Господа!
Есть два совершенно одинаковых Пикселя 25-11. Оба прошли процедуру форматирования и обновления на SMlogix v. 3.34.0182. В оба загружен один и тот-же файл, сформированный в конструкторе. Сетевые параметры на обоих абсолютно идентичны! Связь при загрузке ПО RS485 идеальная - т.е. порты работоспособны!

Проблема: подключаем к одному из пикселей ARM на базе Trim5 сконфигурированный на одну систему. И вот чудо - с первым контроллером связь сразу устанавливается, а при подключении TRIM'а ко второму никакие танцы с бубнами не помогают установиться связи! (Внимание! Контроллеры подключаются только поодиночке. Сначала один подключается, потом он отключается и подключается другой!)

Еще раз обращаю внимание: два одинаковых контроллера с идентичным ПО! Порты у обоих рабочие! TRIM5 один и тот-же!

Ахренел - весь вечер потратил!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 10:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Еще раз обращаю внимание: два одинаковых контроллера с идентичным ПО! Порты у обоих рабочие! TRIM5 один и тот-же!
Что с перемычками терминатора у одного и второго?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 12:16   #3
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что с перемычками терминатора у одного и второго?
Я снимал, и одевал на том, который не связывается - разницы никакой!
Да и вообще на длине связи 1...2 метра значения никакого никогда не имело!

Менял скорость связи на 9600 бод для второго контроллера, с которым связь не устанавливается и ТРИМ - разницы никакой.

ТРИМ и первый контроллер - абсолютный новяк - куплено месяц назад. Второй контроллер тоже практически новый и малоработавший. У меня на стенде стоит.

Оба грузятся программным обеспечением через MOXA UPORT 1150 вообще безо всякий проблем!! Т.е. порты у них рабочие.

Вообще не понимаю уже, в какую сторону думать!

Последний раз редактировалось STREXNIN, 24.11.2022 в 12:41
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 12:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю уже, в какую сторону думать!
Тестер в руки и померить сопротивления между линиями (в обе стороны) и между каждой линией и землёй, тоже в обе стороны.

Походу порт подгоревший у одного из Пикселей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 13:09   #5
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тестер в руки и померить сопротивления между линиями (в обе стороны) и между каждой линией и землёй, тоже в обе стороны.

Походу порт подгоревший у одного из Пикселей.
Значит, так, перемычка SW3 снята: на рабочем 346к в обе стороны; между выводом EXT 174к в любой комбинации; между ними и выводом N питания >2Мом.

на неподсоединяющемся, перемычка SW3 снята: 122к в обе стороны; между выводом EXT 61к в любой комбинации; между ними и выводом N питания в одну сторону 1,6Мом, в другую >2Мом.
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 13:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Значит, так, перемычка SW3 снята: на рабочем 346к в обе стороны; между выводом EXT 174к в любой комбинации; между ними и выводом N питания >2Мом.

на неподсоединяющемся, перемычка SW3 снята: 122к в обе стороны; между выводом EXT 61к в любой комбинации; между ними и выводом N питания в одну сторону 1,6Мом, в другую >2Мом.
Ну вот и оно. Или порт подгорел или его защита. Или одно из двух (с)

Я ставлю на порт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 13:50   #7
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вот и оно. Или порт подгорел или его защита. Или одно из двух (с)

Я ставлю на порт.
Да, видимо порт.
Сейчас привезли с объекта еще один новый пиксел - все с полутыка заработало - как и должно быть!!

Но, поскольку это у меня уже второй случай, и тот контроллер, что у меня тут стоит - с ним суперкорректно всегда обращались (и только я сам!), у меня где-то в темной области сознания мелькает трудноуловимое что-то, что это все-таки у сегнетикса человека, который стабильностью качества раньше занимался - типа по нему укронацисты сейчас прицельно стреляют!

Ну вот как каждая из линий у порта могут одинаковом образом (прямо до единиц килоом) подгореть? Eсли только диоды защитные повыбивало - но они обычно параллельно ставятся, при обрыве не должны линии закорачивать? Ну, я схемотехнику вашу все равно не знаю.

А есть еще мысль - что китаеза туда более дешевая с некоторых пор стала ставиться - и она в более узком диапазоне параметров изделий только может работать.
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 14:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
А есть еще мысль - что китаеза туда более дешевая с некоторых пор стала ставиться - и она в более узком диапазоне параметров изделий только может работать.
Это мы проверим. Стенды у нас порт от компа проверяют, а у вас проблем с компом нет. Т.е. таки есть вероятность, что он таким и ушёл от нас... Ну либо таки вы не столь бережно обращаетесь, как говорите Пособираем статистику у себя, будем выборочно промерять сопротивления. Если найдём повторение, то входной контроль на этот компонент будем ужесточать.

Китаёза более дешёвая не ставится, подделок много очень и некондиции на рынке. Мы иногда компоненты тысячами на свалку отправляем.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Ну вот как каждая из линий у порта могут одинаковом образом (прямо до единиц килоом) подгореть? Eсли только диоды защитные повыбивало - но они обычно параллельно ставятся, при обрыве не должны линии закорачивать? Ну, я схемотехнику вашу все равно не знаю.
Да легко. Это же симметричная линия, на неё всё симметрично прилетает. Полупробило коммутатор приёма-передачи, вот он и замыкает линию, не давая нулю нормально отнулить линию. А подтяжка конвертера линию отнуляет насильно и гораздо более мощно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 14:18   #9
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну либо таки вы не столь бережно обращаетесь, как говорите
Да, и такое в теории не исключено. Кто не работает - тот только безапелляционно самоуверен.

Цитата:
Китаёза более дешёвая не ставится, подделок много очень и некондиции на рынке. Мы иногда компоненты тысячами на свалку отправляем.
Несколько удивляет сопротивление линий RS485. На уровне кажется есть ощущение, что с какого-то мгновения (новые партии )на пикселях оно резко изменилось (возросло?). С десятка два лет периодически с пикселями приходится встречаться - никогда раньше проблем с портами (нестабильность работы) не встречал.

Еще уже давно не спеша собираюсь один битый свой пиксель (тоже порт - но там все при прямом моем участии совершилось) к вам в ремонт отправить. Видать, и этот текущий заодно пошлю. Сроки безумные не стали сейчас?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 14:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Несколько удивляет сопротивление линий RS485.
Строго говоря, некорректно именно сопротивление измерять. Там не резисторы же. Но диагностики ради и чтобы картину сложить часто хватает именно такой промерки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 15:03   #11
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Строго говоря, некорректно именно сопротивление измерять. Там не резисторы же. Но диагностики ради и чтобы картину сложить часто хватает именно такой промерки.
Да, я понимаю это все отлично! Специально в таких случаях автоматически подхватываю упрощенный разговор оппонента, ожидая и от него того-же по отношению ко мне (т.е. он должен понимать, что я сейчас разговариваю в пределах той модели упрощения действительности, которую он задал).

Естественно, я только схематически, на основании общих принципов представляю работу и схемотехнику не своих устройств, и поэтому всегда готов скорректировать свое видение происходящего при получении дополнительной информации.


PS. Голова тоже уже давно наелась всякого, и поэтому не хочет ничего лишнего. А очень хочет коротко и по делу!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 15:12   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Строго говоря, некорректно именно сопротивление измерять.
Именно некорректно. И полученные цифры ни о чем не говорят.

Осталось только объяснить как оно форматировалось (
зачем это уже другой вопрос) и как заливалась программа.

Сказку про подгоревший драйвер повторять не надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 15:45   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сказку про подгоревший драйвер повторять не надо.
Нам уже проходили с пониженным "сопротивлением". Супрессоры подгоревшие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 17:01   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нам уже проходили с пониженным "сопротивлением". Супрессоры подгоревшие.
Опять сказки. Стандартный драйвер без проблем тянет нагрузку вплоть до 90 ОМ.
Супрессоры либо дохнут совсем либо живут. Намерянное выше никак не может сказаться на работе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 17:15   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Супрессоры либо дохнут совсем либо живут.
Настало время ох.. историй



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Намерянное выше никак не может сказаться на работе.
Никак, но сказывается же


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 17:29   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никак, но сказывается же
И это наводит на мысль о хреновой схемотехнике чего?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 17:32   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И это наводит на мысль о хреновой схемотехнике чего?
Пока что это наводит мысль на заявления в духе шоу "Битва экстрасенсов"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 20:27   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Маленькое чудо со связью двух пикселей с TRIM

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пока что это наводит мысль на заявления в духе шоу "Битва экстрасенсов"
Но с компьютером Пиксель общается без проблем.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024