По умолчанию Трансляция изображения экрана контроллера

Полное название "Трансляция изображения экрана контроллера через сеть/интернет и управление сенсором"

Думаю не буду даже десятым кто задаст вопрос. Почему нет возможности управлять контроллером с компьютера как RDP в той же Windows.

Контора выиграла тендер, мы продавили вместо карела сегнетикс. Планировали использовать 2Gi, но его сняли с производства. Применили SMH4. В ТЗ и проекте есть использование сенсорной панели Weintek для отображения процесса и управления процессом. Используем.

Однако учитывая, что программист специализируется на SMlogix , бОльшая часть всей настройки , конфигурации и управления пишется для экрана SMH4. Потом приходится городить кучу modbus переменных для передачи информации на панель, заниматься художествами в среде программирования Wientek. В общем двойная работа.

А самое главное. Через VNCviewer цепляешься к панели и видно, что , где , и как. Мышью нажимаешь экранные кнопки ... Не надо разворачивть скаду для просмотра состояний. (отельное спасибо за автоскаду, несмотря на преклонный возраст она до сих пор производит очень положительное впечатление на заказчиков и является весомым аргументом ЗА).

Можете парировать, что есть SMConnect и там есть все переменные и можно сделать все, что требуется. Но это не удобно и нынешним заказчикам хочется копию изображения экрана к которому они привыкают

Большинство ваших продуктов имеют сенсорные экраны, сделайте для них "RDP". Все скажут огромное спасибо.

PS Помнится для 2Gi была и экранная клавиатура, что облегчало работу на удалении. Не нужен "аватар" на объекте для тыкания кнопок.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 21:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Думаю не буду даже десятым кто задаст вопрос. Почему нет возможности управлять контроллером с компьютера как RDP в той же Windows.
Нет десктопа в SMH4. Раз нет десктопа, RDP просто нечего показывать.

Это же "Ремоте десктоп протокол", а не "Показывалка какого-то экрана".

Что касается собственного VNC, как-то пока не удаётся донести до разработчиков необходимость такой штуки. "RDP" для 2Gi - это моя самописная утилитка, которая просто не в состоянии прокачать большой экран четвёрки или Трима. Нужно делать всякие сжатия и т.д. Это уже нужна полноценная разработка, а не тупой транслятор фрейм-буфера, каковым является моя утилита.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.02.2020 в 22:07
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 22:01   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Полное название "Трансляция изображения экрана контроллера через сеть/интернет и управление сенсором"
А вы хотите именно решение от Segnetics в штатной поставке или вам подойдет стороннее решение (сторонний VNC-сервис)?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 22:04   #4
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Не упираюсь в термины. Сама суть. Видеть в окошке компьютера/телефона изображение с экрана контроллера и иметь возможность воздействовать на области экрана подобно нажатию на сенсорный экран, при помощи мыши или тачпада или экрана телефона.

Немножко оффотоп от темы. В Matrix планируется версия с HDMI. Там это тоже было бы полезно.

ЗЫ. Если тема не полезная, сотрите. Обижаться не буду.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 22:08   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Ну вам насколько срочно такая штука нужна и готовы ли за эту штуку заплатить?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 22:15   #6
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А вы хотите именно решение от Segnetics в штатной поставке или вам подойдет стороннее решение (сторонний VNC-сервис)?
Откуда придет решение на самом деле без разницы.

Появился заказчик на удалении. Нестабильно работающий тепловой насос. Часть проблем я устранил, но что бы выяснить более детально, что там происходит я предложил оснастить систему мониторингом на базе SMH2Gi(из закромов) и автоскаде которая поднята на домашнем сервере в виртуалке. Люди согласились. А потом поинтересовались. Смогут ли они смотреть температуры в своей системе. Так как пускать кого то в домашнюю сеть нет интереса, думаю при дальнейшей модернизации их системы либо установить панель типа Weintek и дать им адрес для доступа или вероятно есть возможность организовать доступ к экрану SMH4 или Matrix. А 2Gi снова уедет в закрома )))))))

В нынешней жизни все хочется бесплатно, но цена интересна. Тем не менее. Срочность не велика, взгляд на перспективу. Сейчас все хотят "облако", "WI-Fi" , "Ethernet"

Может проще WEB сервер на борту. Но тогда требуются знания/ресурсы на его программирование. Проще когда ты можешь отдать экран AsIs
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 22:24   #7
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

По показу (трансляции) экрана проблем нет. Я до конца недели проверю возможность симуляции нажатия экрана и кнопок, и напишу в личку.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.02.2020, 22:59   #8
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Я думаю, стоит и не в личку написать, я же надеюсь, что наличие такой удобной функции только привлечет внимание пользователей к продукции сегнетикса и они не удалят инфу о такой возможности с форума. просто сделать видосы и намекнуть, что фишка не бесплатная. а уж в личке всегда можно будет все решить.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 12:37   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет десктопа в SMH4. Раз нет десктопа, RDP просто нечего показывать.

Это же "Ремоте десктоп протокол", а не "Показывалка какого-то экрана".

Что касается собственного VNC, как-то пока не удаётся донести до разработчиков необходимость такой штуки.
разработчикам что либо нести - пустая трата нервов

давить надо того, кто им платит и тех, кто продает, чтобы поглядели вокруг и увидели новые рынки с кучей денег вываливающихся из карманов.

что-то типа VCN для контроллеров было бы прям торт.
некоторая часть моих клиентов просто кипятком бы писали от счастья.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"RDP" для 2Gi - это моя самописная утилитка, которая просто не в состоянии прокачать большой экран четвёрки или Трима. Нужно делать всякие сжатия и т.д. Это уже нужна полноценная разработка, а не тупой транслятор фрейм-буфера, каковым является моя утилита.
это значит что в триме и смш4 все организовано +/- как-то так же?
тогда хотя бы скажите как вытаскивать экраны для получения скриншотов для тех же инструкцию


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 13:19   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тогда хотя бы скажите как вытаскивать экраны для получения скриншотов для тех же инструкцию
Вы об этом? https://forum.segnetics.com/showthre...ight=toolchain


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 13:41   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
возможно..
я плохо понимаю что из того что там есть нужно для создания скриншотов?
только файл coding.sh скопированный на контроллер?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 14:56   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
возможно..
я плохо понимаю что из того что там есть нужно для создания скриншотов?
только файл coding.sh скопированный на контроллер?
Нужно подготовить контроллер, для этого он должен быть подключен к интернету, иначе установка утилиты произойдет криво.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:13   #13
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Что бы настроить контроллер без интернета, можно попробовать вручную скачать и установить пакеты в указанном порядке.

http://ftp.de.debian.org/debian/pool...1+b1_armhf.deb

http://ftp.de.debian.org/debian/pool...b9u1_armhf.deb

http://ftp.de.debian.org/debian/pool...-0.1_armhf.deb

http://ftp.de.debian.org/debian/pool...-0.1_armhf.deb

Команды установки (если что-то пойдет не так, например, версии с текущей системой не совпадут, то установка не просто не сработает):

Код:
dpkg -i fbcat_0.3-1+b1_armhf.deb
dpkg -i libpng16-16_1.6.28-1+deb9u1_armhf.deb
dpkg -i libnetpbm11_10.78.05-0.1_armhf.deb
dpkg -i netpbm_10.78.05-0.1_armhf.deb
Потом скриншот можно будет делать командой:

Код:
fbgrab screenshot.png
На выходе, в файле screenshot.png будет скриншот.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:16   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нужно подготовить контроллер, для этого он должен быть подключен к интернету, иначе установка утилиты произойдет криво.
хорошо, подключен, что дальше делать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:23   #15
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хорошо, подключен, что дальше делать?
Судя по исходникам утилиты (coding.sh), можно просто ее запустить и далее следовать инструкциям.

Начать с пункта 5 "Установка утилиты скриншотов".
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:24   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Судя по исходникам утилиты (coding.sh), можно просто ее запустить и далее следовать инструкциям.
меня больше интересует - надо что-то делать то того как копировать эту утилиту на контроллер?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 15:28   #17
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
меня больше интересует - надо что-то делать то того как копировать эту утилиту на контроллер?
Как я понял, специально ничего делать не надо. Только контроллер к интернету подключить (единоразово).
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 16:04   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

https://yadi.sk/i/gn7r0q2YzVTJsQ

https://yadi.sk/i/rI_Sx0urBfOCeQ

сделал
Цитата:
Дополняю всю верхнюю писанину скриптом: coding.sh (переименовать расширение .txt в .sh)
Скрипт нужно переместить на контроллер (всё равно куда, но рекомендую в /home).
Запускать командой "bash coding.sh" из нужной папки, само собой.

Это маленький Интегратор, который может настроить среду компиляции на контроллере trim5/smh4 (g++ и make), а так же умеет создавать шаблоны программ, которые успешно компилируются утилитой make. Кроме того, легко добавит ваш скомпилированный бинарник в автозапуск. Автозапуск отсюда же можно легко удалить.

Приятный бонус - установка "скриншотилки" и простая возможность делать скриншоты с автоматическим нумерованием.
после запуска вижу вот это
на клаву на компе реакции не вижу.
где искать скриншот - тоже не понятно

p.s. а, нет, надо было путти юзать

https://yadi.sk/i/23vdxkLSmR6GRg

я так понял что все пошло не так как должно было


попробовал сделать все с самого начала..
Код:
login as: root
root@192.168.1.213's password:
Linux localhost 4.1.20-rt23+ #14 PREEMPT RT Wed Oct 2 17:51:33 MSK 2019 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb 18 10:53:31 2010 from 192.168.1.101
root@localhost:~# cp -f /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_bak
root@localhost:~# echo "dns-nameservers 8.8.8.8" >> /etc/network/interfaces
root@localhost:~# echo "deb http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
root@localhost:~# apt-get update
Err http://ftp.de.debian.org jessie InRelease

Err ftp://dl.segnetics.com jessie InRelease

Err http://ftp.de.debian.org jessie Release.gpg
  Temporary failure resolving 'ftp.de.debian.org'
Err ftp://dl.segnetics.com jessie Release.gpg
  Temporary failure resolving 'dl.segnetics.com'
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch ftp://dl.segnetics.com/debian/dists/jessie/InRelease

W: Failed to fetch http://ftp.de.debian.org/debian/dists/jessie/InRelease

W: Failed to fetch http://ftp.de.debian.org/debian/dists/jessie/Release.gpg  Temporary failure resolving 'ftp.de.debian.org'

W: Failed to fetch ftp://dl.segnetics.com/debian/dists/jessie/Release.gpg  Temporary failure resolving 'dl.segnetics.com'

W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
root@localhost:~#


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 26.02.2020 в 16:23
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 16:46   #19
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я так понял что все пошло не так как должно было
По симптомам, как будто нет интернета. Пинг до ya.ru идет?

По теме ветки.

Сделал подручными средствами VNC, работает, но подтормаживает.

Снял видео, можно посмотреть здесь: https://youtu.be/pEIC2QsCAI4
Gel вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 26.02.2020, 18:13   #20
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Чьорт побери! Гениально.

Требую включить это в приложения по умолчанию! Это же блекджек и...
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 18:52   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
По симптомам, как будто нет интернета. Пинг до ya.ru идет?
спасибо!
не было. починил и появилось

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
По теме ветки.

Сделал подручными средствами VNC, работает, но подтормаживает.

Снял видео, можно посмотреть здесь: https://youtu.be/pEIC2QsCAI4
солидарен с предыдущим оратором!
а если бы еще и клаву подключить..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 19:09   #22
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
солидарен с предыдущим оратором!
а если бы еще и клаву подключить..
Клавиши (те, что на корпусе, физические) работают, но частично и это проблема решаемая :-)

То, что на видео -- это просто прототип/концепт, если делать по уму, то можно расширить транслируемый экран и клавиши вывести прямо на это дополнительное место, что бы можно было их еще и мышкой нажимать.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 19:37   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

блин, при попытке обновления получил предупреждения, решил отформатировать контроллер.
отформатировал - теперь нет езернета


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 22:04   #24
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
По симптомам, как будто нет интернета. Пинг до ya.ru идет?

По теме ветки.

Сделал подручными средствами VNC, работает, но подтормаживает.

Снял видео, можно посмотреть здесь: https://youtu.be/pEIC2QsCAI4
Как при этом увеличивается тик программы лоджика?
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 23:08   #25
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

никак не должен по идее
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 06:38   #26
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

По влиянию на тики надо вопрос изучать отдельно. Пока не могу сказать ничего конкретного, кроме того, что частота тиков может падать или скакать.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 14:09   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
По влиянию на тики надо вопрос изучать отдельно. Пока не могу сказать ничего конкретного, кроме того, что частота тиков может падать или скакать.
Это дополнительный и очень больной вопрос, кстати. У того же карела пцо5 регуляторы с ума сходят при удалённом доступе к большому проекту. Впрочем, как и всё времякритичное, оно тоже расколбашивается.

Мало сделать VNC, нужно ещё и работу объекта при этом не поломать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.02.2020 в 15:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 12:47   #28
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Коллеги!

Подумал, что делать с получением конечного результата, приходного к использованию. При этом, получить его цивилизованным и общеполезным способом.

Склоняюсь к мысли к краудфандинга на одной из известных площадок, planeta.ru или boomstarter.ru.

Если вам это нужно/интересно, поучаствуйте пока путем опроса лайком в комментариях в ранее выложенному видео.

Там два вопроса:

1. Поставьте лайк комментарию, если вам интересна доработка...

2. Поставьте лайк комментарию, если готовы поддержать...
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 16:29   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Коллеги!

Если вам это нужно/интересно, поучаствуйте пока путем опроса лайком в комментариях в ранее выложенному видео.
Да, это нужно и интересно, но 30-70% от проца - это убиение объекта. VNC должен забирать не более 10% проца (а лучше не более 5%) и не более 5% ОЗУ.

И что там с трафиком? Edge с уровнем сигнала 15-20% протащит?


PS. Я вам из своего кармана дам денег тыщ 30-40, если вы мне сделаете VNC хотя бы на уровне радмина. С загрузкой проца не более 5% при 10 FPS. А лучше с автоменеджментом FPS под свободные ресурсы канала и процессора. В принципе, использование m-jpeg уже даёт хорошую разгрузку канала при небольшой нагрузке на проц.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 17:06   #30
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансляция изображения экрана контроллера

Аресений, предложение интересное, но с требованиями вы загнули: EDGE, 10 FPS :-)

Для начала нужно достичь приемлемого показателя CPU. Я подумаю.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024