограничения обратной воды у вас есть? Если да, то какой?
Такого графика нет
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 16:01   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Такого графика нет
Тогда нужны фотографии экранов, особенно в тот момент, когда регулятор закрывает клапан. И фото настроек регулятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 16:17   #12
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Сделал сегодня фото экранов. Качество плохое так как на экранах ничего практически не видно. Фото 11- это главный экран. Температура ГВС, ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Фото 22- график ГВС. Фото 33- температура ГВС, клапан был открыт принудительно. На верхней строчке уставка, на второй строке температура на данный момент. Слева внизу стрелочка показывает что клапан начал закрываться. Фото 44 температура упала до 34 градусов. Клапан закрыт и даже не пытается открыться. Когда контроллер подает команду на открытие, с лева внизу должна быть стрелочка направленная вверх, а она так и не появилась. Насосы включаются принудительно, не контроллером. Вот такая у нас конфигурация. Все работало нормально и вдруг случилась такая беда...
Вложение 11659Вложение 11659
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (327.5 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (198.2 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (215.8 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 44.jpg (203.0 Кбайт, 20 просмотров)
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 17:02   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Фото 11- это главный экран.
Уставка обратки 45С, фактическая больше 89С. Вот и закрывает.

https://segnetics.com/ru/smconstructor_itp - здесь есть документация, как настраивать ваш контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:17   #14
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Провел сегодня полдня на объекте. Эксперементировал с графиками. Но ни к чему хорошему так и не пришел. Скачал инструкцию, делал все как написано. Температура на обратке была меньше расчетной (фото 11), но контроллер так и не дал команду на открытие клапана ( фото 22). Есть несколько непонятных моментов:
1. В каких случаях применяется гафик теплосетей?
2. Каким он должен быть?
3. Не нашел пункта «Грф. обрат-ки ТС», про который написано в инструкции.
4. У нас нет требований к температуре сбрасываемой в теплосеть, как исключить этот параметр из расчетов?
Пока вот такие моменты.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (217.2 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (154.4 Кбайт, 132 просмотров)
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:44   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
3. Не нашел пункта «Грф. обрат-ки ТС», про который написано в инструкции.
Нажмите кнопку 0, когда находитесь на главном экране. Сделайте фото, что там видно. Повторное нажатие 0 откроет график.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 14:00   #16
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Был я этом пункте Фото 1). Сразу не сообразил что это обратка)). Менял там график, подстраивал что бы обратка была меньше уставки. сейчас там такие цифры (фото 2)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (204.6 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (207.7 Кбайт, 7 просмотров)
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 14:31   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Был я этом пункте Фото 1). Сразу не сообразил что это обратка)). Менял там график, подстраивал что бы обратка была меньше уставки. сейчас там такие цифры (фото 2)
Если остановить контур и дождаться, когда стрелочка вниз перестанет гореть, а затем запустить, как себя регулятор ведёт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 15:45   #18
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Я перекрывал первый контур полностью. Стрелочка переставала гореть, температура падала ниже 20 градусов. Контроллер так и не открыл клапан. Пришлось опять открывать клапан принудительно.
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 15:50   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Я перекрывал первый контур полностью. Стрелочка переставала гореть, температура падала ниже 20 градусов. Контроллер так и не открыл клапан. Пришлось опять открывать клапан принудительно.
Если остановить контур и дождаться, когда стрелочка вниз перестанет гореть, а затем запустить, как себя регулятор ведёт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 16:03   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Я перекрывал первый контур полностью. Стрелочка переставала гореть, температура падала ниже 20 градусов. Контроллер так и не открыл клапан. Пришлось опять открывать клапан принудительно.
У Вас там много непонятного.
Очень большие температуры источника для этого времени года.
У контура ГВС можно задавать график. Это зачем?.
Не вижу работу насосов. Если контур сделан как СО то похоже на включенный режим лето и контур выключил циркуляцию и закрыл клапан.

Ограничение обратки вообще надо отключить в меню контура


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 17:02   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не вижу работу насосов. Если контур сделан как СО то похоже на включенный режим лето и контур выключил циркуляцию и закрыл клапан.
Думаю, так всё и есть



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 18:25   #22
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Я же выше писал что насосы включаются принудительно, не контроллером.
На каждый насос свой включатель.
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 18:31   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Я же выше писал что насосы включаются принудительно, не контроллером.
На каждый насос свой включатель.
Важно то, что контроллер должен хотеть включить насосы. Ваш контроллер не хочет. Потому и клапан закрывает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 18:51   #24
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Вышел из отпуска, решил опять занятся данным контролером. Листая журнал ошибок обнаружил что есть запись "Авария д.давл. ПВ ТС". При проверке данного датчика обнаружил следующее. В контакты датчика попала каким то образом вода и там все окислилось и контакты датчика дают утечку на массу порядка 570 Ом. Так как датчика на складе нет, придется согласовывать, заказывать, длинная история. В связи с этим вопрос.
Можно ли как нибудь обойти этот датчик?
Этот ли датчик виноват в плохой работе контролера?
Датчик правда странный. По названию датчика в поиске выходит датчик температуры
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (130.4 Кбайт, 22 просмотров)
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 22:49   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Цитата:
Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
Датчик правда странный. По названию датчика в поиске выходит датчик температуры
По установке и внешнему виду это датчик давления с фуфлыжной наклейкой. Семеныч выглядит иначе.

Цитата:
В контакты датчика попала каким то образом вода и там все окислилось и контакты датчика дают утечку на массу порядка 570 Ом.
Мембрану раздавило, но если кран открыт должно и дальше сифонить.

Цитата:
Можно ли как нибудь обойти этот датчик?
Можно вместо датчика воткнуть резистор подходящего номинала от 1.2 до
6.2 кОм.

Цитата:
Этот ли датчик виноват в плохой работе контролера?
Ну если по нему контролируют перепад на входе то возможно.
Для стандартного конструкторского проекта он не критический.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 06:08   #26
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Спасибо за ответ! Попробую подобрать сопротивление.
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 09:10   #27
Vogul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия клапана

Поставил сопротивление порядка 4 кОм. Все стало работать. Всем спасибо!
Vogul вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024