Question Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)

Приточная установка управляется контроллером SMH-2G. Конфигурация минимальная: водяной охладитель + водяной калорифер. Электрического подогревателя нет. Поддержания влажности нет.

В переходный период, например осень, когда отопительный сезон ещё не настал, приходится закрывать жалюзи притока с улицы и открывать жалюзи забора воздуха из помещения. Т.е. режим рециркуляции. На улице 10-15 градусов, соответственно трехходовой кран на охлаждение полностью закрыт. Охлаждение не нужно. Чиллер в простое.

Сам чиллер имеет возможность работать на нагрев теплоносителя. В этом режиме температура теплоносителя порядка 40 градусов.

Возможно ли заставить трехходовой кран на охлаждение поддерживать температуру в канале при условии что там "горячая" вода вместо "холодной" ?
Изображения
Тип файла: jpg приточка.jpg (17.4 Кбайт, 8 просмотров)

Последний раз редактировалось mr_smit, 11.09.2023 в 23:00
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 00:10   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)

Вероятно, привод клапана на охладителе имеет переключатель типа "направление движения".
На время переходного периода установить этот переключатель так, чтобы при сигнале 0В привод был открыт на 100%.
Пойдет нагрев воздуха, регулятор переключится на охладитель и для снижения температуры начнет увеличивать сигнал на клапан, думая, что открывает его и увеличивает подачу холодной воды. А на самом деле - прикрывая и уменьшая подачу теплой. Так и будет регулироваться температура в канале.

Либо перепрограммировать контроллер, чтобы он знал, что сейчас межсезонье, можно нагревать охладителем и регулировал температуру его клапаном.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 00:37   #3
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вероятно, привод клапана на охладителе имеет переключатель типа "направление движения".
На время переходного периода установить этот переключатель так, чтобы при сигнале 0В привод был открыт на 100%.
Пойдет нагрев воздуха, регулятор переключится на охладитель и для снижения температуры начнет увеличивать сигнал на клапан, думая, что открывает его и увеличивает подачу холодной воды. А на самом деле - прикрывая и уменьшая подачу теплой. Так и будет регулироваться температура в канале.
Тоже про это думал. Надо попробовать. Единственное опасение что контроллер ругаться на что нибудь начнет.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 11:56   #4
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Thumbs up Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)

Да, всё получилось. На 3-х ходовом клапане Regin AQM2000A-1R переключил тумблер №1 в ноль. Температуру держит.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 14:10   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)

Колхозненько, конечно. Вы чиллером тепло/холод вручную управляете?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 07:45   #6
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Колхозненько, конечно.
Тут не поспоришь. Видимо делали максимально экономно.

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Вы чиллером тепло/холод вручную управляете?
Да
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024