Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.01.2020, 14:39   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000)

Как я понимаю, программно не получится, без перезаливки проекта.
Вопрос - насколько велика будет погрешность, если в макросе Sensor_v3.0m тип входа поменять на РТ100, а в настройках МС оставить РТ 1000 ?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000)

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Как я понимаю, программно не получится, без перезаливки проекта.
Вопрос - насколько велика будет погрешность, если в макросе Sensor_v3.0m тип входа поменять на РТ100, а в настройках МС оставить РТ 1000 ?
Погрешности умножьте на 10.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 15:07   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000)

спасибо
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024