Отработал на объекте примерно год. потом впал в перезагрузку.
Один раз удалось запустить и загрузить обновления ( через форматирование) После этого опять при подаче питания впадает в циклическую перезагрузку.
c/n 691249

если включить после длительного перерыва - загорается белый светодиод, идет установка обновлений, после чего опять перезагрузки.
Вопрос - в ремонт, или есть смысл самому попытаться восстановить? Ну, там с бубном поплясать или обкурить чем? потому как лоджик его больше не находит.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 16:35   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 16:39   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Да, я это видел. Поэтому и попытался отформатировать. Дальше то что делать?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:14   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Вы обновляли или всё же форматировали? Попробуйте ввести в режим программирования и снова отформатировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:24   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

https://cloud.mail.ru/public/7njY/3gRDvoVWb
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:38   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Возможно питания от юсб не хватает. Если подать внешнее питание, поведение будет отличаться?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:54   #7
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

С внешним питанием все тоже самое.
Попробовал обновить по новой. перевел контроллер в режим программирования ( светодиод загорелся красным), в программе нажал обновить ядро, форматировать - через некоторое время выскочила надпись обновления установлены, матрикс запускается и по новой впадает в перезагрузку.

У меня вопрос, я могу как физическое лицо отправить вам в ремонт контроллер или надо через контору отправлять?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 11:31   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
матрикс запускается и по новой впадает в перезагрузку.
Теперь пытается загрузиться без установки обновлений?

Цитата:
У меня вопрос, я могу как физическое лицо отправить вам в ремонт контроллер или надо через контору отправлять?
Уточните в отделе продаж.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 16:17   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Теперь пытается загрузиться без установки обновлений?



Уточните в отделе продаж.
я так понимаю не может загрузится после установки обновлений
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 16:31   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
я так понимаю не может загрузится после установки обновлений
При этом никакой установки обновлений нет и долгое нажатие ресет не помогает?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 16:49   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При этом никакой установки обновлений нет и долгое нажатие ресет не помогает?

я видео прикладывал выше
долгое нажатие не помогает.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 18:02   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Можете снять видео, где будет видно, что изначально контроллер без питания, потом подать ему внешнее питание и показать циклические перезагрузки?
И какая версия SMlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 16:43   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

на всякий случай вытащил батарейку,
подержал замкнутые контакты, пару минут, потом вставил обратно и подал питание.
Блок питания какой нашелся в конторе - 24в 2.5А, драйвер для светодиодной ленты, 24в.

https://cloud.mail.ru/public/7sox/DaVvbkXtU


Добавлено через 5 минут


Блок питания
https://cloud.mail.ru/public/em2W/4ospiJQFH

попробовал перезалить прошивку:
https://cloud.mail.ru/public/kCZx/5ecWjwapm

Лоджик 3.34.0285
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 17:19   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Требуется диагностика - https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685 .


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 13:19   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрикс, белый светодиод

Customer_Repair # 59163

когда появятся какие либо новости, дайте пожалуйста знать
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024