По умолчанию Управление Pixel 2511 по modbus rtu

Добрый день имею на руках pixel 2511 уже запрограммированный как я понял, мне необходимо считать данные с него параметры и управлять вкл выкл вентиляцией по модбасу. Я смог считать данные с 1 по 25 регистр и путем сравнение понял что 17-20 регистры отвечают за вкл/выкл(0/1) 1-4 вентилятора. Запись почему то не работает по модбасу нормально принимает команды отвечает но изменений нет (в 5-6 регистр запись работает, только не понятно за что они отвечают). Кто может подсказать куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg считаные регистры.jpg (115.7 Кбайт, 65 просмотров)
semen213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 11:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление Pixel 2511 по modbus rtu

Цитата:
Сообщение от semen213 Посмотреть сообщение
Добрый день имею на руках pixel 2511 уже запрограммированный как я понял, мне необходимо считать данные с него параметры и управлять вкл выкл вентиляцией по модбасу.

Кто может подсказать куда копать?
Подсказываю: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 15:07   #3
semen213
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление Pixel 2511 по modbus rtu

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. наверное не так не правильно задал вопрос.
В чем может быть причина что одни регистры я могу менять а другие нет по модбасу? Может в найстроках самого контролера что включить надо?
semen213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 15:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление Pixel 2511 по modbus rtu

Цитата:
Сообщение от semen213 Посмотреть сообщение
В чем может быть причина что одни регистры я могу менять а другие нет по модбасу? Может в найстроках самого контролера что включить надо?
Одни регистры есть в программе, других нет.


PS. Но, строго говоря, записью непойми чего непойми куда оборудование можно случайно вывести из строя. Это утверждение годится для любого протокола любого оборудования любого производителя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.07.2022 в 15:34
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024