Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.12.2022, 10:40   #1
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Дребезг аналогово входа Matrix

Коллеги, доброе утро! Подскажите как сделать так, что бы аналоговый вход (в моем случае на нем сидит датчик давления 4-20 мА, но с датчиком температуры pt1000 такая же проблема) не дергался в разные стороны. В настройках входа установил фильтрацию в 960мс. Система стабильна, заполнена и закрыта. Давление не гуляет в разные стороны. Видео прилагаю.
MTRX 1021-90-0
датчик сидит на модуле FMR 1010-10
версия 3.34.0148
Вложения
Тип файла: mov IMG_3713.MOV (1.68 Мбайт, 30 просмотров)
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 10:57   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Коллеги, доброе утро! Подскажите как сделать так, что бы аналоговый вход (в моем случае на нем сидит датчик давления 4-20 мА, но с датчиком температуры pt1000 такая же проблема) не дергался в разные стороны. В настройках входа установил фильтрацию в 960мс. Система стабильна, заполнена и закрыта. Давление не гуляет в разные стороны. Видео прилагаю.
MTRX 1021-90-0
датчик сидит на модуле FMR 1010-10
версия 3.34.0148
например кактотак
Изображения
Тип файла: png 2022-12-09 13-57-04 Скриншот экрана.png (11.2 Кбайт, 67 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 11:03   #3
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
например кактотак

Это же все для пикселей, SMH и др.
У Matrix же все есть в настройках входа. Устанавливается и тип датчика и шкала размерности
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 11:08   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Используйте RAW-значение при настройке входов и макросы датчиков. Можно и преобразованное значение использовать, но тогда вам надо будет настроить макрос .


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 14:26   #5
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Используйте RAW-значение при настройке входов и макросы датчиков. Можно и преобразованное значение использовать, но тогда вам надо будет настроить макрос .
Ну а в Матриксах разве нет стандартной настройки входов? обязательно необходимо использовать блоки преобразования?
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 14:30   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Ну а в Матриксах разве нет стандартной настройки входов? обязательно необходимо использовать блоки преобразования?
Все, что есть, вы видели. Ваш вопрос изначальный был

Цитата:
Подскажите как сделать так, что бы аналоговый вход (в моем случае на нем сидит датчик давления 4-20 мА, но с датчиком температуры pt1000 такая же проблема) не дергался в разные стороны.
Вас не устраивает решение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 15:00   #7
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Все, что есть, вы видели. Ваш вопрос изначальный был



Вас не устраивает решение?
Я не понимаю что мне нужно оставить в настройках входа, что бы можно было использовать макрос.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (68.5 Кбайт, 44 просмотров)
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 16:56   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Я не понимаю что мне нужно оставить в настройках входа, что бы можно было использовать макрос.
Уже писал вам.
Цитата:
Используйте RAW-значение при настройке входов
Насколько видно из скрина, у вас выбрано RAW. Дальше вам надо настроить макрос, если говорим о датчике 4-20 мА, то настроить тип и границы макроса.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024